truest
truest

Kayıt Tarihi : 19 Ağustos 2007
Son Ziyaret : 05 Şubat 2011
ISPARTA

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: D.Gaz Tesisatlarina Ait Problemleri Bulun

truest
truest
25 Eylül 2007

ama genede bence bu sistem yetersiz bir elektronik kontrole  sahip bir sistem, ır sensörünün yeterli yanma olmadığında bir süre sonra hata  vermesi ve kontrol sitemininde de brülorü kapatması gerek. Çünki burada sürekli çalışıyor, tam yanma meydana gelse bir hata oluşmayacaktı.


Konu: D.Gaz Tesisatlarina Ait Problemleri Bulun

truest
truest
25 Eylül 2007

  

Güzel bir soru....iç şebeke normal olduğuna ve brülor sürekli çalıştığına göre, yanmada bir problem var demektir, bu durumda hava girişi yetersiz olduğu için termostat brülorü yetersiz ısınmadan dolayı sürekli çalıştırıyor olabilir.




Konu: D.Gaz Tesisatlarina Ait Problemleri Bulun

truest
truest
25 Eylül 2007

  Tahminen basit elektronik kontrollü sistemlerden biridir. Dolayısı ile arızaya geçmiyordur.  Geri dönüş borusunu pislik tıkamış olabilir, pislik tutucu tıkanmış olabilir, pompa arızalı olabilir, vanalardan biri kapalı olabilir. yakındaki petekler kısılmış olabilir, veya tesisatı işi bilmeyen biri yapmıştır.


Konu: Merkezi Tibbi Gaz Sistemleri

truest
truest
23 Eylül 2007

  Sayın Batrobel, rahmetli babanızdan dolayı durumu ayrıntılı biliğinizi tahmin edebiliyorum. Demek ki bu konuları sizede aktardığına göre  duyarlı bir insanmış. Allah Rahmet eylesin. Doktorarımızın bir çoğunun bu gibi teknik konularda bir bilgisi olmadığı için, genelde yapılan işleri tamam zannediyorlar. Dilerim ki bu bu konularda benzeri bir çok konuda etkili bir kontrol mekanizması ve yaptırımlar uygulanır. Tabi ki burada bu işleri ehil insanların eline vermek çok önemli. Ama bir çok hastanemizde (özellikle özel hastanelerde) sağlık konusuna tamamen ticari yaklaşıldığı için işin maddi boyutu daha ön planda. Genelde ucuz tekliflere yeşil ışık yakıldığı için iş görsün yeter mantığı geçerli. Ucuz etin yahnisi..........

Saygılarımla




Konu: Merkezi Tibbi Gaz Sistemleri

truest
truest
23 Eylül 2007

Narkozun bilimsel adı, genel anestezide kullanılan yanıcı ve tehlikeli bir gaz. (aynı zamanda etkili  bir sera gazı)




Konu: Merkezi Tibbi Gaz Sistemleri

truest
truest
23 Eylül 2007

  Çok güzel anlatmışsınız. Ama forumlarda mühendislik hatalarına nasıl tepkiler verdiğinizi gördüm. Tıbbi cihazların tamiri ve bakımıyla bir zamanlar uğraşmıştım. Hatta bu cihazlar konusunda bazı sistemleride tasarlamıştım. Ama bir çok hastanede siz, mühendis gözüyle bu sistemleri ve bağlantılı donanımlarını görseniz, zannedersem size acil serviste sakinleştirici vurmak zorunda kalabilirler Üzülerek söylüyorum ama bir çok hastanemizde durum bu şekilde. Diğerlerinden bahsetmek bile istemiyorum.

     Basit bir misal vermek istiyorum, konu başka ama hedef aynı. Bir şehrimizde bir ünite de C kollu ismi verilen bir tür röntgen cihazı tamir etmeye gitmiştik. Elektronik mühendisi bir arkadaşımla birlikte , gene başka bir hastanenin teknisyenini alarak (gittiğimiz hastanenin ortamını ve bazı teknik elemanlarını tanımasının yanında bu sistemlerden anladığını zannederek!!!!!!)  cihazda arıza tesbitine gittik. Ve bu arkadaşımız , cihazın sigortası atıp durduğu için , biz farketmeden sigorta yuvasına  çivi yerleştiriyor. Bir süre sonra sonra cihazı açtığımızda tüm hastanenin ana sigortası attı. Bu durum yaklaşık 10 dk. aldı. İnanın bana birine zarar gelecek korkusuyla tir tir titrediğim gibide rengim sarardı. Nedenmi? Bu hastanede  acil durum jeneratörü kurulu değildi. peki o sırada önemli bir ameliyat yapılıyor olsaydı, yoğun bakımda yaşam ünitesine bağlı bir hasta veya yeni doğanda  bir bebek olsaydı ?  Allah' şükürler olsun ki o anda bu durumda kimse yokmuş. İşin kötü tarafıda bir hastanenin tüm teknik işlerinden sorumlu arkadaşımızın hiç bir şey anlamadığını anladık.   Acı ama gerçekler .......




