Konu: Kalde Oksijen Bariyerli Boru

ozancirpan
Uzman ozancirpan
27 Ocak 2014

Merhaba;

Ben Rehau kullanıyorum. Eğer Rehau düşünürseniz ve metrajınız çok ise özelden mesaj gönderin iletişim bilgilerini gönderebilirim.


Konu: BUHAR BORU HATTI KONSOL İMALATI

ozancirpan
Uzman ozancirpan
12 Ocak 2014

Sleeplessminds yazdı:
Merhaba arkadaşlar,\r
Yapılmakta olan bir projede mevcut buhar hattı güzergahından yol geçmektedir. Buradaki geçişi sağlamak için çelik konstrüksiyon bir köprü yapılması planlanmaktadır. Bu köprünün tasarımı konusunda bilgisi olan arkadaşların yardımını rica ediyorum.\r
İyi çalışmalar
\r
\r
Merhaba;\r
\r
Bu konuda SAP 2000 kullanan inşaat mühendislerinden yardım alabilirsin. Bu konu onların uzmanlık dalına giriyor biraz.


Konu: Shut-Off Regülatör Kurulumu Yardım

ozancirpan
Uzman ozancirpan
04 Ocak 2014

ehm24 yazdı:
arkadaşlar bir sorum var umarım bu sefer cevap veren biri çıkar...\r
sorum şu bir dükkana dogalgaz tesisatı yapıyorum.Usta şhut off regulatorlerin manometrelerine vana koymadan yapmış gaz açımında bu sıkıntı yaratır mı??
\r
\r
Şu an doğalgaz tesisatı yapmıyorum ama daha önceki tecrübelerime göre gaz açmada problem çıkartırlar mı sorusu gelen arkadaşın durumuna bağlı, ilden ile şartnameler değişiyor, bir ilde yaptığını diğer ilde yanlış deniliyor. Teknik olarak bakarsak olası bir manometre arızasında değişimi gazı kesmeden yapmak için vana atmalısın. Ama 5 dakika gazı kessem sıkıntı olmaz diyorsan gerek yok.


Konu: merkezı sıstemde hava sorunu

ozancirpan
Uzman ozancirpan
19 Aralık 2013

aliosman yazdı:
reglaj olayı nedır ???? anlamadımmm


Otomatik olarak yaptığımız ∆P kontrolünü manuel yapacaksın :) Kazana yakın olan fancoillerin vanalar çeyrek tur açık olsun, yukarılara daha fazla suyun gitmesine yarıyacak ve fancoillerin ısınacak. Çeyrek tur açık olma olayını yerinde ayarlarsın. (Daha fazla açıp kapatman gerektiğini)


Konu: merkezı sıstemde hava sorunu

ozancirpan
Uzman ozancirpan
18 Aralık 2013

aliosman yazdı:
TESEKKUR EDERIMMM CEVAPLARINIZ ICIN,

bodrum dahıl 12 metre ben sıstemı 2,8 barda calıstıryorum su ısınınca genlesmöe etkısı ıle 3,4 bara kadar cıktı bugun kazan bruloru ıcın usta cagırdım bu basıncı genlesme halın de 3,2 bara dusurdu kazan ıcın sıkıntılı olabılecegını soyledı.

oy mantıksız seyler oluyo kı bı kolon hattım var toplam da 20 adaet hepsınde su sıcaklıkları ııı sıkayet yok ama bı tane kolon da ust kat ve onun altı ııı ısı verıyor zemın kat ıse soguk oluyor sırkulasyon olmuyor sıstemın havasımı var fancoıl mı yaptı dıyorum alıyorumm oda yokk ve sırkulasyon cok zayıf . ben cıkamadım bu ısın ıcınden ...... yardımlarınız ıcın cok tesekkurler tekrardan ıyı gunler


Rica ederim, yalnız reglaj olayını mutlaka yapın. Faydası olacaktır.


