Kaos-64 19,6m3 için nasıl w ve delta PR/L yi bulacağınızı açıklayayım;
19.6m3 tabloda 19,5 ve 20m3 arasında kalıyor.Önce w değerini bulalım,
Bu değer 19,5 için 5,4 ve 20 için 5,5 değerindedir.19,6m3 için w değeri;
w=(5,5-5,4)/(20-19,5)*(19,6-19,5)+5,4=5,42
PR/L değerini bulalım;
Bu değer 19,5 için 0,144 ve 20 için 0,1517 değerindedir.19,6m3 için PR/L değeri;
PR/L =(0,1517-0,144)/(20-19,5)*(19,6-19,5)+0,144=0,145 bulunur.
Aslında bu hesaplamaları yapmadan doğrudan tablo değerlerinden faydalanabilirsiniz.Yani 20m3 için tablodaki değerleri alabilirsiniz.Tabi önce bu kabul için dağıtım şirketiyle görüşmeniz gerekir.20 m3 için kayıp 19,6 m3 değerine göre daha fazla olacağı için kabul edeceklerini düşünüyorum.
Başarılar.
user verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.Regülatörün devreye alınmasında çıkış vanasının kapatılması gerektiği daha sonra vananın yavaşça açılıp dediginiz gibi tüketim varken basınç ayarı yapılması gerektiğini biliyorum.Neden çıkış vanasının açık olması gerektiğini biraz daha açabilir misiniz.
Paylaşacağınız bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.
Öncelikle nezaketiniz için ben teşekkür ederim KaOS-64.Sorunuzu yine yanlış anlamış olabilirim.Bir örnekle sorunuzdan ne anladığımı açıklamaya çalışacağım.
Bir dairede bir ocak ve 50kW lık bir kombiniz olsun.Bu dairenin tüketimi;
50*860/8250=5.2 m3 kombi tüketimi
ocak tüketimi=1,6m3
5,2+1,6=6,8m3 bir daire için eş zaman faktörü 0,854
6,8*0,854=5,8m3
5,8m3 değeri bir dairenin tüketimidir ve kolana debi ilavesi gerektirir.Dört dairelik bir kolon tesisatında herbir dairenin eş zaman faktörüyle çarpılmış tüketimi 5,8 m3 olduğu düşünülürse, kolondaki toplam tüketim,
6,8*4=27,2m3 dört daire için eş zaman faktörü 0,720
27,2*0,720=19,6 m3 değeri bulunmuş olur.Eğer sormak istediginiz tablodan farklı tüketim değerleri içinse cevap sanırım bu.Ama vurgulamak istediğinizin yine yanlış anlaşıldığını düşünüyorsanız bir örnekle sorunuzu açıklayabilirsiniz.
Başarılar.
Sanayi tipi gaz tesisatları hakkında pek bir bilgim yok.Bu yüzden açmış olduğunuz konuyla, bilgi ve tecrübenizden faydalanma imkanını bize tanıdığınız için size teşekkür ederim Bartrobel34.ibilge çok dikkatli, yazısını okuduktan sonra videoyu tekrar izledim.Videoyu izlediğimde bilmediğim çok şey olduğunu fark ettim.ibilgenin sorularına ek olarak:
Paylaşacağınız bilgiler için tekrar teşekkür ederim.
Sadece ocak hattını çizip gönderebilirsiniz.Tesisatınızda şofben hattı da olabilir.Yalnız ağız bırakamazsınız.Şofben hattını flex bağlantısı olacak şekilde uzatmalısınız.Projede, tesisatta şofben olmasa bile şofbeni göstermek zorundasınız.Böyle bir tesisat için aboneden taahhütname alınır .
Bartrobel34 bugün yakıt hücreli kombilerle ilgili bir sunumum vardı.Sizin de katkılarınızla sunumumu başarıyla verebildim.Size yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim.