Dönemin Başbakanı Sayın Turgut Özal zamanında gerçekleşmiş bir olay şöyle anlatılır: Japon eğitim uzmanları gelmiş ve ülkemizin eğitim sistemini incelemiş, Sayın Özal'ın bürokratlarının da hazır bulunduğu bir ortamda raporlarını sunmuş ve sonuç olarak şunu söylemişlerdi: “Sizin eğitim sisteminizde milli ruh yok!” Turgut Özal'ın “Nasıl?” sorusu üzerine şunu anlatmışlardı: “Biz Japonya'da okula başlayacak çocuklarımıza milli ruh şoklaması yaparız. Onları önce toplu halde hızlı trenlere bindirir, dev fabrikalarımızı, teknoloji merkezlerimizi gezdirir ülkemizin gücünü gösteririz. Sonra da bu yavrularımızı alır Hiroşima ve Nagazagi'ye götürür, orada atom bombası atılan ve yıllardır ot dahi bitmeyen alanları gösterir deriz ki: Eğer siz çalışmaz, bilinçlenmez ve az önce gördüğünüz teknolojiye sahip olmak için çalışmazsanız sonunuz böyle olur.”

 

 

Bürokratlardan biri atılır: “Ama bizim Hiroşima'mız yok ki!”

 

 

Japon uzmanın cevabı tokat gibidir:

 

 

“Sizin Çanakkale'niz on Hiroşima eder!”


Atalarımızın ruhu şad olsun.





Konu: 3’lü kaskad çatı da boylerli kazan

ozancirpan
Uzman ozancirpan
15 Mart 2011

semihciex yazdı:

Fakat söylediğin sorunu ben hidrofor dairesinde yangın kollektördünden itfaye su verme ağzı (siyam 2zi 2x65) lik hatta taktığım DN100 disco çekvalf ve DN100 kelebek vana da yaşadım o sorunu da ilk olarak araya 1 flans daha atarak çözdük fakat 2 tane krindirik conta ile çözülebiliyormuş sonra bu hale getirdik hatta daha sonra da vanaları söktük gerek yoktu ztn :)

Merhaba semihciex;

Sana birkaç sorum daha olacak

1) Burda vanaları söktük derken itfaiye bağlantı ağzına koyduğun vanayı söktün demi. Zira o hatta çekvalf ve damlatma vanası koyuluyor, ilk defa duydum vana atıldığını.

2)Güneş panelleri direk boylere bağladın peki boylerdeki su kışın belli bir sıcaklığın altına düşünce kazan devreye girip suyu ısıtıyor değil mi? Eğer böyleyse bu otomasyon için ne kullandın.

Kolay gelsin.




Konu: Tesisattaki Suyun Donması ve Sonrası

ozancirpan
Uzman ozancirpan
15 Mart 2011

ali orhun yazdı:

SARHOS PRODUCTION' A TEŞEKKÜRLER....

Bİ DE İÇ TESİSATLARDA GÖRÜLEN UYGUNSUZLUKLARLA İLGİLİ BİR VİDEO HAZIRLASA,KENDİSİNE,ŞAHSEN ŞÜKRANLARIMI SUNARIM.

Merhaba Ali Orhun;

Doğalgaz tesisatı artık yapmıyorum, o videoyu hazırlama işi  size kaldı.  




Konu: 3’lü kaskad çatı da boylerli kazan

ozancirpan
Uzman ozancirpan
14 Mart 2011

Merhaba semihciex;

Öncelikle emeğine sağlık. Yalnız aklıma takılan bir nokta var. Üstten üçüncü resimde, 3 yollu vananın üstündeki kollektörde pompanın üzerinde bulunan disco çekvalf ile kelebek vanayı arada makara olmadan bağlamışsın. Bu durumda kelebek vananın klapesi çekvalfe çarpmadan tam olarak açılabiliyor mu? İyi akşamlar.




Konu: jokey pompa

ozancirpan
Uzman ozancirpan
14 Mart 2011

usta137 yazdı:
selam arkadaşlar yangın tesisatında jokey pompa kaçak olmadığı halde 40 sn bir devreye giriyor  bütün çıkışları test ettim hidrant siprink ve köpük jokey pompa aynı sıklıkla devreye giriyor yardımcı olursanız sevinirim

usta137 merhaba;

Bu dediğin benim başımada geldi, öncelikle yangın basma kollektöründeki manometreden basınçta düşme varmı onu kontrol et. Yani gerçekten jokey pompa görevini yapıp  tesisattaki basıncımı dengeliyor onu anla. Eğer basınçta düşme olmadığı halde jokey pompa çalışıyorsa servisini ara, basınç prosestadı arızalanmış olabilir. Eğer basınçta düşme var ise ıslak alarm setindeki su motoru gonguna bak su kaçırma varmı. Ayrıca test hattındaki vananın kapalı olduğuna emin ol. Son olarak hidrant hattını ayrı bir test et. Bu söylediklerim senin anlatmana göre olabilecek olası şeylerdir. Kolay gelsin. 




