Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: 3 boyuta nasıl geçerim

nsardas2
nsardas2
18 Nisan 2006

xman yazdı:
auto cad'de xy düzleminden doğalgaz izometri çizmek için xyz yi nasıl kullanırım?bir de dükkan projelerinin normal daire içinden farkı var mı?koloon da çizmemiz gerekiyor mu?

 XYZ düzlemine komut satırından ddrmodes yazıp İzometric Snap seçeneğini seçerek ulaşabilirsin. Daha sonra F5 tuşuylada izometri açısını değiştirmen mümkün.Sadece dükkan projesi çiziyosan mevcut kolonun da,  aynı daire içi projelerinde olduğu gibi belli bi kısmını çizmen ii olur. Saygılar......




Konu: Kombi Hesapları

nsardas2
nsardas2
15 Nisan 2006

m_ali581 yazdı:

arkadaşlar merhaba; nsardas2 arkadaşım benim anlamadığım bildiğim kadarı tek hat yapılan tesisatlarda hattın il bir ya da iki peteğin bağlantısına kadar 1'' gitmesi gerekmiyor mu? yanlış okumadıysam siz

1 1/4'' yazmışsınız. kolay gelsin

 

Sevgili Mehmet Ali folyolu tesisatlarda hesaplanan boru çapı değerinin her zaman bi üstünü düşünmen yararına olacaktır. Çünkü plastik kayanağında kaynak bölgesinde, çapta daralmalar meydana gelir.Kaldı ki her zaman bu kaynağın doğru düzgün yapılabildiğine de inanmıyorum.....Bunun için       1 1/4" çıkış uzun hatlarda tesisatın yararlı çalışması açısından faydalı olacaktır. Çelik boru ile tesisat yapıyosan 1" normaldir.




Konu: Röleve Alma Tiyoları

nsardas2
nsardas2
15 Nisan 2006

    X man Doğalgaz projesi için röleve alıyosan gaz hattının geçeceği yerleri bire bir ölç derim tesisatın izometrisini çiz ve ölçüleri yerleştir. Gaz tesisatı projelerinde tesisat haricindeki diğer odalarla fazla işimiz olmadığından bu kısımları bulunduğun yerde basit çizgilerle çizerek mahalleri birleştir.Çizerken mahalleri ve birbirlerine olan komşuluk durumlarını göz önünde bulundur. Daha sonra iş yerine gitdiğinde bu basit çizgiler yardımıyla duvaralara kalınlık vererek mimariyi çizebilirsin.İşe ilk başladığımda dijital fotoğraf makinası kullanıyodum bayağı yararlı oluyodu. Daha sonradan otomatik olarak gelşiyo bu röleve olayı zaten hiç merak etme..... Saygılar.....

 Isı kaybı hesabı yapmamız gereken projelerde tabiki bütün mahallerin birebir  ölçüleri gerekmektedir.Pencere ölçileri, kapı ölçüleri, yön durumları v.ssss... ama gaz tesisatı projelerinde 10 cm az ölçü alındı diye kritik devere basınç kaybı tavan yapmaz.......




Konu: Kombi Hesapları

nsardas2
nsardas2
14 Nisan 2006

   Mümkünse folyolu hatlar çift  hat yapılmalı  3 grup bi hat 4 grup bi hat gibi, eğer çift hat çok zorluyosa tadilat gerekiyosa kombi çıkışı                 1 1/4" yapılmalı ve belli mesfaye kadar 1 1/4" devam etmeli . Kombi çıkışları 3/4" devam edilirse son radyatörlerin yarısı ısınmayabilir. Reglaj falan yapılsa da problem tam olarak çözülemiyo bu durumlarda.Bu da cihaz üzerinde kötü bi imaj doğurabiliyo.....

