Güzel konu. İncelemek gerek.Yaptığımız hesapların nereden geldiğini bilmek güzel.Fakat burada farklı yerlerden kes yapıştır olayı var sanırım. Birimler bir önce kg/m2 biraz sonra Pa alınmış. G formüle bir yerden girmiş. Diferansiyel denklemi nereden aldığınızı belirtirseniz bizede yararı olur. Çalışmana saygı duyuyor fakat burada bir eklektik durum var sanıyorum. Bir diğer şey bu formüllerdeki boru çapı bütün şartnamelerde anma çapı olarak belirtilmiştir. İç çap olarak değil. Yani hesaplarda 25,32,40,50 olarak alınmalıdır şartnamelere göre.İncelemenin daha da gelişmesi dileğiyle.Kolaylıklar..
İşverenle mühendis arasındaki ilişki ; mühendisin (ki vasıflı bir işçidir) emekgücünün işverene satılması ilişkisidir. İşveren bir ay süre ile mühendisin emekgücünü (ki bu bilgiden ve çoğu kez de fiziki emekgücünden oluşur) kullanır ve ay sonunda bunun karşılığını ücret olarak öder. Burada problem ücretin ödenmemesi ile başlamaktadır. Bu noktadan sonra sorunun çözümünde yukarıda hep yeni döneme uygun yanıtlar verilmektedir. Patron paranı vermedi yada zamanında vermedi o zaman sende onun yaptığının bir değişik şekli olarak emekgücünü verimsiz kullan,işe geç git vb. öneriler gelmektedir. Oysa dürüst bir mühendis iş yavaşlatacaksa bunu kaytararak değil açıkça patrona parasını vermediği veya zamanında vermediği için iş yavaşlattığını söyleyerek yapmalıdır. Kaçamak gizli sinsi tavırlar mühendisin tavrı olmamalıdır. Mühendis olarak "topluma hizmet" ettiğimiz düşüncesine de katılmıyorum. Çalışan kaynakçı da "topluma hizmet" ediyor.Biz çalışırken apaçık patronun çıkarları için çalışırız. Patrona karşı "kavga"ya,direnişe evet ama açık ve dürüst olarak.

Bartrobel34 tekrar selam. Formülasyonda L boru boyunun olması gerekli.Bu İgdaş ın da gözünden kaçıyor sanırım.İkinci formülde birim boy için verilebilirdi.Oysa L formülasyonda var. Sizden ricam isteğim sizin bu formülasyonlara yöntem olarak nasıl ulaştığınız değil. Bu formülasyonların olduğu yayına ben ulaşabilirmiyim.Kaynağını biliyorsanız sevinirim.31 m3 ten sonrası içinde tabloların kullanılabileceği savı var.Ts 7363 teki tabloların. Bir başka şey Botaş şartnamelerinde bu iki formülasyon 400 mbar üstü ve altı olarak verilmiş. İgdaş ın şartnamesinden sonra her dağıtım firması bunları kullanıyor. Bilerek mi bilmiyorum!!..Anlamaya çalışıyorum.
"9-Otomatik Emniyet Kapama Valfi (Selenoid Valf) : (TS EN 161)
Sistemin devre dışı kalması gerektiği durumlarda aldığı sinyaller doğrultusunda gaz akışını otomatik olarak kesen ve ilk çalışma esnasında sistemin emniyetli olarak devreye girmesini sağlayan ekipmanlardır.
Kapasitesine bakılmaksızın gaz kontrol hattında iki adet seri olarak bağlanmış A sınıfı solenoid valf bulunmalıdır.
350 kw altında tek selenoid kullanılabilir gibi bir anlam vardı yukarıda.
Merhaba, incelediğim bütün şartnamelerde boru çapı hesabı iki aşamalı veriliyor. 31 m3 e kadar ve 31 m3 ten sonra diye.31 m3 ten sonrası için tablo değil o formül belirtiliyor. MMO kitapçığında 2. gaz ailesi için verilen eğriye de baktım. Abak ta çizgiler düz.Yani 31 m3 öncesi ile sonrası için boru çaplarına göre mbar/m değerleri aynı oranda değişiyor.Bu da tabloların yanlış olduğunu (veya formulün ) gösteriyor gibi. Bu konuda çalışmak gerekli sanırım. Aslında bunlar tüm Türkiye de incelenmiş doğrulanmış tek bir şartnameyi ne kadar gerekli kılıyor değilmi?
i
L=1 m için birçok değerle deniyorum.31 m3/h altında Tablo ile formülasyon arasında farklar var.
10 m3/h çap 32 tablodan değer mbar/m 0,04020 hız 2,7 m/s
formülden mbar/m 0,0511 hız 3,56 m/s
15 m3/h için çap çap yine 32 tablo mbar/m 0,0872 hız 4,1 m/s
formülden 0,10697 mbr/m hız 5,66 m/s .
Özellikle belirteyim amacım polemik değil.Ama büyük olasılıkla bu ampirik formül 31 m3/h üzeri için geçerli diye düşünüyorum.
katsayı (13,92) büyük olasılıkla değişiyor. 31 m3 ten küçük debilerde yukarıdaki formülle çıkan sonuç ve tablo arasında fark var.
KANI KANDAN ÜSTÜN GÖREN ZİHNİYETİ LANETLİYORUM.
Katılıyorum. Din dil ırk farkı gözetmeksizin insanları sevebilmek insan olmanın gereği olmalı.
Benim sorunum kritik devrenin nerede olduğu değil. Sorunum, tartışmak istediğim şey , kritik devre hattında (ki bu hat basınç kaybının en yüksek olduğu dolayısıyla iniş hatlarında) basınç kayıplarını toplarken (-) değerleri hesaba katmak veya katmamanın mühendislik açısından gereği doğruluğu.Hangisi doğru?