Konu: RM-B İSTASYON SAYAÇ SEÇİMİ

akgul81
akgul81
06 Temmuz 2015

Aydınlatma ile ilgili her dağıtım bölgesindeki firmanın şartnameleri farklılık gösterebiliyor.
Ancak bence ex-proof olması gerekiyor. İstasyonda yaşanabilinecek bir gaz kaçağında gazın alev almasının önüne geçilmesi bakımından önemli.



Konu: RM-B İSTASYON SAYAÇ SEÇİMİ

akgul81
akgul81
10 Haziran 2015

Türbinmetre ve Rotarymetre sayaçlar için yaptığınız hesap doğrudur.
ELSTER 'in türbinmetre ile ilgili kataloğuna baktığınızda G65 sayaç için; Qmax=100 m3/h, Qmin=5 m3/h olarak verir.

1650 m3/h için sayacım işletme basıncı 16 bar olmalı ki Qmax'ı 16+1=17 bar x 100 m3/h = 1700 m3/h olur. İşletme basıncı çok yüksek olacağıundan bence uygun değil. 

Sizin işletme basıncınız kaç olacak?



Konu: SAYAÇ BOYUTLARI-BAĞLANTILARI

akgul81
akgul81
18 Mayıs 2015

Genelde flanş arası bağlantı boyutları ve delikleri aynıdır. Tabi G numaraları aynı olacak. Ama ikisinin de kataloğu internette var. Oradan boyutlarını karşılaştırabilirsiniz.


Konu: Flexi hortumu ısınması

akgul81
akgul81
12 Mart 2015

Fleksin ısınması hiç mantıklı değil. Doğalgazdan değil o kesin.
Fleksin deydiği başka bir ısı kaynağı varmı ?  Elektrik te hiç mantıklı gelmedi. Doğalgaz borusuna elektrik atlıyorsa allah korusun patlatırda.



Konu: korrektörde düzeltme katsayısı

akgul81
akgul81
03 Mart 2015

Korrektörün çalışma prensibinde, korrektörde seçili formülasyona göre bir düzeltme katsayı türetilmekte ve bu katsayıya göre akış m3 'ü Sm3 'e çevrilerek gerçek tüketim değeri bulunur.

Bu formülasyon AGA NX-8 veya AGA NX-19 olarak isimlendirilir.

İnternetten AGA NX-8 formülünü araştırırsanız çok karışık olduğunu göreceksiniz.

Ama bu dönüşüm katsayısında asıl önemli faktörler basınç ve sıcaklıktır. Diğer bileşenlerin etkisi çok büyük değildir.



Konu: korrektörde düzeltme katsayısı

akgul81
akgul81
18 Şubat 2015

Korrektöre girilen bu gaz değerleri sıkıştırma katsayısını hesaplanmasında kullanılıyor. Bu katsayı idealde 1 dir. Girlen bu değerlerle 0,9998 gibi bir katsayıya ulaşabiliyor. Tüketime olan farkı genelde 10.000 'de 1 veya 5 gibidir. Çok büyük bir etkisi yok. Yani 10.000 m3 'lük tüketimde 5 m3 artış veya azalış sağlar.


Konu: Gasworks Programı Hakkında Bilgi

akgul81
akgul81
18 Şubat 2015

Evet. Bu programı kullanan çok az kişi var ve hiçbir bilgi yok.

aramızda kullanan varsa ve bilgi paylaşabilirse sevinirim.



Konu: tasarruf hakkında

akgul81
akgul81
03 Aralık 2014

Yapılacak çok fazla şey var ama kombiniz evin dışında (balkonda) ise öncelikle tüm borularını hazır boru izolasyonu ile kaplayın. En az %10 tasarruf sağlayacaktır.

Kalorifer tesisatı yapan firmalar nedense bunu yapmıyorlar. Bence büyük bir yanlış ve eksiklik bu.



Konu: HAVALANDIRMA KANALLARI İZOLASYON HAKKINDA

akgul81
akgul81
29 Ağustos 2014

Isı geri kazanım cihazları emiş hattı ortamdaki kirli havayı dışarı atar ve ortamın soğutulmuş veya ısıtılmış havasını taze hava üzerinden geçirerek ortam havasını temizler.

Bence emiş hattının izoleli olması gerekmez, çünkü zaten hava dışarıya atılıyor.
Üfleme hattı ise izole edilebilir, havanın ulaşacağı yere kadar ısısını korumasına yardımcı olur.

Ama genele anlamda ısı gerikazanımlı tesisatlarda boruların izole edilmesine gerek yoktur diye düşünüyorum.



Konu: Duvara sıfır radyatör montajı hakkında

akgul81
akgul81
10 Aralık 2012

Radyatörlerin montajında duvar ile arasında boşluk olması gerekir. Bu mesafe en az 3 cm olmalıdır.\r
Amacı soğuk havanın radyatöre deydiği temas alanı ne kadar çok olursa radyatör ısısını havya o denli aktarabilir ve verim artar.\r
Bence mesafeyi açmanızda fayda var. Yoksa ısıyı havaya değil duvara verirsiniz.


Konu: Polietilen Hat

akgul81
akgul81
14 Haziran 2012

SELAMLAR.\r
\r
GASWORKS programını kullanmayı bilen ve hesaplamayı bilen var mı? Bir ana hattın hesabını yapmam gerekiyor.\r
\r
İnternetten demosunu indirsem kullanabilir ve hesaplayabilir miyim?\r
\r
Herkese iyi çalışmalar.


Konu: yangın dolabı sistemi

akgul81
akgul81
20 Şubat 2012

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK \r
Yedinci Kısım "Yangın Söndürme Sistemleri"\r
İkinci Bölüm "Sulu Söndürme Sistemleri"\r
\r
Madde 91-92-93-94-9596-97\r
\r
Yönetmeliği inceleyip, maddeleri okumanı tavsiye ederim.\r
Orada dolapların, ve hidrantların tasarım debileri yer alıyor.


Konu: GASLINE 3D BETA ÇIKTI

akgul81
akgul81
15 Ekim 2011

Dİkkat : Beta sürüm sadece Gasline 'nın kayıtlı müşterilerine ücretsiz. \r
Yoksa denemek için kullanamıyorsunuz.\r
\r
Yani boşuna indirmeyin!


Konu: Rotary Sayaç

akgul81
akgul81
15 Ağustos 2011

Eğer kapasitesi düşük ise dişli rotaymetre sayaçlar da var.