Konu: Doğalgaz Ara Değerlererin Bulunması

nur81
nur81
18 Haziran 2007

Kaos-64 19,6m3 için nasıl w ve delta PR/L yi  bulacağınızı açıklayayım;

19.6m3 tabloda 19,5 ve 20m3 arasında kalıyor.Önce w değerini bulalım,

Bu değer 19,5 için 5,4 ve 20 için 5,5 değerindedir.19,6m3 için w değeri;

w=(5,5-5,4)/(20-19,5)*(19,6-19,5)+5,4=5,42

PR/L değerini bulalım;

Bu değer 19,5 için 0,144 ve 20 için 0,1517 değerindedir.19,6m3 için PR/L değeri;

PR/L =(0,1517-0,144)/(20-19,5)*(19,6-19,5)+0,144=0,145 bulunur.

Aslında bu hesaplamaları yapmadan doğrudan tablo değerlerinden faydalanabilirsiniz.Yani 20m3 için tablodaki değerleri alabilirsiniz.Tabi önce bu kabul için dağıtım şirketiyle görüşmeniz gerekir.20 m3 için kayıp 19,6 m3 değerine göre daha fazla olacağı için kabul edeceklerini düşünüyorum.

Başarılar.

 




Konu: regülatör devreye alma

nur81
nur81
17 Haziran 2007

user verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.Regülatörün devreye alınmasında çıkış vanasının kapatılması gerektiği daha sonra vananın yavaşça açılıp dediginiz gibi tüketim varken basınç ayarı yapılması gerektiğini biliyorum.Neden çıkış vanasının açık olması gerektiğini biraz daha açabilir misiniz.

Paylaşacağınız bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.




Konu: Doğalgaz Ara Değerlererin Bulunması

nur81
nur81
16 Haziran 2007

Öncelikle nezaketiniz için ben teşekkür ederim KaOS-64.Sorunuzu yine yanlış anlamış olabilirim.Bir örnekle sorunuzdan ne anladığımı açıklamaya çalışacağım.

 Bir dairede bir ocak ve 50kW lık bir kombiniz olsun.Bu dairenin tüketimi;

50*860/8250=5.2 m3 kombi tüketimi 

ocak tüketimi=1,6m3

5,2+1,6=6,8m3 bir daire için eş zaman faktörü 0,854

6,8*0,854=5,8m3

5,8m3 değeri bir dairenin tüketimidir ve kolana debi ilavesi gerektirir.Dört dairelik bir kolon tesisatında herbir dairenin eş zaman faktörüyle çarpılmış tüketimi 5,8 m3 olduğu düşünülürse, kolondaki toplam tüketim,

6,8*4=27,2m3 dört daire için eş zaman faktörü 0,720

27,2*0,720=19,6 m3 değeri bulunmuş olur.Eğer sormak istediginiz tablodan farklı tüketim değerleri içinse cevap sanırım bu.Ama vurgulamak istediğinizin yine yanlış anlaşıldığını düşünüyorsanız bir örnekle sorunuzu açıklayabilirsiniz.

Başarılar. 

 




Konu: ANSI NORMU (CLASS) BASINC DEGER TESPITI

nur81
nur81
13 Haziran 2007

Teşekkür ederim Bartrobel34 sayenizde bu konu hakkında da bilgi sahibi oldum.


Konu: RMAS-A RMS-B SANAYI D.GAZ TESISAT VIDEO

nur81
nur81
13 Haziran 2007

Sanayi tipi gaz tesisatları hakkında pek bir bilgim yok.Bu yüzden açmış olduğunuz konuyla, bilgi ve tecrübenizden faydalanma imkanını bize tanıdığınız için size teşekkür ederim Bartrobel34.ibilge çok dikkatli, yazısını okuduktan sonra videoyu tekrar izledim.Videoyu izlediğimde bilmediğim çok şey olduğunu fark ettim.ibilgenin sorularına ek olarak:

  • 01:11 de sayaçtan önceki cihaz nedir?
  • 00:44 te vanadan sonra devam eden hat elips şeklinde mi yoksa ben mi yanlış gördüm
  • 00:23 te hattın yerden yüksekliği sanırım uygun değil ve ben bu hatta kompansatör göremedim, yoksa içerde mi kalıyor
  • 00:55 teki hatta ait ekipmanlar eğer açıktaysa koruma altına alınmalı.Önündeki yığınlar kolay ulaşım için kaldırılmalı. 
  • 02:18 de üst havalandırmanın konumu yanlış.Tesisatın üstünde olmalı

Paylaşacağınız bilgiler için tekrar teşekkür ederim.




Konu: Konut Sayısına Göre Tüketim Değerleri

nur81
nur81
12 Haziran 2007

Benim demek istediğim buydu te den sonra kör tapa atamazsınız.Şofben hattını flex bağlantısı yapılacak şekilde uzatmalısınız.Eğer şofben hattı abone tarafından istenmiyorsa sadece ocak hattını yaparsınız.


Konu: Konut Sayısına Göre Tüketim Değerleri

nur81
nur81
12 Haziran 2007

lucky crab yazdı:
arkadaşlar konuyla alakası yok ama basit bi konu hakkında bi sorum var,boşuna konu açmak istemedim.bi kapıcı dairesinde şimdilik sadece ocak kullanılmak isteniyo, öğrendiğim kadarıyla şofben için vana bırakıp projeyi gönderemiyomuşum.tek ocak için tesisat yapılsa, proje onayında sorun olmaz değil mi?

