ozancirpan
Uzman ozancirpan

Kayıt Tarihi : 07 Şubat 2007
Son Ziyaret : 07 Eylül 2022
İSTANBUL

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: otel ısıtmasında kollektör otomasyonu (ya

ozancirpan
Uzman ozancirpan
11 Aralık 2012

gladyo yazdı:
merhaba teklif verilecek bir otel inşaatı var işletmeci beyfendi tabandan ısıtma sistemini yaptırmış kolonlar bağlanmış boiler tesisatı hazır bağlantıları yapılacak biz montaj işlerini yani 2li yada 3lü kaskad sistemi kurmak için fiyat verecegiz yanlız müşteri tabandan ısıtmayı şu şekide yapmış kollektördeki her vana 1 odayı ısıtıyor ve bizden istegi müşteri olmadığı zaman o oda ısınmasın velhasıl kollektörlerde selenoid kombinasyonu olanı varmı her vanayı otomatik kumanda etmek mümkünmü ?teşekkürler..
\r
\r
Öncelikle merhabalar;\r
\r
Yerden ısıtma uygulamalarında her zonu (yani her odayı) ayrı olarak kumanda edebilirsin. Kollektör üzerinden her oda için bir hat bırakılmış dedin. Hesabı yapılmış ve doğru olarak kabul edersek, her odaya oda termostadı ve kollektör üzerindeki vanaya on-of termostatik vana koyarak hattı kontrol edebilirsin. Bunun için Rehau, Danfoss veya TDS yi inceleyebilirsin. Ayrıca bu termostadları otomasyona bağlayarak bilgisayar üzerinden boş odaları mahale gitmeden kapatabilirsin.


Konu: radyatörler için boyler seçimi

ozancirpan
Uzman ozancirpan
22 Ekim 2012

mehmetk yazdı:
peki ozaman bu şu demek mi oluyor ben hernekadar kombiye güneş kollektörü bağlarsam bağlıyayım bunu radyatörleri ısıtmak için kullanamıycam?
\r
\r
Merhaba mehmetk;\r
\r
Güneş kollektörünü kombiye bağlamak istiyorsan. Kombinin altına hidrolik kit takman gerekir. Bu hidrolik kit tamamen mekanik bir cihaz olup (yanlış hatırlamıyorsam) güneş kollektöründen gelen suyun sıcaklığı 45 C altına düştüğü zaman kombinin kullanım suyu kısmını çalıştırarak musluklara sıcak su gönderir. Ya da eski usul güneş kollektöründen gelen hatta bir vana atacaksın, yazın vanayı açıp kollektörü kullanacaksın, kışın vanayı kapatıp kombiden sıcak su alacaksın. Bu evsel kullanımlar içindir. \r
\r
Merkezi sistemlerde güneş kollektörünü boylere bağlamak istiyorsan çift serpantinli boyler seçeceksin. Sıcak su kontrol panosu yardımıyla sıcak su dengesini kontrol altına alacaksın.\r
\r
Son olarak, güneş kollektöründen elde ettiğin sıcak suyu ısı pompası kullanarak radyatörlere verebilirsin fakat bunun maliyeti projenin büyüklüğüne bağlı olarak kurtarır veya kurtarmaz. Büyük projelerde güneş kollektörleri yardımıyla yerden ısıtma uygulamaları var. Maliyet ve verimlilik kriterlerini göz önüne almalısın.


Konu: Basınçlı Boruyu Kesince Havaya Uçtu

ozancirpan
Uzman ozancirpan
18 Temmuz 2012

Bence boru içindeki basınçtan değilde, tesisattaki gerilmelerden kaynaklı bir uçuş yaşadı gibi geldi bana. Bu arada iş güvenliğinde işçinin ne gibi eksikleri var, tartışalım isterseniz.


Konu: konut ısıtma-soğutmasında fancoil sistemi

ozancirpan
Uzman ozancirpan
13 Haziran 2012

Duvardan Isıtma+Soğutma\r
\r
Arkadaşlar yukarıdaki verdiğim link duvardan ısıtma+soğutma tesisatı ile alakalı bir link, fikir vermesi açısından. İyi akşamlar,


Konu: konut ısıtma-soğutmasında fancoil sistemi

ozancirpan
Uzman ozancirpan
09 Haziran 2012

Ragıp yazdı:

Sayın arkadaşlar

\r

Isı pompası ve fancoil kullanarak bir villa ısıtma -soğutması hakkında tecrübesi olan arkadaş varsa tel ile görüşmek isterim.

\r

Hayırlı işler.

