Arkadaşlar,sormak istediğim şu:bir bina var,bu binanın bir yanında yine bir bina, diğer yanında da boş bir arsa var.Bu binada bir dükkana soba kullanılacak; kolondan dükkan için ayrılan branşman boş arsaya bakan duvar üzerinde.Yani kısaca boru,dükkana boş arsaya bakan duvardan girecek.Şimdi bu durumda sayaaç yeri de orası mı olacak?Eğer öyle olursa;sayacın bina dışında olması ne gibi sakıncalar doğurur,veya böyle bir uygulama yapılamazsa sayaç yeri nerede olacak?? Bu arada borunun dükkan içine giriş yeri kapıdan çok uzak bir yerde....
Arkadaşların yazdıklarına ek olarak; sayacını boş arsaya bakan duvara koyduğun zaman ilerde buraya yapılacak inşaat sayacına bir engel teşkil edecekmi? Bunuda göz önüne almalısın. Kombi bacasını boş arsa tarafına verdim ve belediyeden ilerde yapılacak inşaat için baca hizasına kadar inşaat yapılmayacaktır yazısı aldım. Benim sorunum böylece çözüldü. Senin probleminde buna benzer. Bunu göz ardı etme. İyi çalışmalar.
resimdeki ilk selenoid vana gereksiz yeren konmamışmı ? Konulmuşsa Neden konulmuş
Merhaba kadirormen66;
İlk selenoid valf deprem cihazı ile irtibatlandırılmıştır. Deprem cihazından aldığı sinyalle tüm kolonun gazını keser. Yani bir nevi otomatik ana kesme vanasının yerini tutar. İkinci selenoid evsel tüketim içindir. ve sadece iç tesisatın gazını keser. Bu selenoid valf ise gaz alarm cihazıyla irtibatlıdır. İyi çalışmalar.
Merhaba CAYMAC;
İstenilen bacanın özelliği mkaya arkadaşımız dediği gibi 316 L Kalite Paslanmaz Krom Çelik olması istenir. 316 L'nin 304 veya 306 dan ayıran özelliği içerisinde molibden ihtiva etmesidir. Yine mkaya'nın dediği gibi yoğuşan su asidik bir özelliğe sahiptir ve pH 3,4 seviyesindedir. Ayrıca yoğuşan bu su direkt olarak atık su tesisatına atılmamalıdır ama pek kontrol edilmez.Yoğuşan suyu nötralize eden sistemler vardır.Yoğuşan su ancak bundan sonra tahliye edilmelidir. 316 L içerisinde bulunan molibden yoğuşan suyun bacaya zarar vermesini engeller. Gaz dağıtım firmalarıda kullanılacak bacanın montajı sırasında molibden ayırıcı testini yaparak baca malzemesinin 316 L olup olmadığını kontrol ederler. İyi çalışmalar.
Avrupada artık LAS (HAB: Havagazı Atık Bacası) sistemi uygulanmaktadır. Yani Türkiye'de olduğu gibi hermetik cihazların bacası evin duvarından atmosfere direkt olarak verilmeyip görüntü kirliliği ortadan kaldırılıyor. Bu sistemde hermetik baca evin içerisindeki baca şaftına bağlantı yapılıyor. Baca şaftının içine 316 L kalite paslanmaz çelikten baca indiriliyor. Cihaz egsozt gazlarını burdan atmosfere atıyor. Yanma için gerekli havayı ise baca ile baca şaftı arasındaki bölmeden alır. 5 kat 10 cihaza kadar bu baca sistemi kullanılabilir. İyi çalışmalar.
müstakil bir projede kazan 21 mbar da çalışıyor,bende ocak hattını aynı sayaçta okunduktan sonra koymayı düşünüyorum.
kazan 40.000 lik kat kaloriferi
2 tane g4 kullanmak yerine 1 tane g6 kullanmamın bi sakıncası olurmu? değerlendirmenizi rica ederim.
Merhabalar;
Kazanın debisi:40000/(8250x0,9)=5,387 m3/h
Ocak Debisi:1,6 m3/h
Aritmetik Toplam:5,387+1,6=6,987 m3/h > 6 m3/h
Tek G4 sayaç kurtarmıyor. 2 tane G4 sayaça zaten gaz dağıtım şirketi izin vermez. G6 sayaç kullanman gerekiyor. Bu tip durumlarda sayacın minumum okuma kapasitesini bilmen gerekir. Yani kullanacağın kazan büyük 1 adette ocak var kullandığın sayaç sadece ocak kullanıldığı zaman kullanılan debiyi ölçmesi gerekir. ( Sayacın ölçme aralığı sayac kutusundan teknik bilgiler adı altında bir kağıtta çıkar ) Eğer ölçemiyorsa o zaman 2. bir sayaç kullanabilirsin. İyi Çalışmalar.
Merhaba;
İlk önce dogalgazprojesi.com'un bilgi kirliliğini önlemek için lütfen konularınızı ilgili forumlar adı altında açınız. Sorunuzun cevabına gelince korozyonun oluşması için boruların iç cidarlarının oksijenle (yani havayla) reaksiyona girerek oksitlenmesi gerekir. Bu yüzdendirki kalorifer tesisatlarında (demir tesisat) sistemin çalışmadığı yaz aylarında bile tesisatın su ile dolu tavsiye edilir. İyi Çalışmalar.
merhabalar.
bizde balkona baca konulması,kabin yaptırmak şartıyla serbest.gömme balkon olmadığı sürece bacayı illaki balkon dışına kadar götürmek şart değil.bizim sattığımız kombi en fazla 3mt bacaya izin veriyo,kullandığımız her bir dirsekte 1mt olarak hesaba katılıyor.yani 1dirsek,2mt baca kullanabilirsin.
bu arada benimde sorunum kombinin elektrik tesisatı ile ilgili.elimde bulunan şartnamede bununla ilgili hiç bir bilgi yok.sadece topraklama hattının olmasını gerektiğini biliyorum.ancak dün duyduğum kadarıyla 6A lik sigorta isteniyomuş.doğrumu?normal priz çektiren evler nolcak
Merhaba;
Kombinin çalıştırılması için gerekli elektrik tesisatı şartnameyle değilde üretici firmayla ilgilidir. Mesela Vaillant kombilerin içerisinde şartel vardır. O yüzden ayrı bir şartel takmana gerek yok. Ama E.C.A. kombilere ayrıyetten Şartel istenir. 2 ila 10 amper arası şartel konulabilir. Ama genellikle 6 amperlik şarteller kullanılır. İyi Çalışmalar.
Selam CNCLAZER;
Proje işi basit gönderirirz veya download kısmında vardır. Ama dosyaya yazacak yazın varmı yoksa onudamı istiyorsun. Onları söyle yardımcı olmaya çalışalım.
ARKADAŞLAR İSTANBULDA FİRMALAR DOĞALGAZ TESİSATINDA TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞTIRMAKTA BU NEKADAR DOĞRU.
ASLINDA SORMAK İSTEDİĞİM BİR KAYNAK USTASINA DAHA İHTİYACIM VAR BİR KİŞİ BULDUM KAYNAK YETKİSİ VAR AMA KENDİ SU TESİSAT FİRMASI OLDUĞUNDAN BAĞKURLU.
BEN BU USTAYA KENDİ DOĞALGAZ TESİSATLARIMDA FATURA KARŞILIĞI ÇALIŞTIABİLİRMİYİM YASAL BOYUTU NEDİR.
PROJESİ ONAYLANMIŞ TESİSATTA BENİM SSKLI USTALARIM DIŞINDA KİMSEYİ ÇALIŞTIRAMAMMI?
BİLEN ARKADAŞLAR YANITLARSA SEVİNİRİM.
İYİ ÇALIŞMALAR.
Merhaba mkmerhan;
Bence bu iş te taşoren ustayla çalışmak daha iyi. Çünkü maaşlı ustalar 3 günlük işi 5 günde bitiriyor.Maaşlı çalıştığın ustanın ustalığının yanında kişiliğide iyi olmalı yoksa zarardasın demektir. Taşoren usta çalıştıkça para kazanacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden işini hızlı yapıyor. Taşoren ustada da dikkat etmen gereken en önemli şey malzemelerinin tam olması ve işi eksiksiz yapması. Ayrıca ustandan fatura alamıyorsan gider pusulasına işlersin ama yanılmıyorsam %7 vergisi var ya da kendine örtülü kasa oluşturup elden harcamaları buradan yaparsın. Bu da tamamen yasal. Türk Ticaret Kanununda örtülü kasa ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Gerekli bilgileri muhasebecinden öğrenebilirsin.
slm arkadaslar;
60 mbar hesabını yaparken,P1 VE P2 basıncı ne ve nasıl buluruM.elimde hazır 60 mbar tablom yok.
http://www.dogalgazprojesi.com/show_entry.asp?EntryID=339
Yukardaki linkten 60 mbar için excelde hazırlanmış gerekli tabloyu indirebilirsin. Kolay Gelsin.
Bu projeyi ZetaCAD'te çizebilirsin. Ama Gaz train hattını Det. C olarak gösterecektir. Gaz dağıtım şirketi büyük ihtimal gaz train hattının şematik gösterimini isteyecektir. Bunuda ZetaCAD'teki çizimini AutoCAD'e aktardıktan sonra burada çizebilirsin. İyi Çalışmalar.
Merhaba mkuzucu;
Yukarıda diğer arkadaşların yazdıklarında olabilirlik payı var. Benim düşüncem reglaj ayarı yapmalısın. Birde (tesisatı görmediğimden tahmini konuşuyorum) pompa yetersiz kalıyor olabilir. Bunun için yedek bir pompa takman gerekebilir. Benim başımada böyle bir olay geldi. Yedek pompa takarak olay çözüldü. Birde, bir arakadaşımızın yazdığı gibi bu kombi 400 metre kareyi ısıtmaz!!!!