*** Bütün cihazların kataloglarında pompa karakteristik eğrileri vardır genelde...




Konu: MERKEZİ SİSTEM MALİYET HESABI

nsardas2
nsardas2
14 Nisan 2006

abdil26 yazdı:

İyi günler arkadaşalar

Elimde bir kazan tesisatı işi var. Bina yönetimine teklif vereceğim ve hatalı bi şey yapmak istemiyorum. Katı yakıtlı sistemden doğalgaz dönüşümü yapılacak. Kazan 180000 kcal\h. Yapacağım bu dönüşüm için mevcut doğalgaz tesisatı ve kazan ekipmanları için acaba neler gerekli ve ne kadar bi maliyet çıkar. Aşağı yukarı piyada bir kazan dairesi tesisatı kaça yapılıyor. Fiyat verirseniz sevinir.

     Abdil öncelikle şunu söylemeliyimki kazan dairesi tesisatı seçilecek kazan tipi ve ilave edilecek otomasyon sistemleri( üç yollu dış hava sensörü,ekopanel) gibi faktörlere göre çok değişiklik gösterebilmektedir.Bunun için burda atmasyon bi fiyat vermeyi doğru bulmuyorum.Kazan ekipmanlarına gelicek olursak;

Seçeceğin çaplara göre Gaz Train ekipmanları ;

****Sayaçtan önce  bir adet filtre, filtrenin önüne ve arkasına birer adet vana +manometre

****  Sayaçtan sonra selenoid vana

**** Brülör önüne bir adet vana+tahliye (vent) hattı+brülör bağlantı hortumu

Maliyetine eklemen gerekli diğer şeyler ;

**** Kazan dairesi elektrik tesisatı rehabilitesi ; Brülör panosu+ana şalter+exproff aydınlatma+gaz alarm chazı

**** Alt ve üst havalandırmaların yapımı

**** Mevcut bacaya A316 Cr Ni geçirimi

****Döküm kazan ve üç yollu kullanıyosan, ilave şönt pompa bununla birlikte mevcut kollektör sisteminin rehabiltesi+ vanalar pislik tutucu v.s.....

**** Kapalı Genleşme Deposunun Sisteme montesi+ emniyet ventili

****  Kazana göre yeni kaide yapımı seramik fayans işleri v.s....

**** Kazan + Brülör

*** 300 mbar la alman gerekiyosa kolona bi adet regülatör önün öüne ve arkasına da birer adet manometre ve vana eklemeyi unutma..

Eğer kazan dairesi zemin kotunun altında ve o kısma yeni bi kazanın indirilmesi zor ise çelik kazanın üstünde fazla  durma derim  Dilimli bi döküm kazanın  kazan dairesinde montajı çok daha rahat oluyo..

Kısa bi özeti bu şekilde abdi umarım işine yarar...Kolay gelsin

 




Konu: Merkezi Sistemde Doğalgaz Bacaları

nsardas2
nsardas2
10 Nisan 2006

Sivas SİDAŞ da kesinlikle A316 Cr Ni baca istiyor....


Konu: Renouard Formülü

nsardas2
nsardas2
10 Nisan 2006

Şakir Berkarda yazdı:
Sayın nsardas2,
Cevabınız için çok teşekkürler.Anlayamadığım kısım şu: 300 mbar hesaplarken 1,3 bar olarak yazıyoruz.Peki 60 mbar hesaplarken kaç bar yazacağız.Selamlar

Bir noktadaki mutlak basınç, o noktadaki gösterge basıncı ve atmosfer basıncının toplamına eşitdir.

Pmut = Patm+Pgösterge

Pmut = 1 bar+60mbar/1000=1,06 bar alınır...




Konu: Renouard Formülü

nsardas2
nsardas2
09 Nisan 2006

Şakir Berkarda yazdı:
     Arkadaşlar sorum şu;
 Bir şekerleme imalathanesi var. 20 tane çeşitli bek çaplarında ocakları var. Toplam debi 43 m3/h. Servis kutusundan 300 mbarla çıktık. Bir noktadan sonra 60 mbara indik. 1)Bundan sonraki boru çaplarını 60 mbara göre nasıl hesaplayacağız.? 2) Servis kutusundan , doğrudan 60 mbara inemezmiyiz.? ( Üst kattaki dairelere de 60 mbardan 21 mbara insek olmazmı). Selamlar.