\r
\r
Merhaba Ragıp;\r
\r
Öncelikle ısı pompası kullanarak villa ısıtma-soğutması yapacaksan, fancoil koyman pek verimli olmaz. Hem 90 C sıcak suyu ısı pompası ile yakalaman zor hemde depolaman zor. Bence araştırmanı güneş kollektör takviyeli ısı pompası kullanarak döşemeden ısıtma ve soğutma yapabilirsin. Bununla ilgili dökümanları kütüphanemde var ise siteye eklerim. Kolay gelsin.


Konu: acil AB+ kan (ANTALYA)

ozancirpan
Uzman ozancirpan
19 Nisan 2012

Merhaba burcudilek;\r
\r
Öncelikler geçmiş olsun. Kan grubum tutuyor lakin Antalya'da olmadığım için bu konuda yardımcı olamayacağım. Ama Antalya'da bulunan meslektaşlarımızın bu konuda hassas davranacağına eminim. Bu mesajı okuyan Antalyalı arkadaşlar, Ali Orhun arkadaşımızın dediği gibi hayırda yarışalım.


Konu: KAZAN DAİRESİ

ozancirpan
Uzman ozancirpan
02 Nisan 2012

Fatih Bey, aşağıdaki linki inceleyin. Isısan yayınlarını indirin size güzel bir kaynak olacaktır. Yalnız konu başlığı açmadan önce biraz araştıralım. Kolay gelsin.\r
\r
\r
http://www.dogalgazprojesi.com/forum_posts.asp?TID=500 8


Konu: KAZAN DAİRESİ

ozancirpan
Uzman ozancirpan
02 Nisan 2012

fatih0853 yazdı:

Arkadaşlar doğalgaz yakıtlı kazan dairesi kurulum şeması elinizde varmı,var ise rica edebilirmiyim.

\r
\r
Fatih Bey Merhaba;\r
\r
Brülör gaz yolu ekipmanlarının dizilişini mi soruyorsun yoksa kalorifer tesisatı kısmını mı? Biraz daha ayrıntı verirsen daha iyi yardımcı oluruz


Konu: HİDROFOR SEÇİMİ

ozancirpan
Uzman ozancirpan
31 Mart 2012

Fatih Merhaba;\r
\r
İlk bakışta su deposu hacmi gözüme ufak geldi ilk önce onu irdeleyelim.\r
\r
16 katlı binada her katta 4 daire var ve her dairede 3 kişi oturuyor olarak kabul yaptım.\r
\r
İhtiyaç: 16x4x3x120 lt : 23040 lt\r
Su deposu 2 günlük ihtiyacı karşılamalı diye biliyorum, yanlışım var ise düzeltin.\r
Depo kapasitesi: 46080 lt : 46 m3\r
\r
Hidrofora gelince, Hm 90 mSS olan bir hidrofor ile en üst musluktan 1,5-2 bar basıncında su tedarik edersin ki bu da istenilen şartlar arasındadır. Fakat en alt noktadaki musluğa veya flexe 9 bar su göndermiş olacaksın. Bu basınçta (bildiğim kadarıyla) sıhhi tesisat elemanlarına zarar verebilir.\r
\r
Konuyu özetlersek;\r
\r
1-)Aşağıdaki linkte verilen hesap programını indir ve buradaki seçimleri yaparak hidroforun debisini ve basıncını hesapla. Hidroforunu seçerken frekans invertörlü seçersen işletme maliyetlerini düşürürsün fakat ilk yatırım maliyetin artar dolayısıyla teklif fiyatın yüksek gözükebilir. Seçim senin.\r
\r
2-) Yüksek katlı binalarda basıncı dengelemek için her daire girişine basınç düşürücü koyarak istediğin basınçta suyu temin edebilirsin. Basınç düşürücüleri değişik marka ve fiyatlarda piyasada bulabilirsin. Çabuk bozulan cihazlar olduğunu unutmamalısın.\r
\r
http://www.dogalgazprojesi.com/show_entry.asp?EntryID=220


Konu: yerden ısıtma ve merkezi sistem

ozancirpan
Uzman ozancirpan
30 Mart 2012

turgut yazdı:

\r
\r
merhaba arkadaşlar

merkezi sistemle ısınan bir binada restore edilen bir dairenin ısıtma sistemini radyatörlüden yerden ısıtmaya çevirmek istiyoruz.

radyatörü iptal edip kolon branşmanından hat almayı düşünüyoruz.

boru metrajımız 80 mt'yi oldukça geçiyor (yaklaşık 120 mt olacak) acaba kolonlu sistemde bu tesisat çalışır mı?

