Konu: Ceza kesen satıcı firmalar

nsardas2
nsardas2
25 Nisan 2006

BİLDİĞİM KADARI İLE BU VANAYI ÜRETEN İKİ FİRMA VAR.AMA K.A.S IN DA BU İŞE GİRMEK İÇİN NİYETLENDİĞİNİ DUYDUM. İNŞALLAH DAHA ÇOK FİRMA ÜRETİRDE ORTADAN TEKELCİLİK  KALKAR,FİYATLAR DÜŞER HERKES HADDİNİ BİLİR , İSTANBUL FİRMALARI DA BİR NEBZE DE OLSA RAHATLAR...




Konu: Ocak Hatları

nsardas2
nsardas2
23 Nisan 2006

  Başka yerleri bilmem ama bizim şartnamemizde ocak hatları için alınacak debi 1,6 m3/h dir. Ayrıca ihtimaller üzerine düşünmenin fazla yarar sağlayacağını düşünmüyorum.




Konu: 300 mbar hattı

nsardas2
nsardas2
23 Nisan 2006

Sevgili Cemal ; 

Senin kasteddiğin yerlere manometre atmalısınki regülatörün çıkış basıncını ayarlayasın.

***300-21 hattına filtre atmana gerek yok mevcut regülatörlerin çoğu filtreli zaten   Sıra olarak ; Manometre -Küresel vana -Regülatör-Küresel Vana-Manometre (Regülatörün ilerde değiştirilme ihtimali düşünülerek iki adet küresel vana arasına alınmıştır.)

**** 60 hattını sayaçtan önce düşürmeni tavsiye ederim dolayısıyla bu sırada ;

*** Manometre-Küresel vana-60 mbar regülatör-küresel vana-manometre atdık daha sonra

*** küresel vana - filtre-küresel vana -manometre atdın (Filtrenin ilerde değiştirilme ihtimali düşünülerek iki adet küresel vana arasına alınmıştır.)

***Sayacı koydun, çıkışına selenoid atdın.bitdi.

***60 mbar hattındaki ortadaki manometreyi ortak kullanmış oldun ( hem regülatör hem filtre için )

 




Konu: zeta-cad

nsardas2
nsardas2
23 Nisan 2006

    BU SİTEYİ KURAN ARKADAŞLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM.SESİMİZİ DUYURABİLECEĞİMİZ, BİLDİKLERİMİZİ PAYLAŞABİLECEĞİMİZ, BİLMEDİKLERİMİZİ ÖĞRENEBİLECEĞİMİZ BU ORTAMI BİZE SAĞLADIKLARI İÇİN.REKLAM GİBİ Bİ NİYETLERİ OLSA ÇOK DAHA FARKLI DAVRANIRLARDI.ŞUNU DA SÖLEMEK İSTİYORUM ; BU ZETACAD OLAYI ARTIK KABAK TADI VERMEYE BAŞLADI.İSTEYEN KULLANIR İSTEMEYEN KULLANMAZ SONUÇTA GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN Bİ ZORLAMASI YOK. BU BAHSİ KAPATALIM ARTIK


Konu: 300 mbar hattı

nsardas2
nsardas2
23 Nisan 2006

*****Selenoid vana sayaç çıkısına koyulur.doğrudur.Nedeni sayacın  içindeki gaz hacminide tahlike anında bloke etmekdir.

**** Sayaçtan önce filtre kullanman şart.                                               Sırası ; Manometre-Küresel Vana-Filtre-Küresel Vana-Manometre

**** Giriş basıncı işletme basıncının 1,3 katından büyük olan tesislerde Shutofflu yani kendinden kapamalı regülatörlerin kullanımı zorunludur.Arıza anında kendinden kapamalı olmayan regülatörler mevcut cihazların yüksek basınç nedeniyle bozulmasına neden olabilir.

 




Konu: Yoruma açık

nsardas2
nsardas2
22 Nisan 2006

    YA ANLATAMIYORUM Kİ SANKİ SUYLA ÇALIŞAN ARABA PROJESİ YAPIYORUZ.YAPTIĞIMIZ ŞEY ÇOK MU ZOR SİZCE BİRAZ DİKKATLİ OLAN ÖNCEDEN YAPTIĞI HATALARI  NOT ALIP HER PROJE BİTİMİNDE ALDIĞI NOTLARLA PROJEYİ KARŞILAŞTIRAN BİRİNİN HATA YAPMA OLASILIĞI ÇOK AZ. NEDEN HER ÇİZDİĞİM PROJE BAŞI PARA VERİYİM BU ADAMLARA BENİ EN ÇOK RAHATSIZ EDEN BU KONU BELKİ ÇOK FAZLA Bİ MEBLAĞ OLMAYABİLİR AMA BENİ RAHATSIZ EDİYOR.SANKİ Bİ BAĞIMLILIK SÖZKONUSU .....




