nrlnrl
nrlnrl

Kayıt Tarihi : 04 Aralık 2008
Son Ziyaret : 14 Haziran 2012
BURSA

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: 1 kg buhar için kaç m3 doğalgaz ?

nrlnrl
nrlnrl
27 Mart 2009


1 TON BUHAR MALİYETİ

Bunun için en iyi yöntem bir doğalgaz sayacı ile bir buhar sayacına sahip olmaktır.Kazanlarda birçok faktör 1 ton buhar için gerekli doğalgaz miktarını etkileyebilir.( Kazan konstrüksiyonu, ekonomizer olup olmadığı, su kalitesinin durumu vs.)

Yaklaşık 10 senedir aldığımız ölçüm değerlerine göre, 3 geçişli Skoç tip buhar kazanında , 1 ton buhar için 70 m3 ve altı değerlerin, verimli kazan değerleri olduğunu söyleyebilirim.



Konu: kombi ısıtma tesisatında kullanılan su...

nrlnrl
nrlnrl
10 Mart 2009

Yumuşak su kullanımı, daha çok, buhar kazanı ve boylerler gibi suyun devamlı olarak ilave edildiği sistemlerde önemlidir.Bu sebeple buhar kazanlarında su tasfiye sistemleri kurulur, dahası bu da yetmez ve su şartlandırma kimyasalları kullanılır.Çünkü kapasiteler, dolayısıylada harcanan enerji çok fazladır.Yüzde 1 enerji kaybı bile büyük maliyetler oluşturur.

Kombi sistemleri kapalı ve küçük sistemler olduğundan, su ilavesinin de minimum olduğu düşünüldüğünde, su sertliğinin etkisinin çok fazla olmayacağı düşüncesi taşıyorum.Ayrıca yumuşatılmış su temini ve sisteme basılması da açıkçası apayrı bir sorun teşkil etmektedir.

Yine de bu imkanların olduğu sistemlerde peteklerin yumuşak su ile doldurulmasının küçükte olsa bir enerji tasarrufu sağlayacağı aşikardır.

Ph ise ayrı bir konu olup, suyun ph yönünden şartlandırılmasının sistem korozyonunu geciktirme yönünde bir etkisi vardır.



Konu: kazandaki buhar miktarı

nrlnrl
nrlnrl
05 Aralık 2008

http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials/condensate-recovery/sizing-condensate-return-lines.asp#head37


Bu adrese girerseniz figure 14.3.5 te pratik olarak kondens boru çaplarının hesaplanması ile ilgili bir grafiğe ulaşacaksınız.Konuyla ilgili örneklerde var.
Öncelikle sistem basıncını seçiyorsunuz.Sonrasında kondensin kondens tankına ulaşabilmesi için gerekli basınç ile kesiştirip buradan yukarıya çıkıp kondens miktarı ile kesiştiriyorsunuz .Kondens borusu çapını bu şekilde bulabilirsiniz.

Daha da iyisi Gestra veya İntervalf kitapçıklarından edinmenizdir.


Konu: kazandaki buhar miktarı

nrlnrl
nrlnrl
04 Aralık 2008

Kaba bir hesapla 2000 kg/ h buhar elde etmek için;

Kazan çalışma basıncına göre buhar entalpisi seçilerek bu değerle çarpılır ve gerekli kapasite yaklaşık olarak bulunabilir.

7 bar bir kazan için 660* 2000 = 1.320.000 kcal ısıya ihtiyaç vardır.

Aynı kazanda doğalgaz kullanılacaksa ;

Kazan verimi 0,9 ve alt ısıl değer 8250 alınarak ;

1.320.000/ (8250* 0,9 ) =178 m3 / h     doğalgaz kullanmak gerekir.