Konu: Ocak + Şohben Tüketimi

nur81
nur81
28 Haziran 2007

lucky crab yazdı:

istediğin şofben yükü daire sayısına göre değişir.mesela

1 daire için 1 şofben tüketimi 2,2 m^3/h 'tir,

2 daire için 2,2*0,607=1.3354 m^3/h' tir,

3 daire için 2,2*0,448=0,9856m^3/h 'tir,...

bu böyle devam eder.cihaz türüne bağlı olarak eş zaman faktörü toblosu vardır,2,2 ile çarptığımız değerleri bu tablodan elde ederiz.tablo mutlaka sitede yer alıyordur...tabi toplam tüketimi bulmak istersen bu değerleri daire sayısıyla da çarpman gerekiyor.kolay gelsin...

Merhaba Lucky crab, 2,2m3/h değeri bir dairenin şofben tüketimidir.Yukarıda yapmış olduğunuz  hesapta bu tüketim değeriyle çarpmış olduğunuz eş-zaman faktörü değerini hangi tablodan aldınız.Bildiğim kadarıyla Konya şartnamesinde eş-zaman faktörü için hazırlanmış tabloda bu değerler yok.Ayrıca yukarıdaki tabloda belirtilen eş zaman faktör değerleriyle benim elimdeki şartname değerleri uyuşmuyor.




Konu: Manometrenizden bıktınız mı??

nur81
nur81
25 Haziran 2007

Mustafa Bey Konya da sertifikalı bir firmada zannedersem mühendissiniz.Gaz açımı sırasında kontrol mühendisini kandırmak adına yapmış olduğunuz etik olmayan ve mühendislik mesleğine yakışmayan davranışınızı kınıyorum.Üstelik bunu bir marifetmiş gibi bu sitede paylaşmanız hiç hoş değil.Burada bilgi paylaşımında bulunuyoruz, dürüstlükten uzak bir davranışın değil!


Konu: G65 Sayaç Hakkında

nur81
nur81
25 Haziran 2007

Çok tuhaf .G65 sayaçtan 8 bar mutlak basınçta geçebilecek max.debi miktarı 8*100=800m3/h dir.2500m3/h G65 sayaçtan geçti diyelim peki sayacın okuma hassasiyeti ne olacak?Eğer firma müdürü kullandığını iddaa ediyorsa projesi onaylanmış ve gaz açımı yapılmış demektir.Ben de bu onayın neye göre yapıldığını merak ediyorum?


Konu: 5000. Üye ve Yeni Ünvanımız Anısınaa

nur81
nur81
23 Haziran 2007

Hayırlı olsun.Ne yazıkki ben bu güzel siteyi geç farkettim.Ama benim için önemli olan kaybettiğim zaman değil, geçmiş değil; bu güzel paylaşım sitesiyle geçireceğim anım ve bu değerli anların bana katacaklarıyla geleceğim.Emeği geçen herkese teşekkür ederim.




Konu: ölçümleme

nur81
nur81
22 Haziran 2007

Bilgi paylaşımınız için teşekkür ederim blueumut. Benim için sayaçların okuma hassasiyeti çok önemli.


Konu: kombi baca ağimi???

nur81
nur81
22 Haziran 2007

Merhaba sevan123 yoğuşmalı kombilerde atık gaz içerisindeki nemin gizli ısısının alınmasıyla dediginiz gibi verim artar.Ama söz konusu birde baca gazıyla atılan duyulur ısı vardır ve yoğuşan suyun duyulur ısısından faydalanmak için bu su sisteme geri kazandırılır.