Konu: biyogaz

truest
truest
23 Eylül 2007

  

  Sayın PREHİSTORİK  arkadaşım….

  Bu konuda ben teşekkür ederim.fficeffice" />>>

.>>

Cevap yazan bütün arkadaşlara çok, çok teşekkürler. Bu hususta bizleri aydınlattığınız için. Yatırım maliyeti yüksek olsa da belki 10-15 yıl sonrası için bu tip doğadan elde edilen enerjileri kullanmak şart olacaktır. >>

> >

            İlk yatırım maliyetleri yüksek olsada, bu tesislerin geri ödeme süreleri oldukça kısa. Yani iyi hesaplanmış bir yatırım 2-4 yıl içinde (kapasite arttıkça geri ödeme süresi kısalıyor) kendini geri ödeyebiliyor. Yeterki yerli üretim olsun. Yerli üretimde de kojen motorlar hariç hiçbir şekilde bu konuda yurt dışına bağımlı değiliz.  Bunun içinde 10-15 yıl sonrasını beklemek gibi bir lüksümüz ise hiç yok, çünki konu sadece enerji değil, enerjinin yanında organik gübre, koku giderimi vs vs vs gibi bir çok getirisi olan bir konu. Bu konu tüm dünyada onbinlerce örneğiyle standart bir teknoloji olsada ülkemiz hala bakir. >>

> >

Nasıl ki , çöpler bizim için bir tehdit oluşturuyor ve çöp ayrıştırma tesisleri kuruyorsak gelecek adına kurulacak tehlikesi olmayan enerji üretim üniteleri de revaçta olacaktır. >>

       Bu doğru bir cümle, gelişmiş pek çok ülkede bu zaten gerçekleşmiş durumda, çöp konusunda ülkemizde azımsanamayacak gelişmeler mevcut.>>

> >

Ülkemin kaynakları var ve bunları en iyi şekilde değerlendirmekl istiyorum. Bugün doğalgaz var ve kullanıyoruz. Peki yarın ne olacak. Günümüzü kurtarma modası geçti, artık yarınları düşünme zamanımız geldi de geçiyor. Bunun için biyogaz tesisi kurmak ne kadar pahalı olursa olsun, bu geleceğin yatırımıdır ve uygulanması teşvik edilmelidir. >>

> >

> >

Hin tipi ce çin tipi reaktörller türkiyeye uygun olmasın , peki bu tip reaktörler geliştirilemez, Türkiye şartlarına uydurulamaz mı? >>

            Buradaki arkadaşlarımızın neredeyse tamamı bir noktada enerji konusunda uğraşıyorlar. Bir şeyden %100 verim alma imkanımız olmadığına göre, farzedelim ki bu sistemlerden %100 verim alalım. Bu sistemden elde edeceğimiz gaz, kış aylarında reaktörü ısıtmaya yetmez.  Basit bir termodinamik kanunu. Bir biyogaz sisteminin verimli olabilmesi için pek çok koşul gerekebiliyor.  Bunda da en büyük etken atık miktarı. Bu tip sistemleri uyarlama imkanımız yok. Çünki bu tip sistemler hem düşük atık miktarlarında çalıştıkları gibi hemde basit ve ilkel sistemler. Tamamen çevre sıcaklığına bağımlılar. Bu tip sistemlerle uğraşmak tamamen zaman kaybı. Bu sistemlerin fizibilitelerini ve enerji dengelerini çok hesapladık. Kesinlikle verimli değiller. Bu sistemlerede yapılan yatırımlar tamamen israf. Bu sistemlere kafa yormak ise daha da büyük israf çünki zaman değerlidir. Ülkemizde bu hata zamanında (82-86 yıllarında) nasıl yapıldı hala aklım almamakta.

> >

Neden olduğu gibi kullanalım Bizimde kafamız çalışıyor , ve öyle çok çalışıyor ki, Sadece araştırmaya ve uygulama  yapmaya ihtiyacımız var. Bir yaparız olmaz, modifiye eder bir daha yaparız. Sıcaklık gerekiyorsa güneş kollektörleri koyar ısıtırız... Ben kaptırdım kendimi... Okuyanada, cevap yazanada, herkese teşekkürler...>>

> >

            Bu kısmın açıklaması sanırım yukarıda mevcut. Bu işi küçük ölçekli düşünmemek lazım. Hele hele ülkemizde sırf tavukçuluk konusunda 15 bin kümes olduğunu, binlerce büyük çiftlik olduğunu veya binlerce organik atık tesislerine veya yüzbinlerce ton zirai atığa sahip olduğumuzu düşünürseniz, konunun gelecek yıllarda kaç milyar euro yıllık ciroya ulaşabileceğini tahmin edebilirsiniz??????????>>

