Konu: demirdöküm sobam gece kendiliğinden söndü

bilmak
bilmak
08 Ocak 2009

OKSİJEN YETERSİZLİĞİ.
ODAYI HAVALANDIRINIZ.
Saygılar...



Konu: TERMOSTATİK VANA ARIZALIMI???

bilmak
bilmak
08 Ocak 2009

Ragıp yazdı:

Bilmak kardeş

Üretici firmanın verdiği ve yukarda arkadaşın da tablo olarak yazdığı rakamların yanlışmı olduğunu söylüyorsunuz.?Yani 5 ayrı konuıma karşılık gelen sıcaklık değerleri doğru değilmi,bu vanaların bir standart dahilinde yapıldığını düşündüğümüzde bu rakamlar doğru olmalı bence.



yanlış demek anlamınada geliyor benim ifade ettiklerim.

İşin özü şu;  1. konum :12 edrece denmiş bu bahsedilen değer radyatörün labaratuar şartlarında, yani tüm şartlar hassas ve kesinlikle yerine getirildiğinde doğru olabilir. Ancak sizlerinde bildiği gibi gerçek uygulamada bu şartların hepsi yerine getirilemez .

 Vananın bulunduğu konum - çevre şartlarından bahsediyoruz. !

  Eğer verilen kademe değerlerinin karşılık ısı değerleri kesinlikle doğrudur dersek bu yanlış olur.

  Üretici , son kullanıcının bu vanaya ait çevre şartlarını yerine getirmesi konusunda sadece tavsiyeler ve uyarılarda bulunur.

 Tüm bu nedenlerden dolayı ,1. kademe şu derce 2. kademe şu derece demek mümkün ve gerçekçi olmaz.
 Eğer bu kademe değerleri yukarıda arkadaşın ifade ettiği şekilde kesin olsaydı üretici her kademeyi 1. 2. 3. gibi rakamlarla ifade etmek yerine  ,12,20,22Cderece şeklinde ifadeler eklerdi ki bunu yapmak, diğerini yapmak kadar basit.


Saygılar...



Konu: Doğalgazda %25 Tasarruf

bilmak
bilmak
07 Ocak 2009

tasarrufu sadece pompanın harcadığı elektrikten ve ateşleme sonrası kombinin kendi iç ısısını yükseltmek için harcadığı ısı iletim tekrar sayısının düşmesi vasıtasıyla yapacaktır, sanırım.

 



Konu: Son panel petek ısınma problemi

bilmak
bilmak
07 Ocak 2009

kombi basıncını artırmayı deneyin .




Konu: Flex.Hortum

bilmak
bilmak
06 Ocak 2009

Yırtılan ve herkezin flex boru olarak tanıttığı malzeme . hepimizin bildiği boyuna kaynaklı ve ondüleli paslanmaz çelik malzeme değil . bu boru şerit malzemenin sipral şekilde sarılmasıyla ve birleşim yerlerinin yalnızca ezilmesi yöntemi ile dikişlenen bildiğimiz hava kanalı olarak kullanılan bir hortum.

Piyasada satılan bu borularda kalıcı bir sızdırmazlık sağlamak oldukça zor.
 -Kaynaklı birleştirme olmadığından, hiç kullanılmamış malzemelerde dahi çok küçük + basınçlarda kaçak görmek mümkün olacaktır.
Dolayısıyla bu hortum sıcak ve zehirli gaz taşımak için uygun bir hortum değildir.





Konu: Flex.Hortum

bilmak
bilmak
06 Ocak 2009

Shrink kaplamanindaesastaP.ICKLING ve galvanik korrozyonu onlemedigini detaylari ilevermistim.  Bartrobel34


Konu: Termostatik vananın montaj yeri

bilmak
bilmak
31 Aralık 2008

Adada bulunan ısı farkından dolayı sürekli bir akış vardır dolayısıyla bu akış yönüne dik konumda duran termostatik vana üzerinden bir hava akımı mevcuttur. hava akrken başlık üzerine ısı iletecektir bu ısıda ortam ısısına oldukça yakın - aynı değil- bir ısı olacaktır.

   Önemli olan başlığın yere paralel olacak şekilde, alt üst ve yan tarafının boş olmasıdır.
ancak bu şekilde iyi verim alabilirsiniz.
Sygılar.




Konu: farklı bir Mobil Sistem Kollektörü

bilmak
bilmak
31 Aralık 2008

İçerisinde kurşun ihtiva ediyormu acaba ?




Konu: DOĞAL GAZ’DA KULLANILAN VANALAR

bilmak
bilmak
31 Aralık 2008

servis vanalarının dahil olduğu standart TS EN331
Kullanılacak O ringlerin adetleri standartta belirtilmez.





Konu: TERMOSTATİK VANA ARIZALIMI???

bilmak
bilmak
31 Aralık 2008

Sayın arkadaşım vananın üzerinde yazan rakamlar ve kademeler tamamen kullanıcıya görsel konum belirtmek içindir.

bazı arkadaşların dediğigibi 1 e getirince şu olur 2 de şu, 3 te şu falan değil.
hiçbir konumun standart bir ısı birimi karşılığı yoktur .

