Konu: Ölü Hacim Hesabı

nur81
nur81
03 Temmuz 2007

Arkadaşlar soruma yanıt alamayacak mıyım?


Konu: Ölü Hacim Hesabı

nur81
nur81
02 Temmuz 2007

Merhaba arkadaşlar ölü hacim hesabıyla ilgili bir sorum olacak.

Örneğin 300 mbarlık bir tesisatımız var. Üflemeli brülörlü bir kazanın 8m önünde shut-offsuz bir regülatör mevcut.Bu regülatörden servis kutusuna kadar 6m lik hattımız devam ediyor.

Bu durumda hattımız, 6m 300 mbar ve 8m 21mbar devam etmiş olacak.Böyle bir tesisatta bizim için önemli olan servis kutusundaki regülatörümüz.

Hesabımızda iki regülatörümüz dolayısıyla iki çıkış basıncımız söz konusu.

Böyle bir tesisatta ölü hacim hesabını siz olsaydınız nasıl yapardınız, hat hacmini, cihaz debisinin 1000 de biriyle mi yoksa 500 de biriyle mi karşılaştırırdınız?

Bana göre her zaman en kötü durumu düşünmek gerekir.Acaba böyle bir hesapta kazan tüketiminin 500 de birini baz almak mantıklı mıdır?

Not:Kazan tüketimi ve hat çaplarını belirtmedim.Merak ettiğim basınçlara göre ölü hacim hesabına yaklaşımınız.

Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ediyorum. 




Konu: 1 mmss kaç bar?

nur81
nur81
02 Temmuz 2007

Rica ederim ibilge.Herşeyin nedeninin mümkün olduğunca bilinmesi gerektiğini düşünüyorum ve ne sevindiricidir ki sitedeki diğer üye arkadaşlarımın ve sizin de yaklaşımınız bu şekilde.


Konu: Doğalgazlı Soğutma Sistemleri

nur81
nur81
01 Temmuz 2007

hasim varol yazdı:

Mühendis teknoloji olmadan düşünebilen ,dizayn, üretebilendir.

Yukarıdaki güzel ifadeniz ve bilgi paylaşımınız için teşekkür ederim .




Konu: Sanayi Kuru.Ait Ornek Bir Projelendirme

nur81
nur81
29 Haziran 2007

Merhaba Bartrobel34, küçük tüketimler için örnek projede seçilmiş olan G16 körüklü sayaçtan 300mbar geçmesi dağıtım şirketi tarafından istenebilir mi?Faturalandırma bildiğim kadarıyla 21 ve 300 mbar olmak üzere iki kullanım basıncına göre yapılıyor.Sanayideki tüketimler için ayrı bir faturalandırma yapılıyor mu bilmiyorum.Eğer yapılmıyorsa dağıtım şirketi tarafından 300mbar kullanım basıncı istenebilir.Sonuçta 2.kademe regülatörün çıkış basıncı belki 21mbar üstüne ayarlanabilir.

Sayaçtan 300mbar geçmesi durumunda sayacın min.tüketim okuma değeri 0,208m3/h oluyor.Böyle bir durumda ikinci kademe regülatöründen sonra sayaç ve sayaçtan sonra tesisata shut-off suz bir regülatör atılabilir mi?

Hacim ve sıcaklık düzeltici korrektör hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Türbin sayaç için debi hesabı yaparken doğalgazın relatif yoğunluğunu almanızın sebebini açıklayabilir misiniz?

Doğalgazın relatif yoğunluğu sanırım, doğalgazın yoğunluğunun, havanın yoğunluğuna oranı.Çünkü doğalgazın yoğunluğunu 0,67kg/m3 olarak biliyorum.

Şimdiden paylaşacağınız bilgiler için teşekkür ederim.

 




Konu: 1 mmss kaç bar?

nur81
nur81
29 Haziran 2007

Bu değeri basınçtan bulabiliriz.

P=F/A

F=m*g=v*q*g

v=A*h

P=(A*h*q*g)/A

P=h*q*g

h=1mm=0,001m             g=9,80665m/s                 q=1000kg/m3

P=0,001*1000*9,80665=9,80665Pa

1Pa=10^(-5)bar ise                 1mmss=9,80665*10^(-5) bar bulunur




Konu: Sanayi Kuru.Ait Ornek Bir Projelendirme

nur81
nur81
28 Haziran 2007

Tek kelimeyle harika bir paylaşım olmuş Bartrobel34.Teşekkür ederim.Özellikle bu konuda (sanayi)  eksiklerim olduğunu düşünüyorum çok faydalı oldu.


Konu: kolon ve kazan kapasitesi

nur81
nur81
28 Haziran 2007

Merhaba , Halit Bey bu kapasiteyi elde etmek için kaç kazan kullanmalı ve bunların ısı yükleri eşit mi dağılmalıdır?


Konu: Ocak + Şohben Tüketimi

nur81
nur81
28 Haziran 2007

Teşekkür ederim lucky crab.

 




Konu: Ocak + Şohben Tüketimi

nur81
nur81
28 Haziran 2007

halit yazdı:

tamam. anladım. ocak+ sofben 40 m3/h çıkıyor. 180m3/h değeri toplam tüketim tablosundaki değermiş. ama kafam karıştı. neden diğerinde 180 çıkıyor.

