Akışkanın(gaz, sıvı) geldiği yönde önce kesme işlemi (yani vana) sonra ayırma işlemi (yani rakor) atılır. Ustalar doğru yapmamışlar.
kolaylıklar..
Doğalgazda çatı da kazan dairesi için uygun olabilir.Belki bir çözüm olur. Yalnız tesisatta biraz dikkat edilmesi gerekir sanırım.İyi çalışmalar..
"Arkadaşım Bursa'daki şartnameye göre 2'' kadar elektrik kaynağı daha büyük çaplarda oksijen kaynağı isteniyor. Argon kaynağını her çapta uygulayabilirsin.Kolay gelsin"
Konutlarda 2" e kadar oksi-asetilen ve elektrik,2" sonrası elektrik olmalı.Bir yanlış anlama var sanırım. 2" den daha büyük çaplarda oksi-asetilen kaynağı çok zordur.
"bazen de tam tersi 21 mbar ı 300 mbar a yükseltiyorlar"
"Ama 21 mbardan 300 mbara yükselten regülatöre gerek yok."
Gazın basıncını yükseltebilen bir regülatör var mı?
Apareylerin kullanım basıncı (buhar giriş basıncı) kataloglarda var.(www.aldag.com.tr) Eğer kazan bu basınçtan büyük ise cihaz girişine bir basınç düşrücü koyulması gerekiyor. Aparey dönüş hattına ise vana ,pislik tutucu,kondenstop vana ve istersen by-pas vanası koyarak kondens tankına çekiyororuz. Yani basınç uygunsa buhar direk apareye giriyor ve yoğuşan su kondenstop aracılığıyla kondens tankına iletiliyor. Cihaz arkasındaki fan aracılığıyla ortam ısıtılıyor. Özellikle yüksek hacimli işyerleri için uygun bir yöntem.
"Üst Isıl değeri 8.8840 kcal/m3 yoğunluğu 0,67 kg/m3 olan doğalgaz" İgdaş sayfasından.
Ağırlık (kg)=hacim(m3)*yoğunluk(kg/m3)
1 m3 doğalgazın ağırlığı=1 m3*0,67 kg/m3= 0,67 kg
MMO nun işi gerçekten çok zor. Hem üyelerinin kendi meslek örgütlerine sahip çıkmadaki anlaşılmazlıklarından hemde aşağıdaki konuları konuşan üyelerinden dolayı.Siz ne dersiniz.Belkide bundan dolayı mı MMo bu arkadaşlara bu kadar uzak geliyor. Aşağıdaki cümleler "mühendisler" tarafından bu sitede yazılanlar.
"kafama takılan bişi var, 1 m3 doğalgaz kaç kg eder? " soru olabilecek bir durum ama yanıtlar!
"DOĞALGAZ ADI ÜZERİNDE GAZDIR VE GAZLARDA AĞIRLIK KAVRAMI YOKTUR.Gazlarda Hacim vardır.
Eğer Sıvılaştırılmış Gazdan Bahsediyosan Onu bilmiyorum
"
"gazlarda ağırlık kavramı yoktur" olayını biraz açar mısın
havadan hafif olan doğalgazın ağırlığından söz edilmez, ağırlık ölçülebilmesi için yerçekimi kuvveti içinde olmalıdır"
toplam ısıl güç 14,9m3/h*8500kcal/h/860=147,26 kw
Sa=1*1,2*2,25*(147,26+70)=586,6 cm2 buradan 20*30 alt havalandırma Sü=0,6*586,6=351,96 15*24 gibi..