Konu: ânî kapamalı (Shut-off) regülatörlerin ma

mstsrs
mstsrs
19 Ocak 2011

Sayın arkadaşım bu tip regülatörlerde Pmax ve Pmin olmak üzere iki ayar vardır.Regülatör tipine göre bu ayar 2 farklı vidanın gevşetilip sıkılmasıyla veya pilot regülatör üzerinden yapılır.Dolayısıyla çalışma basıncından yaklaşık %10 fazla ayarlanan basıncın üzerine çıktığında veya çalışma basıncı altında ayarlanan bir basınç değerinin altına düştüğünde regülatör gaz geçişini durdurur.Debi konusunda ise her regülatörün mekanik olarak geçirebileceği belli bir min ve max değer vardır bunun dışında kalan debi değerlerinde zaten gaz geçişi olması fiziksel olarak mümkün olmaz.


Konu: Acil yardım doğalgaz LNG maliyet analizi

mstsrs
mstsrs
15 Mart 2010

Şöyle düşünelim.Etiketinde saatte 100 m³ tükettiği belirtilen bir brülörüm var.Bu brülör çalışıyor ve her saat sayacımdan 100 m³ okuyorum.Şimdi dikkat edeceğimiz konuya gelelim.Benim ihtiyacım 80 m³ ve sayacım 100 m³ yazıyor.Sebep şu doğal gazın alt ısıl değeri 8250 kcal ve benim bacam buharlaşan suyu tekrar yoğuşturarak ısı geri kazansaydı 9155 kcal üst ısıldan faydalanmış olurdum.Şimdi faturalandırma için hesap yapılırken şöyle yapılır.
korrektörü var kabul ediyoruz,
sayaç endeksi x (o ayki fiili üst ısıldeğer / 9155) x fiyat
Bunun anlamı:9155 kcal nin üstüne çıktığını tespit etmişse gaz satıcısı bunun fazlasını senden tahsil ediyor demektir.
Soru şu;sen aldığın 1 m³ gazdan ne kadar ısıl değer elde edeceksin?
Isı geri kazanımlı sistemlerde en fazla 9155 kcal, en az 8250 kcal.Öyleyse sistemini değerlendir, kcal olarak ısı ihtiyacın / (8250 veya 9155) = tüketeceğin metreküp.
tüketeceğin metreküp x fiyat = ödeyeceğin para
 



Konu: Acil yardım doğalgaz LNG maliyet analizi

mstsrs
mstsrs
15 Mart 2010

LNG için tüketim miktarı ve ısıl değer aynı olur.Ancak LNG nin fiyatı elbette boru hattından alacağınız doğal gaz fiyatından fazla olacaktır.LNG fiyatını öğrenmek için iparagaz veya aygaz gibi lng satan bir firmayla görüşebilirsiniz.


Konu: Acil yardım doğalgaz LNG maliyet analizi

mstsrs
mstsrs
15 Mart 2010

Değerli arkadaşım.
20000000 Sm³ * 0,632 TL/Sm³ = 12640000 TL

Yukarıdaki örnek hesaplamada alınan gazın Sm³ birim fiyatı şöyle hesaplanıyor:

birim fiyat + ötv + bulunduğunuz şehir için taşıma bedeli + KDV

birim fiyat:Botaş internet sitesinde tarifeler kısmında bulabilirsiniz (0,471348 TL/Sm³)
ÖTV        : 0,023 TL/Sm³ (sabit)
Taşıma bedeli : fabrikanın doğalgaz aboneliğini yapacak firmadan öğrenebilirsiniz (BOTAŞ veya gaz dağıtım şirketi)
KDV: %18

20000000 m³ * 8250 kcal/m³ / 860,42 =191766811 kW eder.Burada önemli olan nokta şudur:9155 kcal üst ısıl değer ve 15 santigrad,1,01325 bar basınçta hesaplanan faturalandırmaya esas alınan standart metreküp (Sm³) değeridir.Tüketim hesaplamak istiyorsanız yukarıdaki gibi 8250 kcal alt ısıl değerini kullanmanız daha yerinde olur.(Çoğu bacada ısı geri kazanımı bulunmaz.) 9155/860.42=10,64
Fiyat hesaplarken Sm³ veya kWh üzerinden hesap yapmanız sonucu değiştirmez yani aynı şeydir.



Konu: rms/b ve rms/c istasyon bilgileri

mstsrs
mstsrs
09 Haziran 2009

   Sayın arkadaşım: RMS-B'ler çelik hattan beslenir ve girişleri 12 ilâ 19 bardır ve RMS-C'ler PE hattan beslenir ve girişleri 4 bardır.Yani tesisatını yapacağın firmaya bırakılan bıranşman çelik hattan besleniyorsa RMS-B PE hattan besleniyorsa RMS-C kullanacaksın.500 m³/h saatlik bir tüketimi her iki halde de karşılayabileceğinden endişen olmasın.


Konu: Doğalgazın üst ısıl değeri ve stdm3 hacmi

mstsrs
mstsrs
09 Haziran 2009

Şöyle izah etmekte fayda var:
Size satılan gaz 15 C'de ve 9155 kcal/m³ üst ısıl değere sahip, 1,01325 bar basınçtaki gazdır.Sizin tesisatınızda, örneğin;gaz sayacınıza 300 mbar' da giriyor ve Mayıs faturanızda üst ısıl değer 9269 olarak gerçekleşmiş.
1.Basınç ve sıcaklık düzeltmesi:

İdarece(gaz dağıtım şirketi) hesaplanan k ile sayacınızın endeks farkı çarpılır.

endeks farkı x k = A 

2.Üst ısıl değer düzeltmesi

Size satılan gaz 9155 kcal idi, oysa Mayıs ayında 9269 olarak belirlendi öyleyse daha fazla enerji elde ettiniz ve bu enerjinin bedeli sizden tahsil edilecek demektir.