Yabancı firmaların ilgisinin giderek arttığına hiç şaşırmamak gerek!!!! (bu ilgide yabancı firmalar konusunda malesef benimde büyük hatam var. Ama bu bir mecburiyetten kaynaklanmıştı)

> >

> >

Verdiğin bütün siteleri daha öncedende incelemiştim. Buradaki bilgiler genelde yüzeysel bilgiler. Hiç birinde tesisin imalatında  kullanılacak malzemelerin teknik  bilgilerini vermemiş..>>

> >

            O sitelerden birindeki içerikler ve grafikleri bir zamanlar ben hazırlamıştım (ismim geçmesede).  Bu konuda şundan emin olmanız lazım. O sitelerin hiç birinde konuyu açıklayan  bir bilgi yok. O bilgiler sadece yüzeysel. Ana başlıklar bile sayılamaz.  Çevre ve orman bakanlığının sitesine de kafa yormanızı istemem, çünki orasıda oldukça yüzeysel. Biyogaz konusunda uzun bir süredir oldukça geniş içerikli bir site hazırlamaya çalışıyorum, grafikleri ve yazıların bir çoğunu tamamlasamda , henüz internet sitesini yapma olanağı bulamadım. İçeriğin bolluğundan ötürüde yaptırmak bana şu an oldukça masraflı geliyor. Bakalım inşallah diğer çalışmalarımdan fırsat bulabilirsem faaliyete geçirmenin bir yolunu bulacağım. Teknik olarak oldukça doyurucu olacak.  Bu konuda yabancı sitelere yönelirseniz zannedersem ne demek istediğimi çok daha net  anlarsınız.  >>

> >

 Mesela  depolama tankı hangi malzemeden yapılır gibi. kalınlığı ne olmalıdır gibi. >>

 Bu güzel ama cavabı da oldukça uzun bir soru.Bu konudaki benzer sorularda aynı şekilde. Öncelikle ne kadar günlük debiye sahip olduğunuzu bilmeniz gerek. Ondan sonrasında bu gazı nasıl kullanacağınız? Ki genelde kojenerasyondur.. Kojenerasyonda hangi tip motoru kullanacaksınız? Turbosarjlımı, normal dizel motormu, spesifik gaz motorlarımı, türbin motormu vsvs vsvs, bunların işletme basınçları tamamen farklı.>>

Bunlara karar verdikten sonra debiye göre fiyat performans oranlarını hesap etmeniz gerek, gazı yüksek basınçtamı depolayacaksınız, orta veya düşük basınçtamı? Onlarca değişik depolama metotları var, ama çelik tanklar orta ve küçük ölçekli tesislerde artık giderek az kullanılmaya başlandı. Bunların yerine körüklü depomu, balon depomu, yoksa yüzer kapaklımı ?




Konu: nükleer enerji

truest
truest
20 Eylül 2007

Dikkat anlatımlarda çok önemli bir noktayı atlıyorsunuz. Yüksek basınç reaktörleri , düşük basınç reaktörleri veya süper kritik reaktörler olsun, su kullanımında en önemli noktalardan biri daha var. Tamam, ağır su bazı reaktörlerde kullanılıyor Fakat  tepkimelerin hızı grafit yakıt çubuklarının konumlarıyla ayarlanıyor. Reaktör içinde dolaşan suyla , process suyu birbirinden özellikle radyasyon yayılımına karşı ayrı tutulur. Gerçi yanlış hatırımda kalmadıysa yeni reaktör modellerinde de reaktör suyu yerine gaz veya sıvı metal kullanılıyor olmalı.

   Bunun yanında ağır su radyoaktif yayılımlara karşı koruma sağlar.




Konu: ZetaCAD de cıkışta AKV ve selenoid vana

truest
truest
08 Eylül 2007

 Arkadaşlar, burada başka bir sitenin reklamını veriyor olmuş durumuna düşmek istemem, ama www.turkcadcam.net sitesi CADCAM ve benzeri uygulamalar konusunda bence çok iyi,  mükemmel olan tarafı 5500 tane kayıtllı kullanıcı olan yahoogrubu. Bu kişilerin tamamı, mühendis veya teknik konular üzerine çalışan kişiler. O sitede burası gibi bir forum yok ama çok güzel bir mail grubu var. Bence mutlaka ziyaret edin.  Ha madem burada o sitenin reklamını yapmış oldum. Adaleti sağlamak içinde gruba burayı anlatan bir mesaj atacağım.