Vananın bulunduğu yer bulunduğu kanum , yani kısaca vananın içinde bulunduğu ortam açma kapama haraketini belirler.

Peki nasıl kullanacağız ?

 Odanın içerisinde , radyatörden en uzak nıktada ortam ısısı bir kaç saat aralıklarla ölçülür, ölçülen değer istenilen değer den düşükse , vana kademe artırılır, yüksekse vana kademe düşürülür. bu işlemi sadece birkere kalibre amaçlı yapmanız vananın kullanım ömrü boyunca yeterli olacaktır.

   Not : vananın bulunduğu konum ve şartlar değişmediği sürece oda iç ısısı istenil edeal seviyede kalacaktır . Dışarının ısısı na bağlı olarak değişmeyecektir.

Saygılar....



Konu: Flex Hortum Korozyon Sebebi

bilmak
bilmak
24 Aralık 2008

üreticiler bağlantı parçalarının paslanmaması için kaplama yapmaktadırlar, buda mamülü uzun süre korozyana karşı korunmasında yeterlidir . fakaat iki farklı malzeme kaynakla birleştirildiğinde kaplama yapılan parçanın yüzeyindeki kaplama yanarak kaplamada çatlak oluşturmakta ve bu çatlaktan geçerek metal ile temas eden oksijen ve nem malzemeyi korozyona uğratmaktadır.-kaynak bölgesi zaten korunaksız olduğu için kaynak bittikten ve koruyucu gaz kesildikten hemen sonra korozyana uğraya başlayacaktır.-

Kaplamayı enson yani kaynaktan sonra yapmak söz konusu değildir zira bu  mevcut durumdan daha kötü sonuçlar doğuracaktır.

Bu durumun önüne geçmek içi makoron kaplamak yeterli olmayacaktır ,korozyon makoronun altında devam edecektir ki buda daha tehlikeli durumlara neden olabilir.

Peki ne yapılabilir ?

Mevcut sistemde yapılabilecek en uygun işlem kaynak bölgesine, bölgeyi oksijen ve nemden koruyabilecek bir koruyucu yağ sürülmesidir.

  Kesin çözüm değil ama ucuzmalın yahnisi hesabı....

SAYGILAR...




Konu: Flex Hortum Korozyon Sebebi

bilmak
bilmak
23 Aralık 2008

Soru:
         EN UCUZUMU       ?
         EN KALİTELİSİMİ  ?

         SORUN ALİ'DE AHMET'TE MEHMET'TE Mİ?
         YOKSA, BUNLARIN MALINI ALIP KULLANAN, KALİTEDEN ÇOK FİYATA BAKAN VE BU HAKKI HEM ALICIYA HEMDE İMALATÇIYA BURAKAN KOCAMANLARDAMI.?



         BAHSİGEÇEN MALZEMELRLE ÜRETİM YAPILDIĞINDA( PASLANMAZ + PASLANMAZ) BU FİRMALARIN ZARARDAN ÇOK KAR ETMELERİ SÖZ KONUSUDUR . NEDENİ SİZLERİNDE BELİRTTİĞİNİZ GİBİ İKİ FARKLI METALİ KAYNAK YAPMAK SURETİ İLE BİRLEŞTİRMEK OLDUKÇA ZORDUR.
          İKİ FARKLI METALİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN EN UYGUN YÖNTEM ÜÇÜNCÜ BİR METAL KULLANARAK LEHİMLEMEKTİR. BUNU HEPİMİZ BİLİRİZ.

          SORUN = SON KULLANICININ HAKLARINI KORUYACAK SAĞLAM BİR KURUMUN OLMAMASI VEYA GÖREVİNİ TAM OLARAK YERİNE GETİREMEMESİDİR.

           KALİTE İLE FİYAT ARASINDA YAPILACAK SEÇİM HAKKI SAĞLAM ELLERDE BULUNDURULMALIDIR.

          



Konu: termostatik radyatör vanaların montajı

bilmak
bilmak
22 Aralık 2008

Ragıp yazdı:
Termostatik vanaları dikey veya yatay monte edebilirsiniz.Her iki konumda çalışır.


termostatik vananın kesinlikle yan monte edilmesi gerekir. nedeni; termostatik başlık içerisinde bulunan termodinamik  ekipmamın ortamda bulunan ve yükselen sıcak havadan ( radyotörden) oldukça uzak kalması gerikir. Asıl ölçülmesi gereken ısı çevre ısısıdırki buda radyatörden mümkün olduğunca uzaklaşmak ile mümkün olabilir.




Konu: DOĞALGAZ İÇTESİSATINDA FLEXBORU KULLANIMI

bilmak
bilmak
05 Kasım 2008

Bahsi geçen TSE föyü  TS EN 15266  kurulda görüşülmüş ve yılbaşında 2009 şartnamelere girecek .
Şuan firmalar bu belgeyi almak için sırada.

Gözümüzaydın...



Konu: Radyatör Vanası

bilmak
bilmak
11 Eylül 2008

İlaç ne ben onu anlamadım tamam sıvı contayı anladım ,bu ilaçlama nedir, yoksa vanalarınızda sağlığa zararlı birşeylermi var .