 

 

\r
\r
Turgut Bey Merhaba;\r
Yerden ısıtma sisteminde su sıcaklığının 55 C'yi geçmesi konfor şartları için önerilmez. Radyatör bulunan merkezi sistem tasarım şartları çoğunlukla 90/70 ve ya 80/60 yapılmakta. Bu durumda istediğiniz konforu yakalayamazsınız. Bunun için her kolondan aldığınız branşmanlara 3 yollu vana koyarak (sıcaklık kontrol paneli ile birlikte) su sıcaklığını 55 C setleyebilirsiniz. Lakin bu durum ne ekonomik nede ergonomik olur. Bu yüzden yerden ısıtma sistemi ilk bakışta sizin için pek uygun görünmüyor. Ayrıca mevcut sisteminizin pompa kapasitesi irdelenmelidir.Yerden ısıtma pompaya ilave yükler getirmektedir. İyi günler dilerim.



Konu: kaskad sistem

ozancirpan
Uzman ozancirpan
25 Ağustos 2011

ac_mechanicer yazdı:
teşekkür ederim arkadaşlar..bir sorum daha olacak; malumunuz kaskadda denge kabından sonra pompa koymamız gerekmekte..işte bu pompanın bağlantı çapını neye göre belirlememiz gerekiyor? örneğin DN50 olan bi pompanın da debi değerleri tutuyor, DN65 olanında..karar vermekte zorlanıyorum o noktada..bi el atın da çözelim :)

 

Merhaba ac_mechanicer;

Pompa seçiminde sana yardımcı olabilecek bir dosyayı download bölümüne ekledim. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsin. Kolay gelsin.

http://www.dogalgazprojesi.com/show_entry.asp?EntryID=901




Konu: İyisiyle Kötüsüyle Bir Şantiye Daha Bitti

ozancirpan
Uzman ozancirpan
19 Haziran 2011

cagatay_ufc yazdı:
slot difüzörler çok şık olmuş ve tabikide vrf sistemide aynı şıklıkta emeğinize sağlık

Merhaba cagatay_ufc;

Öncelikle mesajın için teşekkür ederim. Slotlar bizi bayağı bir uğraştırdı slot kutuları montajı için kutu profilden konstriksüyon yaptık ve ip çekerek doğrusallığını ayarladık. Çünkü 35 metreye varan slot uzunluğu vardı. Fakat sistemde VRF yok, 4 borulu 4 yöne üflemeli tavan tipi fancoiller var. O resimi gördün herhalde. Kolay gelsin.




Konu: İyisiyle Kötüsüyle Bir Şantiye Daha Bitti

ozancirpan
Uzman ozancirpan
18 Haziran 2011

ali orhun yazdı:

Kutlarım...Gözlerinden öperim, kardeşim.

Helal Olsun...

İŞ BİLENİN,

KILIÇ KUŞANANIN....

BAŞARIN DAİM OLSUN....

Sağolasın Ali Orhun




Konu: İyisiyle Kötüsüyle Bir Şantiye Daha Bitti

ozancirpan
Uzman ozancirpan
17 Haziran 2011

İnşallah Sleeplessminds



Konu: Patrona "hayır" demek

ozancirpan
Uzman ozancirpan
05 Nisan 2011

liberal_makina yazdı:
Patronumuz bir projeyle ilgili ne derse "hayır, olmaz" demeliyiz?
1- hattı geçmemesi gereken yerden (kiriş, kolon, baca...) geçirmek
2- Boruyu kısa göstermek
3- Olmayan vanayı var gibi göstermek
4- Manometre düştüğü halde veya menfez takılmamış mahalde gazı açmak.
5- Standart dışı eleman kullanımına göz yummak

Bunların hangilerinde hayır diyebilirsiniz
Başka fikri olan?

Ve bir başka soru : tesisat zaten geçmemesi gereken yerden geçirilmişse işten çıkarılmayı göze alıp, bu şekilde projeyi çizip mesuliyetini alamam diyebilir misiniz?

Merhaba;

 

Yukarıda yazdığın sıralamalar tabiki olmaması gereken şeyler. Ama benim dikkatimi çeken şey ticari kaygılarıda göz ardı etmeden (mühendislik ekonomiklik ile emniyetin arasındaki ince çizgidir ilkesi ile) bunlar zaten mühendislerin görevi olması. Yani kolon kirişten tesisatının geçirilmesini örnek vermişsin, eğer ilk önce proje çizilip sonra tesisat çekiliyorsa zaten gidip röleve almıyor musun? Tesisat imalatı bittikten sonra sızdırmazlık testini yapmıyormusunki testi sıkıntılı bir tesisata gaz açma randevusu alıyorsun gibi. Asıl anlatmak istediğim tüm olay bittikten sonra gidipte röleve alıp, proje çizip, gaz açmada sadece imza atmak için orda bulunuyorsan zaten kendini ve diplomanı pasifize etmiş oluyorsun. Burda üstüne alınma liberal_makina çoğul konuşuyorum. Ve şunu soruyorum bu şekilde çalışan arkadaşlarımız mesleki tatminsizlik yaşamıyorlar mı, yoksa bu şekilde işlerinde ellerini taşın altına koymadan mutlular mı?