Umarım mutlu bir şekilde birlikte yaşlanırsınız inşallah. tü tü tü nazar değmesin.
yoğuşmalı kombilerde normal kombilerde açık alanda kullanılmaz kullanılmama amacı donmaya karşı tedbirdir.bölgelere göre cihazın kapatılmasında değişiklikler arz etmektedir.tavsiyemiz pvc den veya güzel yalıtımı yapılmış bi şekilde cihaz odası yapmanız.kombi kabinini tavsiye etmem.
yalnız bi hatırlatma yapayım bu konu hakkında soucaklarınızı aynı başlık altında sorabilirsiniz.yeni bi başlık açmanıza gerek yokturdur.
ii günler...
Resul yazında bir düzeltme yapacağım. Isı kaybı olarak göz önüne alınırsa resulun fikrine katılıyorum ama açık alana kombi koyulup koyulmayacağı gaz arzını sağlayan gaz dağıtım şirketinin şartnamesine göre değişiyor. Samsunda açık balkona kombiyi koyabilirsiniz ama kombi dolabı şart. Samsunun komşu ili olan amasyada kesinlikle açık balkona kombi koyamazsınız. Toparlarsak bulunduğunuz ilin şartnamesine göre bu olay farklılık gösteriyor.
Selam;
http://www.dogalgazprojesi.com/show_entry.asp?EntryID=344
Bu adresteki projeyi indir. Detaylar kısmına bak. İşine yarayacaktır.
Arkadaşlar şartname sitemizin download bölümüne eklenmiştir.
http://www.dogalgazprojesi.com/show_entry.asp?EntryID=563 linkinden
indirebilirsiniz
kazan viessmann, her ikisine de müsade ediyor. Fakat benim benim anlamadığım aralarındaki fark ne.
Selam
Denge kabı tesisatın hidrolik dengelenmesinde kullanılan bir tesisat malzemesidir. Genellikle ek pompa takıldığı zaman kullanılır.
Plaka eşeanjör ise; tesisatla kazanı ayıran birsistemdir. kKazandan ısınan sıcak su plaka eşanjörden geçirilerek ısısını tesisattaki suya vermiş olur. Kullanım amacı kazanla tesisattaki suyu ayırıp kazanın ömrünü uzatmadır.
aynen katılıyorum.debi çap ve lokal kayıpları girip hesap yapan ve bu hesabı direk projeye koyabileceğimiz program arıyorum. arkadaşlar ilgilenirseniz sevinirim
Merhaba;
Aşağıdaki adresten indirebilirsin.
öncelikle merhaba. yeni mezun olan bir makine mühendisi olarak mekanik tesisat projelerine imza atma yetkin yok. 2002 yılından sonra mezun olanlar için mekanik tesisat projelerine imza atabilmek için şunları yapmak gerekiyor.
Ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 2001 kasımdan sonra odaya kayıt olmayanlar staj yapma mecburiyeti var. Yani çok daha önce okulu bitiripde odaya kayıt olmayanlar da staj yapmak mecburidir.
Kısa bir örnek vereyim, bugün amasyada bir kolon tesisatında elektrik tesisatı yüzünden ufakda olsa bir tehlike atlatıldı. Sadece ticareti düşünüp mühendislik kısmını düşünmeden yapılan bir tesisat. İşi bilmeyipte bu işe girenlerin yaptığı daha çok tesisatlarda bu tür olaylar göreceğime eminim. İsteyen üzerine alınabilir
şua anda bilgisayarımda vista yüklü ve elektronik imzamı kullanamıyorum. bu sorun eletronik imza sağlayan firmadan mı kaynaklı yoksa zaetacadin beceriksizliği mi yardımcı olursanız sevinirim.(xp de gayet düzgün çalışıo)
Bende vista kullanıyorum. İlk başta kurulum sırasında bende sorunlar yaşadım. Fakat bu sorunun tek kaynağı vista. Şu anda vistada sorunsuz bir şekilde e-imzayı kullanıyorum. Vista herşey için yönetici onayı istiyor. Bazı programları yüklemiyor. Yükleme sırasında mutlaka bir şey kaçırmışsındır.
lokanta tesisatı ve yemekhane tesisatları cok sıkıntılı tesisatlar,hangi cihazda 50 mbar kullanıcaz hangisinde 21 mbar kullanıcaz ve bunların avantajları dej avantajları nelerdir bizim kabulümüzü igdaş kabul edermirmi sorusu hep bizi meşgul ediyor.Gerci bütün sorulara burda cevap bulabiliyoruz.
Acaba bunun için bir çalışma yapılabilirmi.
benim sorum lokanta,yemekhane ve kahvehane tesisatlarında dili ve kaynaklı olması gerektiğine nasıl karar verebiliriz?
teşekkür ederim.