Konu: KASKAD SİSTEMİ ÇALIŞMA BASINCI

ozancirpan
Uzman ozancirpan
11 Mart 2011

ezrak yazdı:

Slm arkadaslar 13 katlı bir banaya kazan dairesine kaskat sistemi yapacagım sorunum şu  tesisat basıncı cihazların çalışma basıncını geciyor bu yuzden denge kabı yerıne plaka eşanjöru koymam gerektiğini söyluyorlar.cahazların toplam kapasıtesı 400000 kcal/h plaka eşanjöru neye göre secmem gerekir.

-  Diger bir çözüm olarak cihazları çatıya  kursam plaka eşanjörünü gereksinimi ortadan kalkarmı.Yardımlarınız için şimdiden tesekkurker.

Öncelikle ezrak merhaba;

13 katlı bir binanın manometrik yüksekliği (her katı 3mt hesaplarsak) 39 metre yapar. Buda sistem durgun halde iken bodrum katta göreceğin basınç yaklaşık 4 bar olacaktır. En üst katta sistemi 2 barda çalıştıracağım dersen bodrumda 6 bar basıncı göreceksin. Cihazın bu basınca dayanıklımıdır bilmiyorum. Ama değilse plakalı eşanşör kullanarak devreyi primer ve sekonder olarak ayırabilirsin. Burda kullanacağın eşanjörü kapasiteye göre seçeceksin. Eşanjörlerle alakalı detaylı bilgiyi http://www.esanjor.com.tr/ adresinden bulabilirsin. 2. Yöntem dediğin kazan dairesini çatıya kurmak, bu bana her zaman daha mantıklı gelmiştir. Şu anda 20 katlı bir binada 14lü kaskat uygulamasını çatıda yapıyorum. Kazan dairesinde 1,5-2 bar basınçta sistemi çalıştıracağım, en alt katta 7,5-8 bar basıncı göreceğim. Eğer fancoil tesisatı yapıyorsan fancoil flekslerinin işletme basıncını kontrol et, ben örgülü fleks kullanmak zorunda kaldım, maliyetim arttı. Kolay gelsin.




Konu: Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

ozancirpan
Uzman ozancirpan
08 Mart 2011

Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.


Konu: Bu Tesisat Elemanının İsmi Nedir?

ozancirpan
Uzman ozancirpan
07 Mart 2011

demircihad yazdı:
Böyle bi t ye hiç rastlamadım doğruluk payı var ve kullanılan bi malzeme ise gerçek ismini verirmisiniz?

 

Burada kullanılan eleman (fotoğraf tam net değil gözükmeyebilir) aslında patent te'dir. Fakat bu tesisatı yapan arkadışımız te'ye 2 adet saplama yaparak gördüğünüz şekle getirmiş.




Konu: Bu Tesisat Elemanının İsmi Nedir?

ozancirpan
Uzman ozancirpan
07 Mart 2011

muhendisbey_24m yazdı:

GÜZEL CEVAPLAR AMA ASIL CEVABI BEN BULDUM GALİBA...

KOLLEKTÖR TE

 :)

 

Bence güzel isim 




Konu: Bu Tesisat Elemanının İsmi Nedir?

ozancirpan
Uzman ozancirpan
01 Mart 2011

ali orhun yazdı:
mns3 yazdı:
[QUOTE=nkergun34]

Peki hikayesi nedir?


Yani; Usta yapmış, firma mühendisi de uygun bulup projesini çizmiş ve gaz dağıtım firmasının proje onay mühendisini ikna edip projeyi onaylatmış, sonrada gaz açmaya gelen mühendis de bunu projede çizildiği şekilde olduğunu görerek gaz kullanma izni vermiş mi?


Yoksa bir ustanın tesisat denemesi olarak mı kalmış?



bir mühendis olarak bu tesisatın sadece imalatta kaldığını ve gazının açılmadığını düşünmek istiyorum..[/QUOTE]

BEN DA !!!! 

 

Bir mühendis olarak ilk başlarda her apartmana girdiğimde gözüme takılıp bu tesisatın nasıl gazının AÇILDIĞINI merak ederek sorudaki d şıkkını söylerdim. Ama artık apartmana girdiğimde kafamı öne eğip tesisata bakmıyorum. Şimdi daha mutluyum :)

 

Not: Gazın nasıl açıldığını merak edenler için söylüyorum büyük ihtimal (TOKİnin yaptığı bir sitede kalıyorum) TOKİ tüm sorumluluğu üstüne almıştır. Gaz dağıtım firması bu yüzden bişe dememiştir.