Konu: ZETACAD L SEKLINDE KASKAD BACASI

ozancirpan
Uzman ozancirpan
18 Aralık 2013

Zetacadden bayağı uzak kaldım ama, kullandığınız kazan servisi 6 kazanı tek bacaya bağlamanız konusunda ne diyor. 7li kaskadı 4+3 şeklinde iki baca yaptırmışlardı bana.


Konu: AUTOCA MEP- 3D MEKANIK PROJE COZUMLERI

ozancirpan
Uzman ozancirpan
17 Aralık 2013

İnternette Mastering AutoCAD MEP 2010 ingilizce bir yayın var. İlgilenmek isteyenlere


Konu: sorulara cevap verilmeyen site

ozancirpan
Uzman ozancirpan
17 Aralık 2013

Arkadaşlar bu yazılarınızı eleştiri olarak alıyoruz.\r
Bilgi paylaştıkça çoğalır ilkesiyle yola çıktık, ve inanıyorum ki sektöre çok şeyler kattık. İyi günler dilerim.


Konu: merkezı sıstemde hava sorunu

ozancirpan
Uzman ozancirpan
17 Aralık 2013

aliosman yazdı:
kazan daıresı bodrum katında
klasık 2007 yılı yapımı fancaıller ıkı yollu bı gırıs bı cıkıs olarak yanı hem ısıtma hemde sogutmada kullandıgımız bı sıstem\r
evt tesısat saftınına anlamadım ama bınaya ıkı 2 sırkulasyon pompası var bı asıl bı yedek ama ıkısını de calıstırıyorum sıstem 3,2 barda calısıyo tek pompa calıstırdıgımda sıstemde hava sıkıntısı daha fazla oluyor.
bu ıkı sırkulaoyon pompasının cıktıgı kolonlarla bınaya dagıtım yapılıyor. sıstemden hava almama ragmen hala aynı belırlı yerlerde hava sıkıntısı olusuyor. \r
bıcok yerde kolon lar sag ve sol olmak uzere ıkı fancoıl olarak yapılmıs. yardımlarınız beklıyorum ılgınız ıcın tesekkurler...


Ali Osman Bey Merhaba;

İşlerin yoğunluğundan dolayı mesajınızı yeni gördüm. Cevaplarınıza göre kafamda sistem biraz şekillendi.

1-Hava problemi: Eğer kolonlar üzerinde pürjör yerine hava tüpü takma şansınız var ise sizin için daha faydalı olacaktır. Otomatik pürjörler zira çok çabuk bozulan cihazlardır. Kapalı genleşme tankı basıncını, işletme basıncına göre kontrol ediniz. İşletme basıncını hızlı olarak bina 5 katlı ise (bodrum dahil) kat yüksekliği 3 metre olarak kabul edersek 3x5:15mt yani en üst katta sıfır basıncı gördüğünüzde bodrum katta 1,5 bar görmelisiniz. Üst katta 2 barda sistemi çalıştıracaksanız bodrumda 3,5 bar görmelisiniz. Bu hesap tamamen ayak üstü yapılan bir hesaptır.

2- Reglaj ayarı: Sistemde mutlaka en azından kat bazında reglaj yapmanınızı öneririm.

Kolay gelsin.


Konu: AUTOCA MEP- 3D MEKANIK PROJE COZUMLERI

ozancirpan
Uzman ozancirpan
13 Aralık 2013

muhammetkapici yazdı:
<span class="userContent">AUTOCAD MEP- 3D MEKANIK PROJE COZUMLERI (80.000 m2)<br> <br> http://www.youtube.com/watch?v=fZeLB9ecNes</span>\r
\r
\r
\r
Merhabalar;\r
\r
Uzun zamandır ilgilenmek istediğim bir konu. Bununla alakalı bir eğitim seti var mı bildiğiniz.


