rotary sayaçların yağı kutusunun içinde zaten var.
yağ değişiminde (yıllar sonra) , yağı benzinci den bile bulabilirsin. çok ucuza. muhteviyatını öğrenmelisin. bizde var. kataloglarda da olabilir. rotary sayaçların önüne 20-30 euro luk bir konik filtre koymalısın. ayrıca zaten sayaç önlerinde standart bir alüminyum filtreyi de hem rotary hemde körüklü için tavsiye ediyorum. Şartnamelerde olsun olmasın.
armatürleri hatta takmadan önce boru hattını basınçlı hava ile temizlemeni tavsiye ederim. çapaklar özellikle rotary sayaçta başını ağrıtmasın diye.
saygılar.
cankut bey selam
arkadaşlar, lokal bölgelerin soğutulması, hatta aynı zamanda aynı cihazla ısıtılması ve hatta sıcak su elde etmek için ROBUR u tercih edin. Hele birde elektrik pahalı ise değmeyin keyfinize.
saygılar.
gülme işaretinden de anladığınız gibi espri yapıyorum.
hani derler ya güleriz ağlanacak halimize diye. aynen öyle.
kendileri neden 60 cm yapmışlar diyorsunuz ya; onu da bir müteahhit yaptı. Emin olun benim espri yaptığım gibi bi yöntem izlemiş görünüyo.
haksızmıyım
arkadaşlar;
amacınız salt mühendislik konusunda tatmin ise üniversite de kalıp prof olunuz.
amacınız salt para kazanmaksa, bunun mühendislikle de çok fazla alakası yok. biraz ticaret kafası, biraz dayürü ya kulum meselesi.
amacınız mesleğinizi yapıp, para kazanmaksa; önce seçiminizi yapmanız lazım. seçiminiz doğalgazsa, bu işi çok iyi öğrenmeye gayret edin. çevre edinin. adınızı duyurun. herkes sizi tanısın. ama işinizi iyi öğrenin, domestic hatlar, endüstriyel tesisler, altyapı, üstyapı, yüksek basınç hatları, istasyonlar, sayaçlar, regülatörler, yakıcılar, kazan daireleri, doğalgazlı soğutma vs...
doğalgaz işine haksızlık etmeyin. yıllardır her sektör durağanlık yaşarken doğalgaz sektörü hep hareketli olmuştur. sektörün mühendisten beklentisi çok iyi ingilizce, harika bir üniversite değildir. bu işe gönül vermeniz yeter. bu yüzden şikayet eden arkadaşlara kızıyorum. gidin o zaman koç holdinge bilmem ne müdürü olun. olamıyosanız, vasfınız yetmiyorsa -ki bunu kınamıyorum. ozaman susun ve çalışın, daha fazla çalışın, öğrenin..
bu arada risk analızlerinizi iyi yapıp , önünüze çıkan fırsatları değerlendirmeye bakın.
saygılarımla.
selçuk güngör e-gaz www.e-gaz.com.tr 212 320 52 01
sözde boru üstü 80 cm , 90 cm falan , ama kontrolöre göre değişebiliyor
siz 50 cm den başlayınız, tepkiye göre onar onar inersiniz
selçuk güngör
bunu yaşamış insanlar tanıyorum
tesisatını yapacağın imalathaneden bir talepte bulun.
de ki: " cihazlarınızın doğalgazda kullanılabilmesi için, cihaz üreticisinden onların antetli kağıtlarına; yakıcı mutfak cihazlarının herbiri için, marka model, yanma basıncı ve max gaz çekişi m3/h olarak belge almanız gerekiyor, eğer cihaz üreticisi kapandı ise, makina müh. odasından bilirkişi çağırın ve bu iblgileri onlardan isteyin cüzzi bir bedelle yapıyorlar."
bu sayede için rahat olur. referans alacağın doğru bir kaynak olur. başında ağrımaz.
biz botaş işlerinde öyle yapıyorduk. sanayici mecbur bu bilgileri alıyordu. "Belgeler gelmezse geçen hergün teslim süresine eklenecek" diye bir de yazı yazıyorduk. hepsi geliyordu. Bişeyleri tahmin etmek zorunda da kalmıyorduk.
saygılar.
selçuk güngör www.e-gaz.com.tr e-gaz 212 320 52 01
yaa arkadaşlar söylecek o kadar çok şey var ki. bu iş ne zaman başladı. gazetelere, ilanlara bakın. ben bişey demiyorum.
Umarım bu cihazlar işe yarar.
tek temennim ve beni sakinleştiren şey bu.
selçuk güngör
merhaba;
regülatörler hattaki basıncı, doğalgaz yakan cihazlarınızın çalışma basıncına düşürürsünüz ve en verimli en uygun yanma basıncına setlersiniz.
örneğin 300 mbar çalışan bir brülör düşünün. Brülörcünüz 300 mbar istedi. sizde 300 mbara düştünüz. Brülör öncesi seçilen enstrümanlar(manyetik ventiller) genelde 360 mbara dayanıklı seçilir. Bu ne demektir; Regülatör çıkışınız asla 360 mbar ı geçmemelidir. Bu nedenle maksimum shut off u 350 mbara setlersiniz mesela.
Bu arada relief ne işe yarar. regülatör sonrasına takarsınız. Regülatörün çıkış basıncı 300 mbar ı aştığında, basıncın yükselip shut off u attırmaması için -ki çalışan sistemin ani basınç artışları dolayısıyla ikide bir atıp sistemin durması tercih edilmez.... takılır. mesela 340 mbara setlenir. Regülatör kapasitesinin %10 unu geçirecek kapasitede seçilir. Gaz sıkışmalarını ve ani basınç artışlarında, fazla gazı atmosfere tahliye eder. ama sonuçta bu gaz havaya atılan kullanılmayan bir gazdır. bu nedenle kontrol edilmelidir. sürekli bir tahliye varsa regülatör gözden geçirilmelidir. Yoksa inanılmaz faturalar gelebilir. Ve bi çok yerde de farkına varılmaz.
bana sorarsanız, fabrilarda falan bu vent tahliye hattına bir adet g4 takmanızda fayda var daha sonra acı çekmemek için
bu standart bir uygulama değildir. naçizane bir uyarı ve teklifimdir. Farkındaysanız gaz dağıtım kuruluşları, relief vanaları, faturalandırma yaptıkları sayaçlardan sonra taktırtırlar istasyonlar da. tecrübe işte
saygılar.
selçuk güngör www. e-gaz.com.tr e-gaz 212 320 52 01
ben regülatör sonrasındaki çapın, regülatör çapından düşük olabileceğini zannetmiyorum. Basınç düştüğünden, çok zor bu. genelde çıkış çapı daha büyük olur.
selçuk güngör e-gaz www.e-gaz.com.tr 212 320 52 01
rica ederim.
sn. bartrobel in görüşünü de alarak, foruma son noktayı koymasını istiyorum.
saygılar.
selçuk güngör e-gaz 212 320 52 01 www.e-gaz.com.tr