A x 9269/9155 = B

İşte faturanızda ödeyeceğiniz değer olarak

B x fiyat = fatura

şeklinde hesaplanır.Sonuç olarak:

Üst ısıl değerinin fazlalığına ilişkin değeri gaz dağıtım şirketi size fatura eder ve olaki üst ısıl değer 9155'in altına düşerse bu da size indirim olarak yansır.Yani herhangi bir haksızlığa uğradığınızı düşünmeniz doğru değil.






Konu: Doğalgazın üst ısıl değeri ve stdm3 hacmi

mstsrs
mstsrs
06 Haziran 2009

Öncelikle selamlar.Bahsettiğiniz konu şöyledir:
 Doğalgazın bahsettiğiniz birim enerji değeri artmakla hacmi veya madde miktarı değişmez.Ancak faturalamada esas olan kabul 9155 kcal/m³ tür.RMS-A ana basınç düşürme istasyonlarında çalışan gaz kromotograf cihazının ölçtüğü gaz değerlerinin, belirli bir metotla değerlendirilmesi sonucu, o hattaki gazın o ayki fiili üst ısıl değeri belirlenmekte ve 9155 kcal/m³ e göre, faturalarda düzeltme yapılmaktadır.Örneğin basınca göre düzeltilmiş değeri 100 m³ olarak belirlenen bir sayaç düşünün ve o ayki fiili üst ısıl değer 9208 kcal/m³ olsun.
100 x 9208/9155 = 100.579 Sm³ olarak fatura edilecektir.Size 9155 kcal'nin fiyatını veren idare bu üst ısıl değerin üzerinde gerçekleşen fiili değerin farkını kanunen talep etmektedir ve tersi de doğrudur.



Konu: Solid Projesi Lazım

mstsrs
mstsrs
04 Mayıs 2009

http://www.cadtube.net/
www.3dcontentcentral.com/

Arkadaşım ihtiyacını ve fazlasını bulabileceğin 2 site , ikisine de ücretsiz üye olarak trüm içeriğine erişebilirsin.



Konu: sayaç-gaz basıncı ilişkisi

mstsrs
mstsrs
05 Mart 2009

      Genel itibariyle böyle bir durumda geriye dönük tahsilat yapılmaz.Bahsettiğiniz regülatörler ayarlı geldiğinden başlangıçta ayar yapılmıyor.Anlattığınız durum için basitçe regülatör basınç yayı gevşetilerek ayar yapılabilir.Bu işlerin tümü gaz dağıtım fırması tarafından zaten yapılacaktır.Herhangi bir sakınca olacağını da düşünmüyorum.Dİğer yandan eğer faturaya yansırsa bu kullanılıp parası ödenmeyen gaz bedeli olacağı için etik olarak bunu da sorun etmemek doğrusudur.


Konu: İGDAŞ BUNU YAPABİLİRMİ?

mstsrs
mstsrs
23 Şubat 2009

Doğal gaz sistemde belirli basınçlarda taşınır.örneğin RMS-A girşleri 35-75 bar, RMS-B girişleri 12-19 bar, RMS-C girişleri 4 bar gibi.Sistemlerde hava basmanın en uygun olabileceği(!) yerler RMS-A'lar olabilir.RMS-Alarda tesis edilecek ek hava kompresör istasyonu ile sisteme uygun basınçta hava basmak gerekir.Bunun için
1.RMS-A ların proje onayında kompresör istasyonu hangi gerekçeyle kabul ettirilebilir ?
2.Sonradan eklenmesi durumu için RMS-A larda çalışan BOTAŞ görevlilerinden bu durum nasıl gizlenir ?
3.Yanıcı (Doğal gaz) ile yakıcı (hava) sistemde birlikte taşınmış olacaktır ki böylesine büyük bir riski hangi akıl sahibi alabilir ?

Bu açıdan değerlendirirseniz hava basmak teknik açıdan mümkün görünse de uygulama açısından pek mümkün görünmüyor.



Konu: sayaç hakkında

mstsrs
mstsrs
23 Şubat 2009

Konuyu biraz daha açabilir misiniz.


Konu: Turbinmetre Qmin Hesabı

mstsrs
mstsrs
13 Eylül 2008

15 bar
G 400
min okuyabileceği değer 159 m³/h



Konu: Turbinmetre Qmin Hesabı

mstsrs
mstsrs
13 Eylül 2008

Bir türbin sayaç için minimum debi değeri maksimum debide olduğu gibi mutlak basınçla
çarpılarak bulunamaz. Bunun için aşağıdaki formül kullanılır:
QMİNHP =(QMİN / (dv*PM)1/2
QminHP= Yüksek basınçtaki min. Debi katsayısı
Qmin= Atmosfer basıncındaki min.debi (m3/h)
dv= Gazın izafi yoğunluğu (0,58 - 0,65) (kg/m3)
PM= Mutlak basınç (barg) (PM = PATM + PİŞL)


Konu: SERVİS KUTUSU REGÜLATÖRÜ

mstsrs
mstsrs
19 Temmuz 2008

Merhabalar.Ben bu sorunun,regülatörün maksimum değil minumum geçirgenlik kapasitesi ile ilgili olduğunu düşünüyorum.Şöyleki sadece ocak bir süre çalışıp daha sonra kazan veya fırın devreye girince bu sorun yaşanıyor olabilir.Yani ocak yalnız çalışırken regülatör yeterince beslemediğinden hattın basıncını düşürür.


Konu: Ornek CNG Kompresoru ve Teknik Verileri

mstsrs
mstsrs
05 Şubat 2008