Konu: merkezı sıstemde hava sorunu

ozancirpan
Uzman ozancirpan
13 Aralık 2013

aliosman yazdı:
slm arkadaslar oncelıkle herkese hayırlı cumalar. benım calıstıgım bına da fancoıl sıtemı var.sıstemı mıze e3k olarak kolan hatlarınından 1 2 ve 3 katlara ek hatlar yapıldı 1 ve 2 kattakı hatlarda sıkıntı yok ama son kattakı hatlarrda sırkulasyon ve sureklı hava yapma sorunu var bır hafta boyunca havasınıu aldım hatların ama cozum olmadı dıger hatlarda da hava olusmaya basladı. ıkı tane   sırkulasyon pompası var ıkısını de calıstırıyorumm bu konusda bana yardımcı olursanız sevınırımm


Öncelikle Merhabalar;

Her proje kendine özeldir. Sistemi görmediğimden tamamen tecrübelere dayalı olarak fikrimi söylemeden önce bir kaç sorum olacak.

1- Kazan dairesi bodrumda mı çatı katında mı?
2- Tesisat klasik sistem mi? Yani her fancoil (yada 2-3 fancoil) yanından kolon çıkıyor mu yoksa binada 1-2 tesisat şaftı var buradan kat içinde dağılıyor mu?
3- Fancoil bağlantı kısmında 2 yollu (veya 3 yollu) vana varmı?

Yukarıdaki soruları cevaplarsanız çözüme ulaşmak için hep birlikte düşünelim.

Kolay gelsin.


Konu: buhar boru çapı tayini

ozancirpan
Uzman ozancirpan
29 Kasım 2013

Elinde hattan geçen buharın kg/h değeri varmı?


Konu: Keşif Nasıl Yapılmalıdır

ozancirpan
Uzman ozancirpan
18 Kasım 2013

a.turan yazdı:
s.a arkadaşlar keşif yapılırken odaların radyatörlerini belirlemek için yapmam gereken hesap nedir yardım ederseniz sevinirim
\r
\r
Merhaba;\r
\r
Sitede soru sormadan önce, daha önce yazılmış konulara göz atmanızı öneririm. Aradığınız cevaplar aşağıdaki linkte\r
\r
http://www.dogalgazprojesi.com/forum_posts.asp?TID=293 7


Konu: çok kısa hatlarda kaçak gözükmesi

ozancirpan
Uzman ozancirpan
07 Haziran 2013

francis07 yazdı:
arkadaşlar sürekli başıma gelen ve çok merak ettiğim bir konudur bu. Çok kısa hatlardaki benim demek istediğim mesela branşmanın ucuna test dirseği + t (göstergeli manometre için) ve regülatör düşünün ne zaman böyle böyle tesisat yapsam bu kısa hattı test dirseğinden u manometre taksam sürekli kaçak gözüküyor fakat gerçekte kaçak yok, bunuda o kısa hatta 300 mbar basıp köpüklüyorum ve hiçbir sıkıntı yok. Sizinde başınıza geliyormu böyle birşey. Bu kısa hatlarda havanın rejime geçmediğini duymuştum.\r
   
\r
\r
Bu sıkıntı benimde başıma gelmişti. Regülatörmü değiştirmedim, manometremi değiştirmedim. En son dediğin gibi 300 mbar basınçta köpük testi yapıp o şekilde açtırdım gazı


Konu: Duvara sıfır radyatör montajı hakkında

ozancirpan
Uzman ozancirpan
11 Aralık 2012

ddd2727 yazdı:
Siz üstadlara bi sorum olocak yeni aldığım evde dış duvarlara içeriden ısı yalıtım yapılmış durumda yanlız radyatörlerin arkasında olması gereken boşluk kapanmış şekilde. Size sorum bu ısı verimliliği açısından nasıl bi sorun teşkil eder ve sizce radyatörleri yeni bi bağlantı elemanı ile yeniden bağlatayımmı. 
\r
\r
Merhaba;\r
\r
Akgül81 arkadaşım zaten sorunuzu cevaplamış. Benim merak ettiğim konu, içten yapılan yalıtımda yoğuşmanın daha fazla olduğu ve duvarların kabardığı nı duymuştum. Bununla alakalı bilginizi, tecrübenizi paylaşırsanız sevinirim. Kolay gelsin.