Konu: KOMBİ DOLANDIRICILARINA DİKKAT !!!

nsardas2
nsardas2
21 Nisan 2006

NEDEN KOMBİ  ACABA YA KUSURA BAKMAYIN GÜLÜYORUM AMA BİRAZ TRAJİKOMİK Bİ OLAY NEDEN ÇAMAŞIR MAKİNASI T.V FALAN DEĞİL DE KOMBİ .ADAM KOMBİ KOLLEKSİYONCUSUMU ACABA .BELKİ N.Ş.A da 6 farklı cihazı da yakarak yakıt tüketimlerini karşılaştıracaktı. Rapido ksr bakma abi...




Konu: Yoruma açık

nsardas2
nsardas2
21 Nisan 2006

 xxxx Sizce proje olayı biraz fazla abartılmıyomu yani anlatmak istedğim bütün sorun projemi ?  dijital onaya geçince bütün sorunlar ortadan kalkacak mı ? Mümkünse tesisatlarda dijital onaydan geçsin biz kamerayla çekelim gaz açma mühendisleri oturduğu yerden izlesin beğenmedikleri yerleri değiştiririz. Her manometreye ayrı birer kamera tahsis edelim.Gaz dağıtım şirketleri hiç bi şey yapmasın oturdukları yerden her şeyi halletsinler.Lütfen biraz gerçekçi olalım bu dijital onay sistemi RANT sağlamaktan başka bi şey değil.İki tane kıytırık çizgi çekmek için iki tane daire içine G işareti yapmak için olayları bu kadar büyütmenin hiç bi alemi yok.Projesini önceden çizen onayını da önceden alır. Neden her çizdiğim proje başına birilerinin cebine para girsinki... Tekelcilikten başka bi şey değil bu. Gaz dağıtım şirketlerinin canına minnet tabi iki tane mühendis daha almak yerine dijital onaya geçerek kurtuluyorlar maliyetden.Abi kusura bakmasın bu tekhneciler ama Sivasa da geldiler iyi bi izlenim doğurmadılar bende nedense ısınamadım hiçbirine.Amaçları sadece rant sağlamak bence ...




Konu: MAKINE MUH.ODASI NE İŞ YAPAR?

nsardas2
nsardas2
21 Nisan 2006

HİÇ Bİ ŞEY YAPMAZ SADECE MUHALEFET OLUR.




Konu: Ocak Hatları

nsardas2
nsardas2
20 Nisan 2006

     Burak ben olsam manşon redüksiyon da yapmam. DN20 Vana koyarım.Zaten istesemde manşon redüksiyon olayına giremem çünkü bizim burda iç tesisat malesef kaynaklı.


Konu: Yoruma açık

nsardas2
nsardas2
20 Nisan 2006

     Furkan seni fena doldurmuşlar kardeşim . Söylediklerinin çoğu da mesnetsiz E.c.a vana olayı asparagas şefin kesinlikle böyle bi talebi yok hatta e.c.a vana kullanılırsa memnun bile olur. Lütfen kulaktan dolma haberlerinizi bu sitede yayınlayıp insanların kafasını karıştırmayın.  Şunu da söylemeden geçemiycem senin beğenmediğin şef çok anlayışlı, bütün firmalara eşit mesafede yaklaşan çok iyi bir insan.Lütfen bir daha şahsiyetini ve kişiliğini tanımadığın insanlar hakkında kulaktan dolma bilgilerle yorum yapma.....

      Ayrıca Sivas' da dijital onaya geçilmedi daha,geçen ay sadece bi toplantı yapıldı.Nabız yoklaması yapıldı.




Konu: acil 60 mbar hesabı

nsardas2
nsardas2
20 Nisan 2006


***Pmut= Patm+Peff

***Pmut = 1 bar + 60 mbar/1000 bar = 1,06 bar ( P1 değeri)

***Formülde P1 i yerine koyarsan P2 değerini bulabilirsin.Bir sonraki hat için P1 değerinin yerini P2 alacaktır.Son bulduğun basınç bir sonraki hattın başlangıç basıncı olacaktır yani. OK ? Saygılar sevgiler........




Konu: Ocak Hatları

nsardas2
nsardas2
19 Nisan 2006

   Bi boru hattı üzerinde çok fazla ek yeri oluşturmamak adına çok uzun hatlarda komple dn20 çekmeyi tercih ederim... Saygılar


Konu: Renouard Formülü

nsardas2
nsardas2
18 Nisan 2006

Abdil 300 mbar hesaplarında hız kontrolü yapman yeterli. İlgili bulunduğun gaz dağıtım şirketinin isteğine göre ilaveten ölü hacim hesabı yapman gerekiyo. (Bazı dağıtım şirketleri kullanmıyabiliyo....)

ÖLÜ HACİM HESABI ; ( 300 mbar )

***Sayaç+ Boru Hacimleri toplamı (m3)> Kazan Debisi / 1000 (m3)




Konu: Ocak Hatları

nsardas2
nsardas2
18 Nisan 2006

Uzun ocak hatları daire içi basınç kaybını 0,8 e çok fazla yaklaştırıyosa DN 20 çekmeni tavsiye ederim.Çoğu kişi ezbere söliyebiliyo ocağa 1/2" kombiye 3/4" boru die ama alakası yok. 10 -15 m arası kombi hatları da 1" olabilir .....Sonuçta elimizde bi basınç kaybı hesabı var ve bunu sınırlarına yaklaşmadan en optimum şekilde kullanmamız lazım..