bilmak
bilmak
10 Ekim 2012

Sayın ALi Orhun selamlar...

Bahsettiğiniz algılayıcının markasını merak ettim !
müsait olunca özel mesaj ile bana yazarmısınız ?

Saygılar...



Konu: DOĞALGAZ İÇTESİSATINDA FLEXBORU KULLANIMI

bilmak
bilmak
05 Ekim 2012

Herkeze selamlar arkadaşlar...
2007 yılında açmış olduğum ve yaklaşık 18000kez okunmuş olan bu konuya, aradan 5.5YIL geçtikten sonra yeniden bir ekleme yapmak istiyorum ...

Mevcut bilgiler ışığında Japon bir firmanın Türkiye piyasasına girme çalışmaları sonucu,ev içi tesisat yönetmelik hazırlama işlemleri hız kazanmıştır.
Saygılar...





Konu: ses ypan termostatik vanalar

bilmak
bilmak
07 Haziran 2011

vana bozuk olamaya bilir , kombiden veya pompadan gelen basınç yüksek olduğundan termostatik salmastrayı titreşime geçiriyor olabilir. mevcut basıncı düşürmeyi deneyin , basıncın kombiye rahat dönüşünü sağlayın .


Konu: Termostatik Vana Çalışma Prensibi

bilmak
bilmak
10 Ocak 2011

Sayın Perska , bahstettiğiniz sorun bir akış sesi sanırım .

Çözüm için size önerebileceğim 2 ayrı metod var .

1- Ev de bulunan tüm radyatörlere takmış olduğunuz termostatik vanalardan birinin başlığını tam olarak sökünüz , ve mümkünse Kombiye en yakın olanını .

2- kombi içerisinde  bulunan sürkülasyon pompası- eğer kademeli ise- 1. kademeye ayarlayınız. *** bu işlem için  Servisten yardım istemeniz uygun olur.

Saygılar....



Konu: Termostatik Vana Çalışma Prensibi

bilmak
bilmak
27 Aralık 2010

lecealex yazdı:
bilmak yazdı:
Selamlar ...

Sayın lecealex yanlış anlamazsanız bir sorum olacak , söylediklerinizde ciddimisiniz yoksa , bir arkadaşımıza kızdığınız için mi bu garip savunmayı yapıyorsunuz . Affınıza sığınarak bu soruyu sordum .
Lütfen cevaplayınız...




arkadaşlar artık bu döngüye girmemek için yazmıyorum konuya yalnız konuya yazmıyorum diye kabul ettiğimi düşünmeyein ben kendi fikrimde bu konuda ısrarcıyım
değerli arkadaşım sunu söylemek istiyorum ki ben kimseye kızarak yorum yapmıyorum yapmam da forumdaki konularıma bakarsan yapmadığımı kendin de görürsün ve belki görünce bundan sonrada konusurken soru sorarken  saygı çerçevesinde konusman gerektiğini de anlarsın


Değerli arkadışım sana soruduğum soru ,senin kişiliğine yönelik değil.
Saygı konusuna gelince , saygısızlık yaptığıma inanmıyorum. 
Öyle bir algılamaya yol açacak birşey yaptıysam- yukarıdaki yazımda - Özür dilerim .
Sizin diğer konularda yazdıklarınızı okudum ...

Şimdi izinverirseniz sorumu tekrarlamak isterim...

Foruma ilettiğim teknik resimden sonra tarafıma dolaylı olarak bir soru yöneltmiştiniz. (Lütfen yazdıklarınıza bknz.) " Isı algılayıcı sensörün yerinin göstersin" Ben resmin altındaki yazımda sensörün yerini gösterdim , fakat sorunuza cevap olup olmadığını , tarafınızdan bir tepki gelmediği için anlayamadım .



Konu: Termostatik Vana Çalışma Prensibi

bilmak
bilmak
23 Aralık 2010

Selamlar ...

Sayın lecealex yanlış anlamazsanız bir sorum olacak , söylediklerinizde ciddimisiniz yoksa , bir arkadaşımıza kızdığınız için mi bu garip savunmayı yapıyorsunuz . Affınıza sığınarak bu soruyu sordum .
Lütfen cevaplayınız...





Konu: Termostatik Vana Çalışma Prensibi

bilmak
bilmak
22 Aralık 2010



 KAS markalı Termostatik vana ya ait bu kesit fotoğrafında ısıalgılayıcı sensör 3-3.1-3.2 rakaları ile numaralandırılmıştır. Bu sensörün (fotoğraftanda çok rahat anlaşılacağı gibi) bağlandığı tesisat içerindeki akışkanın ısısını direkt algılaması imkansız bir konumda yapılandırılmıştır.

 Cevabımın, Sayın lecealex' i tatmin etmesinin ardından diğer parçaları ve çalışma prensibini daha detaylı olark aktaracağım.




Konu: Termostatik Vana Çalışma Prensibi

bilmak
bilmak
22 Aralık 2010

Selamlar ....

Olaya farklı bir açıdan ,bir örnekle yaklaşmak istiyorum... ( LÜTFEN SABIRLA OKUYUN)

  ... Mevsim kış, dışarası oldukça soğuk , açtınız kombiyi , istediğiniz ısıdada ayarladınız normal radyatör vanalarınızı , Odalarda tam istediğiniz ısı seviyesinde . Oldukça rahatsınız ne terliyor ,nede üşüyorsunuz.   Zaman ilerledikçe kontrol etmeye gücümüzün yetmediği hava şartları değişiyor dış ortam ısısı düşüyor , bu durum evinizin dış ortama - daha çok -ısı iletmesine , ısı kaybetmesine yol açıyor ve sonuç olarak ev sakinleri üşümeye başlıyor , bunu farkaden sakinin ,sakinliği bozuluyor ,"vanamı kapandı " diye düşünüp radyatörü el ile kontrol ediyor " hayır radyatör vanası açık, çalışıyor" dedikten sonra manuel radyatör vanasını birazdaha açıyor , ortam ısısı yeniden yükseliyor , sakin ortam ısısı istediği ısıya geldiği için gayet mutlu ,artık üşümüyor. Tabi bu arada dünya dönmeye devam ediyor , neticesinde dış ortam ısısıda değişiyor ...
 Biraz zaman geçiyor sakinimizin sakinliği yeniden bozuluyor , aa o da ne  !  "Terliyorum" dedikten sonra yine radyatöre doğru ilerliyor ,elle kontrol ediyor "ooo çok sıcak " hemen vanayı kısıyor ... zaman geçiyor hala çok sıcak " radyatörü kıstım , hala terliyorum , şu penceri açayımda biraz ortam ferahlasın " dedikten sonra pencereyi açıyor ,ortamın ısısı bir süre sonra ideal seviyey geliyor , sakinimiz sakinleşiyor ( bu arda pencereden çıkan sıcak have  = Sakinimizin parası ) . Günler geçiyor sakinimiz artık sıkılmış , hergün eve gelip radyatör vanaları ile uğraşmaktan bıkmış , artık razı oluyor arasıra üşümeye -arasıra terlemeye , ( yani para kaybetmeye razı oluyor )  ....

Arkadaşlar bunun devamanıda sizlere ileteceğim ,ama buraya kadarki yaşanan olayı bir incelmenizi rica ediyorum.

Saygılar ....


 




Konu: Termostatik Vana Sakıncalı mı?

bilmak
bilmak
22 Aralık 2010

yazınızdan iki farklı anlam çıkartıyorum ,
1-"bir radyatör normal vana ile bağlanmalıdır" burada anlatmak istediğiniz "termostatik vananın kombili sistemde tüm radyatörlere uygulanmasını sakıncalı olduğu, en az bir radyatörün normal vana ile bağlanması gerektiği" midir?
2- Termostatik vana kullanılan bir yerde oda termostatının veya oda termostatını kullanıldığı bir yerde termostatik vananın kullanılmaması sakıncalı olduğu..

Kusurabakmayın yazınızdan tam olarak bir anlam çıkartamadım lütfen bizlerin anlayacağı şekilde konuyu daha sade , daha net ifadelerle yeniden aktarırmısınız.

Saygılar...



Konu: DOĞALGAZ İÇTESİSATINDA FLEXBORU KULLANIMI

bilmak
bilmak
16 Ağustos 2010

AVARE kasnağın bir işe yaramadığını düşünen bir makinacı ile tanışmamıştım

Avare kasnak : iş yapılabilmesi için gerekli torku ileten zincir ,Kayış vb. iletim elemanlarının istenilen yönde veya istenilen gerginlikte dönebilmesi için konumlandırılan , görünüşte hiçbir iş yapmadan avare şekilde kendi etrafında dönen ama gerçekte işin yapılmasında vazgeçilmez bir öneme haiz olan makina elemanıdır. Üzerinde avare kasnak bulunduran bir makinanın sağlıklı çalışabilmesi için öncelikle avare kasnakların çok iyi ayarlanmış olmaları gerekir.

Biraz kinayeli oldu fakat sözüm meclisten taaaa dışarı...

Saygılar....





Konu: Yerden Isıtma Borusu Ek yapılması

bilmak
bilmak
29 Temmuz 2010

Ben olsam baktım boru artacak (yerden ısıtmada) müşteriden zaten parasını almışım , iki-üç tur daha döner o boruyu eve gömerdim.
Zaten müşterinin olan malı müşteriye burakırdım



Konu: DOĞALGAZ İÇTESİSATINDA FLEXBORU KULLANIMI

bilmak
bilmak
29 Temmuz 2010

Sevgili arkadaşlar istanbulun depremle yaşamaya alışması gerektiği ve büyük bir depreme her an hazırlıklı olması gerektiği herkez tarafından dile getirilmekte , fakat depremde yıkılmadan ayakta kalacak binaları bir hayal edelim , çok iyi binalar yaptık ve binalar sallandılar zararda gördüler fakat yıkılmadılar . bu işin birde gaz ayağı yokmudur sizce ? bina girişine deprem vanası koymakla bu sorunu çözdükmü ?

Filex hortum konusunda kişisel orak fazla durmamın nedenlerinden biride budur ,
Hayal edin, on katlı bir apartmandasınız , gaz girişinide deprem vananız var , (allah göstermesin) yıkıcı olmayan bir deprem yaşanıyor , hali ile sağlam olan deprem vanaları gazı kesiyor , ama onlarca katlı binanın kolonunda bulunan gaz hala apartmanın içinde.
Sallanan titreyen , kendi içinde bir statiği olan kaynaklı boru olarak döşenmiş olan tesisatınızda çatlamalar oluşuyor, oda içerisine gaz yayılıyor , muhtemelen o anda apartmandan çok uzaktasınız , ve bu durumda olan binlerce konut var , tüm binalardan açığa çıkan gaz apartmanların bodrum katlarına , zemin katlarına doluyor oradanda caddelere sokaklara akıyor, gaz artık ideal olmasada, oksijenle yanma oranına ulaşıyor , en küçük bir kıvılcımda yanmalar , patlamalar oluyor ,  Tüm şehirde yıklımdan, göçmeden oluşan kayıp sayısı çok düşük , fakat yanarak yada zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı oldukça yüksek.

(allah göstermesin)

Peki bu durumu engellemek için -siz değerli arkadaşlar da içinde olmak üzere - ne yaptınız ? Deprem vanası bağlamaktan başka, acaba bağladığınız vanalar gerçekten çalışıyormu ? bu vanalar gerçek bir depremde çalışacakmı ? çalışsalar dahi kolon tesisatlarında kalan gaz bir sorun teşkil etmeyecekmi? depremde sızıntı yapmamış fakat oldukça yorgun olan tesisatlara nasıl güveneceğiz tümşehirdeki tesisat nasıl değiştirilecek?

Soru :

Eğilme ,titreşim , eksenel yük , eksenden kaçık yük, vb. gibi birçok yüke maruz burakılarak test edilmiş olsalardı , Demir borulu ve kaynaklı birleştirmeli tesisatlarmı , yoksa flex hortumlu , dış kaplamalı ,izolasyonlu tesisatlarmı üstün gelirdi. ?