         Şakir kardeşim servis kutusundan alabileceğin iki farklı basınç değeri var ya 300 mbar alabilirsin ya da 21 mbar alabilirsin.60mbar a gelince aynı 300 mbar da olduğu gibi hesaplama yapacaksın.Yine hız değerlerine göre çap tayin edeceksin.Eğer mümkünse hattı ikiye bölüp, bu hatlara ayrı ayrı iki regülatör takman daha iyi olacaktır. (300-60) MBAR,(300-21 mbar) yani... Selamlar




Konu: ZetaCAD mi ? - AutoCAD mi ?

nsardas2
nsardas2
07 Nisan 2006

KESİNLİKLE AUTOCAD, KOMPLEX PROJELERİN ZETACED DE ÇİZİLMESİ ZOR. ZETACADDE ÇOK GÜZEL KOMBİ PROJESİ YAPILIR. BAŞKA BİŞİY YAPILMAZ..




Konu: Sahada mı Çalışsam Yoksa Ofis İçi mi ?

nsardas2
nsardas2
04 Nisan 2006

Gaz dağıtım şirketinde çalışan saha mühendisleri  gaz açma işiyle ilgilenirler.Tesisat ve kaçak kontrolü yaparlar.Sorumluluk kısmını ilgili gaz dağıtım şirketine sorman daha iyi olur.Ayrıca ilgili gaz dağıtım şirketinin politikasına göre hem proje kontrolü hem de saha mühendisi olarak çalışman da mümkün....Bu söylediğim ilk beş altı ay olabilir


Konu: Sahada mı Çalışsam Yoksa Ofis İçi mi ?

nsardas2
nsardas2
03 Nisan 2006

Sahada çalışmanın daha keyifli olabilceği kanaatindeyim...


Konu: ISITMA SİS. KAZAN? ISITMA SİS. KOMBİ?

nsardas2
nsardas2
03 Nisan 2006

Mkaya kardeşim bence böle bi sınıflandırma  yapmak yanlış sonuçta bunun kararını vermesi gereken son kullanıcılar.42 daireli bi apartman kömür aidatlarının düzgün ödenmemesi nedeniyle kombiye geçebiliyor, veya 5 daireli bir apartmanda yaşayan insanlar arasındaki uyum iyiyse merkeziye devam edebiliyor.Ama açıkçası 10 dairenin üzerindeki apartmanlar için merkezi sistem en ideal olanı diye düşünüyorum.........




Konu: mekanik tesisat projesine İMZA atmak için

nsardas2
nsardas2
03 Nisan 2006

Doğalgaz projesini imzalayabilmen için mmo tarafından verilen doğalgaz iç tesisat mühendis yetki belgesini alman yeterli...




Konu: POLİETİLEN HATLAR

nsardas2
nsardas2
02 Nisan 2006

BU TARZ YERLERDE SERVİS KUTUSU ÇIKIŞNA Bİ GAZ KOLLEKTÖRÜ UYGULAMASI YAPMAK DAHA ŞIK OLMAZMI EN AZINDAN Bİ BLOKTA OLABİLCEK HERHANGİ Bİ ARIZADA KOLLEKTÖR TARAFINDAKİ ARIZALI KISMIN VANASI KAPATILARAK DİĞER BLOKLAR ÇALIŞTIRILABİLİR.


Konu: ekonomik kombi???

nsardas2
nsardas2
02 Nisan 2006

CİHAZ VERİMLERİ AYNI OLSA BİLE SERVİSİN YAPACAĞI GAZ BASINÇ AYARIYLADA ÇOK ALAKALI Bİ DURUM.NE SERVİSLER GÖRDÜM BASINÇ ÖLÇÜMÜ YAPMADAN CİHAZI ÇALIŞTIRAN.GELİRKEN Bİ MANOMETRE GETİRMEYE ÜŞENEN.....