Konu: acil yardım kahve için

ozancirpan
Uzman ozancirpan
14 Ocak 2009

dark_efe21 yazdı:
arkadaşlar bi kahve projesi var 2 \r
hermetik soba bi ocak bide kombi ağzı var burda sayaç g6 \r
mı olcak g4 mü olcak  çünkü boru çapı hesabım 1.1 gibi \r
çıkıyor ne yapabilirim ben bide sobaları 0.7 aldım debisini \r
bide g6 takarsam daire içi kritik değişiyomu tşk
\r
\r
Öncelikle merhaba;\r
\r
arkadaşım şu anki cevabım tamamen tahmini olacaktır \r
çünkü cihazların kapasitesini yazmamışsın.\r
\r
Diyelim sobalar 11 kw 2 adet\r
kombi 24 kw\r
ve çay kazanı 16 cm çapında bek olsun, ticari mahal \r
olduğun için vana yükü aritmetik olarak toplanır. Buna \r
göre toplam yük : 53060 kcal/h olur buda 7,15 m3/h \r
tüketime karşılığe gelirki g4 kurtarmaz g 6 kullanman \r
gerekir.\r
\r
Tahmin 2:\r
\r
Sobalar 7 kw 2 adet\r
kombi 20 kw\r
çay kazanı 12 cm çapında bek olsun burda toplam tüketim \r
39740 kcal/h olur. Buda 5,35 m3/h eşdeğerdir. Yani bu \r
sefer g4 sayaç kurtarır. İyi Çalışmalar Dilerim.


Konu: Merkezi Sistemde Ekonomik Isınma Yöntemle

ozancirpan
Uzman ozancirpan
12 Ocak 2009

stksnr yazdı:

sayın SELKA ya kesinlikle katılıyorum ve eko panel ile

günün ve haftaın belli günleri çeşitli aralılar bölünerek değişik işletme koşullarında çalıştırılmalıdır.gece 17 gündüz 21 derece uygulamasını

05:30 aç

08:30 kapat

11.30 aç

13:30 kapat

17:00 aç

22:kapat

olarak hata içi bir proğramı olabilir.

 

( aç : yüksek sıcaklık çalışması gündüz mod. : 21 derece)

( kapat : düşük sıcaklık çalışması gece mod.: 17  derece )

Öncelikle uzun zamandan sonra herkese selamlar;

Ufak bir ek yapmak istiyorum. Ekopanellerde konfor sıcaklığı ve ekonomi sıcaklığı adı altında iki tane kavram vardır. Yukarıdaki kapa şeklinde yazdığınız saatler diliminde ekopanel brülörü ayarladığınız ekonomi sıcaklığında çalıştırmaktadır. Üç yollu vanaların görevi ise (kataloglarda yazan) % 20 yakıt tasarrufu yapmak ve hidrolik dengelemeyi yaparak kazan ve tesisatın ömrünü uzatmaktır.




Konu: kazan dairesi boru geçişi

ozancirpan
Uzman ozancirpan
26 Temmuz 2008

Tekniker5085 yazdı:

arkadaşlar kısa bir sorum olacak binanın dağıtım hattı kazan dairesinden geçip kazan dairesi girişine kazan için ağız bırakılıp dairelere domestik tüketim için  kolon hattı olarak çıkarmı, yani asıl öğrenmek istediğim kazan dairesinden binanın dağıtım hattı geçermi.bu kural sanırım şartnamelere göre değişmez,genel bi kuraldır ama yinede söyleyeyim şartnamemiz konya,niğde,kırşehirle aynı

 

   saygılarımla, cevaplarınızı bekliyorum...

Merhabalar,

Kolon tesisatı ortak tesisat olduğu için yalnızca ortak mahalden geçirmeniz gerekmektedir. Kazan daireside ortak bir mahal olduğundan kolon tesisatı kazan dairesinden geçirilebilir. Yalnız sizden özel ekipmanlar isteyebilirler. Selenoid vana ve gaz alarm cihazı isteyebilirler. AKVden sonra selenoid vanayı bağlarsın. kazan dairesine koyacağın gaz alarm cihazıylada irtibatlandırırsın. Kolay gelsin




Konu: kaynaklı patent malzemeler

ozancirpan
Uzman ozancirpan
12 Haziran 2008

taflan yazdı:

kolay gelsin arkadaşlar

ordu giresun gaz dağıtımı fındıkgaz yapmaktadır. daire içleri ve kolon hattı kaynaklı olacak. öğrenmek istediğim patent malzemelerinin samsunda satıldığı bir yer varmı. özellikle samsunlu meslekdaşlarımdan yardım bekliyorum. bildiğim kadarı ile samsunda samgaz iç tesisat dişli  ama kolon tesisatının kaynaklı mı dişli mi olduğunu bilemiyorum. kolon hattı da dişli ise kaynaklı patent malzeme samsunda bulmak zor olacak . acilen yarına lazım olduğundan bugün yola cıkıp biraz alacağım

Merhaba taflan;

Öncelikle samsunda daire içi tesisatlar dişli kolon tesisatı ise kaynaklıdır. Ama samgaz artık kaynaklı malzeme istemiyor diye biliyorum. Orjinal te gibi. Ayrıca samsunda kruva kullanımıda yasak yani 2 adet te kullanılmasına izin veriliyor. Daha önceden kullanılan kaynaklı malzemeler hala bazı tesisatçı firmaların elinde var. Ellerinde kaldığı için bu malzemeleri daha ucuza bulabilirsin. Bu malzemelerin pazarlamasını yapan toptancılarda var. Bunların ismini sana özel mesaj olarak yollayacağım. Kolay gelsin.