Konu: 1 m3 Dogalgazmi- 20 m3 Dogalgazmi Agir?

truest
truest
07 Eylül 2007

 Bu açıklamanız için teşekkür ederim. Tuz gölü havzasında depolama için etütler devam ediyor olmalı.  Bilgi isteğimde açıklamada bir yanlışlık yaptım. Benim sormak istediğim küçük oranlarda depolar.  Balon tipi depolarda  biyogaz 50-200 mbar gibi  düşük seviyelerde tutuluyor.  Yüzer kapaklı depolarda istenilen işletme basıncına göre ayarlama yapılıyor ve genelde bu ayarlama gaz motorlarında kullanıldığı için gene düşük basınçlarda. Burada bana gereken bir fiyat performans oranı, buraad rakam vermem gerekirdi, oran 100 metre küpten 10,000 metre küp arası gaz hacimlerinde hangi tip gaz depolarının ve/veya metodunun kullanımı uygun olabilir. Biyogaz sistemlerinde ortalama bir reaktör hacminin 3/1 i veya 4/1  i gaz deposu hacmi olarak hesaplanıyor.  

  Bu konuda maliyet hesaplamaları çok farklı hacimlerden dolayı (100-10.000 m3 arası)  sıkıntılı. Şu hacime kadar düşük basınçta ...... hacmine kadar da yüksek basınçta depolama fizibldir diye bir çalışma olmalı. Ama ben bu yönde bir çalışma göremedim veya dikkatimden kaçtı. Dolayı ile bu konuyu en iyi tecrübe sahiplerinden öğrenebilirim.




Konu: 1 m3 Dogalgazmi- 20 m3 Dogalgazmi Agir?

truest
truest
07 Eylül 2007

Teşekkür ederim. Konumda en büyük problemlerden biri, üretilen gazın kullanılmayan kısmının depolanması, bir çok değişik depolama alternatifleri (buradaki arkadaşların ve sizin bu konuyu  iyi bildiğinizden şüphem yok)  var ama genelde pahalı metodlar. Yurt dışı uygulamalarda balon tarzı depolar (hatırımda şu anda yanlış kalmadıysa 30,000 metre küpe kadar) yaygın olarak kullanılıyor ama bu sistemlerin üretimi hem ülkemizde yok hemde ithali çok pahalı. Sıvılaştırmakta bazı istisnai büyük tesisler hariç ekonomik değil (neredeyse biyogazdaki methanın %20 si sıvılaştırmaya harcanıyor).

Methandan methanol üretimini araştırmıştım. Çok makul bir çözümmüş gibi gelmişti, ama bu konuda da malesef teknolojiler hem yetersiz hemde pahalı. Bununla beraber Methanolün doğal gazdan üretimi, biyogazdan üretiminden daha ucuz.

   Sizce methanı yüksek basınçtamı yoksa alçak basınçtamı (yüzer kapaklı gaz depolarında olduğu gibi) depolamak ekonomik olarak mantıklı? Bu konuda hacim limitlerini  verebilirmisiniz?

 

 




Konu: 1 m3 Dogalgazmi- 20 m3 Dogalgazmi Agir?

truest
truest
07 Eylül 2007

 

     Hazır basınç konusu açılmışken, sıvılaştırma konusunda methanın hidrat formunda depolanması konusunda bilgisi olan kimse varmı, pratik olarak uygulamada olan bir sistem mevcutmu?

 

    




Konu: 1 m3 Dogalgazmi- 20 m3 Dogalgazmi Agir?

truest
truest
07 Eylül 2007

çözünürlük?


Konu: Dgaz Kullanarak Suyun pHi Nasil Dusurulur

truest
truest
06 Eylül 2007

 

  Membran seperasyon tekniği,  diğer bir deyişle moleküler elek. Moleküler elek tanımından zaten ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Tabi bu konu beni biyogaz noktasında ilgilendiriyor. Biyogazdan karbondioksiti, H2S'yi veya suyu ayırmak için kullanılan metotlardan biri.  Bildiğim kadarıyla doğal gazda da uygulanıyor olmalı. Biz doğal gaz gibi büyük debilerle uyğraşmadığımız için sizin alanda ne ölçeklerde  kullanıldığına dair tam bir açıklama yapamıyorum. Ama eminim bu konuda internette pek çok yayın ve firma bulabilirsiniz.




Konu: Dgaz Kullanarak Suyun pHi Nasil Dusurulur

truest
truest
06 Eylül 2007

Batrobel arkadaşımızla şahsen tanışmayı isterdim. Tebrik ederim.Tüm açıklamaları tamam. Yalnız onun yazdıklarına tek bir şey eklemek isterdim, oda doğal gaz yakan ünitelerde spreyleme yerine alternatif ama çok daha pahalı nir teknik olan membran seperasyon tekniği.