Konu: Sizce Atmosferik kazanmı? Brülörlümü?

ahmetq
ahmetq
18 Mayıs 2006

Bence ikisininde artıları ve eksileri mevcut ancak öncelikle düşünülmesi gereken kazanın bir toplama kazan değilde bir marka kazan olması bu şekilde arıza teşhisi  servis kolaylığı ve zamanı çok düşüyor bu da cihazın markasıyla alakalı. Yani kısacası kazan A marka Brülör B marka ve Kontrol paneli C marka ise çıkacak arızada bu üç markanın servisleri topu birbirlerine atıp duruyorlar. Sonuç toplama değil marka bi kazan oda pek yok benim bildiğim bir yada iki tane


Konu: Sizce Atmosferik kazanmı? Brülörlümü?

ahmetq
ahmetq
18 Mayıs 2006

Atmosferikmi? Üflemeli mi demek istedin heralde?


Konu: 20000 kcal/h den büyük kombilerin debisi

ahmetq
ahmetq
26 Nisan 2006

Arkadaşım öncelikle yukarıdaki arkadaşların verdiği formülden yani

      debi=Q/(verim*ısıl değer)

      Q: kapasite Kcal/h cinsinden

      verim: cihazın verimi yoğuşmalıysa verimi 1 alıyosun.

      Isıl değer: yakıtın ısıl değeri altmı üstmü deme biz 8500 Değerini kullanıyoruz arkadaşlar 8250 almış sen şartnamene bi bak bunun için.

abicim diyelimki kombimiz 23240 Kcal/h lık bunun tüketim değeri

      debi=23240/(0,92*8500)

     debi=2,98 m3/h çıktı

 diyelimki sistemde toplam 4 kombi var ve tüketim değerleri aşağıdaki gibi

2,98m3/h , 2,5m3/h, 3m3/h, 2,2m3/h

ve toplam 4 adet ocak var tüketimleri 1,6m3/h olan bu binanın toplam tüketimini şöyle buluyoruz

kombilerin tüketim değerlerini toplayalım

2,98+2,5+3+2,2=10,68m3/h sonra kaç kombimiz var 4 tane gelip tablodan 4 kombi için eşdeğer tüketim faktörüyle bu bulduğumuz debiyi çarpıyoruz

  0,782*10,68=8,36m3/h çıktı ocaklarıda aynı şekilde

 1,6+1,6+1,6+1,6=6,4m3/h

tablodan 4 ocak için eşdeğer tüketim faktörüyle çarpalım

 0,325*6,4=2,08m3/h çıktı şimdi bulduğumuz bu iki eşdeğer tüketim değerini topluyoruz va diyoruzki

T=2,08+8,36=10,44=10,5m3/h bu binanın eşdeğer tüketim değeridir diyoruz ve dağıtım ve kolon hattında bu değerle hesabı yapıyoruz birinci katı geçtik 1 kombi ve bir ocak azaldı bu sefer kalan üç kombi ve üç ocağın debilerini toplayıp tablodan 3 kombi ve üç ocak için verilmiş değerle çarpıp devam eden kolondaki debiyi buluyoruz.  dediğim tabloyuda en kısa zamanda scan edip buraya koyacağım saygılar....




Konu: SolidWorks Hakkında

ahmetq
ahmetq
25 Nisan 2006

Yakiciya tamamen katılıyorum bu videonun hepsini koyarsan memnun oluruz


Konu: Ocak Hatları

ahmetq
ahmetq
23 Nisan 2006

arkadaşlar hepiniz güzel söylüyorsunuzda bide olaya şöyle bakın 4'lü ocağın 4 ünü de kullandığmız anlar gerçektan az bana elimdeki tablolardanda bakınca 1 daire ocak hattı için 1m3/h gibi bi rakam var bence tek ocak varsa sistemde onun debisini 1m3/h olarak alacağız bu büyük bi konu değil izinlede zıtlaşmıyorum ama bence olay böyl bu açıdan düşünüp cevap yazarsanız sevinirim saolun


Konu: MAKINE MUH.ODASI NE İŞ YAPAR?

ahmetq
ahmetq
21 Nisan 2006

Yukarıda söylenen heşeye katılıyorm beni mitinge yürüyüe çağırdıkarı kadar teknik bilgi verseler şimdi nerelerde olurdum bilmem. Bu arkadaşlar bizler sayeinde kendini tatmin eden pekte işten anlamayan sadece hepimizin bildiği davalarına çalışan adamları bi yerlere getiren gereksiz bir kurum ama onlara sorsanız ülke onların yüzü suyu hörmetine ayakta.

BIKTIM ÇİFTE STANDART UYGULAMASINDAN !!!!