cihazları yoksa gazı ne yapacaklarmış ki zaten?!
))
GaZ dağıtım firması cihazı görmeden oraya ne bağlanacağını nereden bilsin ki?
veysel hocam selam.
rusya ya geçmişin hayırlıolsun. "Türkiye Malezya olmasın, Rusya olsun" diyorum. Ve buradan geçiş yapıyorum
)
Korrektör anlık basınç ve sıcaklık değerlerini transducer ları ile algılayıp, corrector de düzeltilmiş değeri vermiyor mu? Gaz dağıtım bu değer üzerinden faturalandırma yapmayınca, fabrika teknik müdürlerini uyutuyorlar sanırım. endüstriyel tesislerde faturalandırma yapılırken; tabeladan giydirilebilecek şey, corrector olsa bile elle girilen gaz bileşen değerleri ve gazın alt ısıl değeridir. Bunuda ancak tesis gas chromotograph koyarsa aşabilir.
Zaten bireysel kullanıcılardan bahsetmiyorum bile, onların hiç şansı yok.
))

selam bartrobel; nasılsın
tatildeydim. müteahhitken tatil hayaldi zaten.
tatil ne güzelmiş.
son 10 yılda iki tatil yapmıştım. ikiside balayıydı.
bu sefer evlenmek zorunda kalmamam muhteşem.
kendine iyi bak. döndüğünde görüşelim.
saygılar.
şartname armagaz dan alabilirsiniz.
istasyon seçimi için:
1-gaz dağıtım neresi, şartnamesine göre seçim yapılacak.
2- debi.? , giriş basıncı max-min? , çıkış basıncı?
3- sanayi kuruluşundaki gaz kullanılması istenen minimum gaz tüketen cihazın debisi?
bunları verirsen cevaplandırabilirim.
saygılar.
fabrika doğalgaz kullanımı için yapacağı yatırımın anlamlı olacağına karar verdiyse;
botaş yüksek basınç hattından gaz alıyorsa minimum sınırı falan olmaz. 1 m3 te olsa gaz alabilir. bu durumda şartnamedeki duruma göre çaplar en az 2" olur. sayaçta en ufak g16 rotary olabilir. 1 barlık hatta koyarsa. minimum 50 m3/h geçirir. bu durumda botaşta yapılabilecek en ufak istasyon 50 m3/h olabilir.
diğer gaz dağıtımlarda, rms-c için kendi şartnamelerine bakılmalıdır. en büyük kaçlık servis kutusu koyuyorlarsa, onun bir milim üzeri en ufak rms-c istasyonunu belirler.
maksimuma gelince;
istasyon üzerinde yazılı debiden fazlasını geçirebilir. ama geçiremesin diye tüketimlerin maksimum çekiş toplamlarına göre buna eşit veya üzerinde istasyon seçilmelidir.
saygılar.
üreticiden ;
marka, tip, max gaz çekişi, yanma basıncı, doğalgaza uyguluk antetli kağıda al. yoluna devam et. kafanı da yorma
üretici firmadan;
marka, tip, doğalgaza uygunluk, saatlik max gaz çekişi ve yanma basıncı ile ilgili antetli kağıtlarına yazı al. hem referans olur sana hemde riskin olmaz.
saygılar.
her marka sayacın kalibrasyonu için ugetam ı dene.
fiyat uygun, teslim kısa.
saygılar
sn. sokrat1
www.e-gaz.com.tr sitemize giriniz.
oradan actaris ve elster logolarına tıklayınız. bu iki sayaç markasının internet sitesinden körüklü ( dipahgram meter ) sayaç kataloglarına ulaşırsınız.
saygılar.
detay bilgi için KARTAL BOMBE ye başvurunuz.
her basınçta bükme yapılır. özellikle yüksek basınç hatlarında fitting kullanılması tercih edilmez. bu nedenle uygun toleranslarla büküm yapılır.
Gebze – KOCAELİ Tel: 0 262 724 92 92 PBX Faks: 0 262 724 92 82