 

 

Mehaba Halit Bey Konya da proje kontrollerinde 100 daireden fazla daire sayıları için de eş zaman faktörü ocak+şofben için 0,073 (100 dairenin ocak+şofben tüketimi için eş zaman faktörü)  olarak alınıyor. Daire sayısı arttıkça eş zaman faktörünün küçülmesi 100 daireden fazla olan daire sayılarında küçük tüketimler çıkarıyor.

113 daire için ocak+şofben tüketimi;

113*(1,6+2,2)*0,073=31,35m3/h bulunur.




Konu: Ocak + Şohben Tüketimi

nur81
nur81
28 Haziran 2007

Merhaba Lucky crab, bahsetmiş olduğunuz tabloyu bizimle paylaşabilir misiniz.Elimde sadece şartnamedeki tablo var ve ocak+şofben tüketimi için eş zaman faktörleri verilmiş.Sizin elinizde zannedersem tek şofben kullanımı için daire sayısı bazında bir tablo var.Bu tabloyu download bölümüne aktarabilirseniz çok sevinirim.

Çalışmalarınızda başarılar.




Konu: basınç değerleri

nur81
nur81
28 Haziran 2007

Merhaba toggy, atü nün atmosferin üstündeki basınç olduğunu şimdi yapmış olduğum araştırma sonucunda öğrendim.

1 at = 0 atü

0.9 at = - 0.1atü  ise bu değerler bize her 0,9 at değeri için atü nün 0,1 azaldığını gösterir.Yani 2 at değeri;

0-[(2-1)/0,9]=-1,11 atü olacaktır.

0,7 at=0-[(0,7-1)/0,9]=0,3 atü bulunur.

Ben sadece birimleri kendi mantığıma göre yorumladım.Umarım yanlış bir yaklaşım olmamıştır.




Konu: Ocak + Şohben Tüketimi

nur81
nur81
28 Haziran 2007

halit yazdı:
eminim bu tablo sinemis74 ün problemini çözmüştür.arkadaşlar benzer bir problem bende de var.bir müşterim 32, 32, 28, 21 toplam 113 dairelik 4 ayrı binanın(kooperatif) kolon projesini istiyor.  sk sundan çıkan boru çapını tablodan bulamadım. giriş debisi>160 çıkıyor. ve tabloda en son dn80 var. tek kazan koymayı düşünüyor. tahmini kazan kapasitesi kaç olmalı. cevap yazarsanız sevinirim. selamlar.

Merhaba Halit Bey, eğer ısıtma tek bir yerden sağlanacaksa kazan kapasitesini her daireyi 150m2 olarak kabul ettiğimiz zaman ;

113*15000=1695000kcal/h olarak buluyoruz.Tabi bu pratik bir hesap ve ben bu değeri (150m2 için 15000kcal/h) bu sitede buna benzer açılmış konuları incelerken gördüm.

Bildiğim kadarıyla üflemeli brülörlü kazanlarda kapasite 600000kcal/h geçerse tek kazan kullanılması tavsiye edilmiyor.Sizin bu durumda sanırım 3 kazan kullnmanız yakıt tasarrufu açısından daha iyi olacaktır.

Toplam tüketiminiz;

113*(1,6+2,2)*0,073+1695000/7425=260m3/h değeri çıkıyor.

Bu değer düşünüldüğünde tek bir servis kutusunun 113 dairelik bir yere konucağını düşünmüyorum.Sanırım 2 tane 145m3/h -300mbar çıkş basınçlı regülatör olacaktır. 




Konu: Ocak + Şohben Tüketimi

nur81
nur81
28 Haziran 2007

nur81 yazdı:

Şartnamedeki tabloda bir dairenin eş zaman faktörüyle çarpılmamış tüketimi şofben için 2,2 m3/h olarak verilmiş.Yukarıdaki tabloyu incelediğim zaman bu değerin 3,2 m3/h olarak alındığını görüyorum.Ocak+şofben tüketiminin eş zaman faktörüyle çarpılmış tüketimi elimdeki tabloyla uyuşuyor(4,2m3/h).Bu tablo her ilin şartnamesinde değişiyor mu?Standart olması gerkmez mi? 

Yanlış yazmışım düzeltmek istiyorum bir dairenin ocak+şofben tüketiminin eş zaman faktörüyle çarpılmış olan değeri 3,4m3/h dır.Elimdeki tabloyla bu değerler uyuşuyor.Bu durum ise eş zaman faktörlerinin farlı olduğunu gösteriyor.




Konu: Ocak + Şohben Tüketimi

nur81
nur81
28 Haziran 2007

Şartnamedeki tabloda bir dairenin eş zaman faktörüyle çarpılmamış tüketimi şofben için 2,2 m3/h olarak verilmiş.Yukarıdaki tabloyu incelediğim zaman bu değerin 3,2 m3/h olarak alındığını görüyorum.Ocak+şofben tüketiminin eş zaman faktörüyle çarpılmış tüketimi elimdeki tabloyla uyuşuyor(4,2m3/h).Bu tablo her ilin şartnamesinde değişiyor mu?Standart olması gerkmez mi?