Sadece ocak hattını çizip gönderebilirsiniz.Tesisatınızda şofben hattı da olabilir.Yalnız ağız bırakamazsınız.Şofben hattını flex bağlantısı olacak şekilde uzatmalısınız.Projede, tesisatta şofben olmasa bile şofbeni göstermek zorundasınız.Böyle bir tesisat için aboneden taahhütname alınır .




Konu: yakıt hücreli kombiler

nur81
nur81
11 Haziran 2007

Bartrobel34 bugün yakıt hücreli kombilerle ilgili bir sunumum vardı.Sizin de katkılarınızla sunumumu başarıyla verebildim.Size yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim.




Konu: Doğalgaz Ara Değerlererin Bulunması

nur81
nur81
11 Haziran 2007

KaOS-64 ocak+kombi için 17.1 m3 tüketimi neye göre buluyorsunuz?Yazmış olduğunuz 16,5 m3 değeri 6 dairenin, 18,5 m3 değeri ise 7 dairenin ocak+kombi tüketimi.Eş zaman faktörü bildiğim kadarıyla daire sayısına göre veriliyor.Sizin bu değer için ara değer bulmanıza gerek yok.Çünkü siz hesap yaparken 1,5 daireyi baz alamazsınız.Konya için konuşuyorum bir dairenin eş zaman faktörü ile çarpılmış tüketimi 5 m3 geçmediği sürece tüketimi 3,5 m3 alınır eğer geçiyorsa eş zaman faktörü (bir daire için 0,854) dairenin ocak+kombi tüketimi ile çarpılır ve kolon tesisatındaki bir dairenin tüketimi bulunmuş olur. 


Konu: yakıt hücreli kombiler

nur81
nur81
09 Haziran 2007

  Bartrobel34 paylaşmış olduğunuz bilgiler için tekrar teşekkür ederim.Yakıt hücresinde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan ısıyı su ürünü tamamen çekiyor mu?Yakıt hücresi adyabatik bir sistem olarak kabul edilebilir mi?Bu konuyla ilgili bir makalede su ürününün 80 oC'de yakıt hücresinden su ve su buharı olarak ayrıldığını okudum.Bu sıcaklıkta eğer faz değişimi olduysa su ürününü kısmi basıncı atmosfer basıncının altında mı oluyor.Yakıt hücresinin katot tarafından hava akımıyla ayrılan su buharı doğrudan eşanjöre mi gönderiliyor.Doğalgazdan hidrojen ayrımı için kullnılan su buharı katot destek kanalları vasıtasıyla dışarı atılan su mu?  Bartrobel34 size yöneltmiş olduğum bu soruları özel mesaj olarak göndermeyişimin sebebi sitedeki arkadaşların da sizin bilgi ve tecrübenizden faydalanmasını istememdir.Bu konuya göstermiş olduğunuz ilgi için tekrar teşekkür ederim benim için çok faydalı oldu.


Konu: yakıt hücreli kombiler

nur81
nur81
08 Haziran 2007

Vermiş olduğunuz bilgiler için tekrar teşekkür ederim  Bartrobel34.


Konu: baca hesabı

nur81
nur81
07 Haziran 2007

Tesisatınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz Sıldır?Örneğin sadece kolan tesisatımı ve siz domestik regülatörden sonrasını mı soruyorsunuz yoksa ticari bir yer mi?


Konu: SHUTT-OFF REGULATÖR NEREDE OLMALI

nur81
nur81
07 Haziran 2007

Sayaçlar kütleye göre değil hacime göre okuma yapar.300 mbarda gaz sayaçtan sıkışık bir vaziyette geçer. Gazın birim hacme düşen kütlesi yani yoğunluğu basıncının artmasıyla  artar.Kullanıcıya sayaçta 300 mbarda gözüken hacim 21 mbar basınçtaki değerinden  daha fazla gaz kütlesi içermektedir.Doğalgazın hacmi basınçtan etkilendiği gibi sıcaklıktan da etkilenir.Bu sebeple EPDK tarafından belirlenen düzeltme katsayıları faturalandırma aşamasında kullanılır.Ayrıca kullanım basıncı 300 mbar olan sayaçlar için birden büyük bir düzeltme katsayısı kullanılır.


Konu: yakıt hücreli kombiler

nur81
nur81
07 Haziran 2007

Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim Bartrobel34.Bu sistemin dönüş suyu sıcaklığı 70 oC olarak  isteniyor.Bunun sebebi hidrojenin doğalgazdan ayrıştırılması için kullanılan su buharını elde etmek mi?Sistemde ikinci bir eşanjör mü olacak ve bu eşenjör su buharının eldesi için vakum altında mı tutulacak?Reaksiyon endotermik olduğu için haklısınız moleküller arasındaki bağları kırmak için ısı verilmesi gerekiyor o zaman kombide doğalgazın ayrıca oksijenle reaksiyona girmesi için bir yanma odası mı olacak?Nikel esaslı katalizör hakkında biraz bilgi verebilir misiniz, ayrışmayı kolaylaştırmak amacıyla mı kullanılıyor.Bu konularda beni aydınlatırsanız sevinirim.


Konu: yakıt hücreli kombiler

nur81
nur81
06 Haziran 2007

Bu konuya olan ilginiz için teşekkür ederim.Yazınızı merakla bekliyorum.