Merhaba rota;
Öncelikle atmosferik cihazlar 21 mbarda çok rahat çalışır. 50 mbar LPG içindir. Gaz dağıtım şirketlerinin çoğu filtreli regülatör kullanılmasına izin vermiyor. Her cihaz önüne basınç düşürmek için emniyet kapatmalı regülatör kullanılmasını istiyorlar. Buda maliyeti arttırıyor. O yüzden çoğu tesisatçı firmalar sayaçtan 300 mbar geçirdikten sonra regülatörle 50 mbara düşürmekte. Böylece boru çapı daha ufak çıkmaktadır. Kaynakmı dişli mi sorusunada benim cevabım kaynaktır. Çünkü kaynaklı bağlantının mukavemeti daha iyidir. Fakat bu uygulamalar illere göre farklılık gösterebilmektedir. İyi Çalışmalar
Yaren aramıza öncelikle hoşgeldin. Aşağıdaki excel tablosunu indir. Burada senin için gerekli bilgilere ulaşabilirsin. Fakat benmariler için daha ayrıntılı bilgi bekliyoruz. Kaç cm boru bek. Boru bekler tek deliklimi çift deliklimi? Döner ocağı kaç gözlü? Ayrıca konu kirliliğini önlemek açısından lütfen sorunu ilgili konu başlığı altında açarsan sevinirim. Kolay gelsin
Resule ek olarak;
Yetkili firma sayısı 24 oldu. Abonelik yaklaşık 200 civarında. TAMDAŞ'la ilgili gelişmeleri www.tokat-amasyagaz.com.tr sitesinden takip edebilirsiniz.
arkadaşlar kolonda 21 mbar olduğu bi yerde ocak dönüşümü yapacaz...
pişirme ocağı 50 mbar da çalışıyormuş. tesisattaki basıncı 21 mbar dan 50 mbar a çıkarmak için herhangi bir cihaz vs. bilgisi olan varsa çok acil lazım...
(kolon tesisatında tadilat yapmadan yapabileceğimiz bişey varsa özellikle onu soruyorum)
Merhaba fbagci;
Cihazı görmediğim için tamamen tahmini konuşuyorum. Ocağın çalışma basıncı 50 mbar demişsin ama bence bu çalışma basıncı LPGye göredir. 21 mbarda ocağı sorunsuz çalıştırabilirsin. Ama dikkat etmen gereken ocak altı bağlantılarının 1/2" boruyla yapılmış olması. 108000 kcal/h kapasitesindeki 8 gözlü ocağı 30 mbar ile çok rahat çalıştırdım ama dediğim gibi ocak altı bağlantılarına dikkat etmelisin. İyi Çalışmalar.
b. Kapasite m
3 cinsinden yakıt miktarı ile verilirseÖR: 500 m
3 doğalgaz denildiği zamanDo
ğalgazın alt ısıl değeri (Ho)= 8.250 kCal/hQ = 500 x 8250 = 4.125.000 kCal/h
Saygılar
Yukarıdaki hesaba eklemek istediğim bir şey var. Yukarıdaki hesap %100 verim ile çalışan bir kazana ait bir hesaptır.
Q=500x8250xKazan verimi şeklindedir.
Yani; (kazan %90 verimle çalışıldığı kabul edilirse)
q=500x8250x0,9=3712500 kcal/h sonucu ortaya çıkar.
İyi Çalışmalar.
İYİ ÇALIŞMALAR ARKADAŞLAR..
BİR PASTANE DÖNÜŞÜMÜ YAPACAZ..
2 ADET 16 cm ÇAPINADA OCAK
VE
1 ADET FIRIN VAR FIRININ 6 ADET 45 cm UZUNLUĞUNDA PİŞİRİCİLERİ VAR..
BEN BU SİSTEMDE NE KADAR BASINÇ KULLANMALIYIM. AYRIYETEN KOLONDA 21 mbar GAZ VAR.
| OCAK BEKLERİ | |||
| CİNSİ | DIŞ ÇAP(cm) | KAPASİTE | TÜKETİM |
| BEK | 12 | 10.500 | 1,27 |
| BEK | 16 | 13.500 | 1,64 |
| BEK | 18 | 15.000 | 1,82 |
| BEK | 23 | 16.000 | 1,94 |
| İKİLİ BEK | 25+16 | 31.000 | 3,76 |
| UZUNLUK (cm) | |||
| BORU BEK | 100 | 7.000 | 0,85 |
| RADYANT(DÖNER) | 1 GÖZ | 4.000 | 0,48 |
Yukarıdaki tabloya göre ocakların kapasitesi 2x13500=27000 kcal/h
Fırın kapasitesi: 6x0,45x7000=18900 kcal/h (eğer boru bek çift delikli ise x1,5)
Toplam kapasite:27000+18900=45900 kcal/h=6,18m3/h
Bu kapasiteyi çok rahat 21 mbar basınç ile çalıştırabilirsin. 108000 kcal/h kapasitesinde 8 gözlü ocağı bile 21 mbar basınçta sorunsuz çalıştırdım. Sadece ocak altı bağlantılarının 1/2" boruyla yapılmış olmasına dikkat et. Eğer 3/8" kullanılmışsa sorun yaşayabilirsin. İyi Çalışmalar.