Konu: ölçümleme

nur81
nur81
22 Haziran 2007

Konya da G4(dahil) ile G25(dahil) arası körüklü tip sayaç istenmektedir.Şartnamede sayaçların maksimum-minimum ölçüm değerlerini veren tabloda G4 sayaç için min.debi 0,04m3/h ve max.debi 6m3/h olarak verilmiş.Bu değerler körüklü sayaçlarda ölçüm dinamiğinin 1/150 olduğunu gösteriyor.G65 rotary sayaç için min.debi 5m3/h, max.debi 100m3/h olarak verilmiş bu değer ise bizim kullanmış olduğumuz rotary sayaçlar için ölçüm dinamiğinin 1/20 olduğunu gösteriyor.Yalnız şartnamedeki tabloda G40 rotary sayaç için min.debi 0,4m3/h ve max.debi 65 m3/h olarak verilmiş bu durumda G40 rotary sayacın ölçüm dinamiği 1/20 olmuyor.Bu sayacın diğer rotary sayaçlarına göre ölçüm dinamiği neden farklı?Daha önce G40 rotary sayacın 300mbarda okuyabileceği min. debiyi, tablodaki min.debi değerini 1,3 ile çarparak bulmuştum (0,4*1,3=0,52).Bu durumda biraz kafam karıştı tabloda ölçüm dinamiği diğer rotary sayaçlara göre farklı olan G40 rotary sayaç için bulduğum 0,52 m3/h değeri doğrumudur sizce?




Konu: YARDIM PE SIFIR-RMS-A ???

nur81
nur81
22 Haziran 2007

ibilge yazdı:
deusexmachine yazdı:

BİRAZ ÜSTÜ KAPALI TANIMLAR AMA DAHA FAZLASINI KOLAY KOLAY KİMSE ÖĞRETMEZ MAALESEF BİLGİ NAKİT OLDUĞU İÇİN

Bilgier için teşekkür ederim.Ama yanıldığın bi nokta var.Daha fazlazını herhes herkese öğretmeye çalışıyo bu sitede.

Kolay gelsin.

ibilge ye katılıyorum.Bu siteyi farklı kılan bizimle paylaşacağı bilgiye limit koymayan ve bilginin paylaşıldıkça değer kazanacağını düşünen kişilerden oluşması.




Konu: fabrikanın sayaç seçimi hakkında

nur81
nur81
21 Haziran 2007

Teşekkür ederim Bartrobel34.


Konu: lokanta debisi

nur81
nur81
21 Haziran 2007

Merhaba risk.Bahsetmiş olduğunuz birinci cihazın toplam boru bek uzunluğu 220 cm ise tek sıra delikli boru bek için tüketim değeri

0,85/100*(110*2)=1,87 m3 bulunur.

0,85m3 değeri şartnamedeki tablodan alınmıştır.Siz de elinizdeki şartnamenin tablo değerlerine göre hareket ederseniz, proje onay aşamasında sanırım sorun yaşamazsınız.




Konu: fabrikanın sayaç seçimi hakkında

nur81
nur81
21 Haziran 2007

[QUOTE=blueumut]

merhabalar,

tarif edilen sisteme G-40 Körüklü ve G-40 Rotary kullanılabilinir.Ama istasyon içi olduğu için genelde rotary tercih edilir.burda dikkst edilecek konu sayaç minumum okuma değerinin cihaz minumumu nu okumasıdır.Üretilebiln maksimum hassasiyet de ki G-40 rotary sayaç  1/100 dür. 300 mbar da minumum değer ise 0,85 m3/h dir.

Gaz dağıtım şirketinin onayı alınarak bu tip bir çalışma yapılabilir,ama yedekli çalışmalarda genellikle bir üst sayacın seçilmesi sistem tasarımı açısından her zaman daha iyidir.

selamlar...

Öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim blueumut.Yalnız yazdıklarınızda kafama takılan birşey var.1,3 bar mutlak basınçta sayacın min.debisini nasıl 0,85m3/h bulduğunuz.Elinizde bir katalog var ve siz bu katalogdan mı faydalandınız yoksa bu değeri bir hesap sonucunda mı buldunuz.Ben G40 rotary sayacın min. debi değerini 0,52 m3/h olarak hesapladım.Yanlış hesaplamış olabilirim. 




Konu: kaskad sistemi açıklayalım

nur81
nur81
20 Haziran 2007

Teşekkür ederim ibilge.


Konu: lokanta dönüşümünde kafama takılanlar

nur81
nur81
19 Haziran 2007

Mahalde 70kW ın altında tüketim varsa, Konya'da gaz alarm cihazı ve selenoid vana istenmiyor.TR61 haklı böyle bir konu için dağıtım şirketine danışabilirsin. 




Konu: kaskad sistemi açıklayalım

nur81
nur81
19 Haziran 2007

Peki kaskad sistemdeki mevcut her kombinin bağlantı kanalı için klape şartı var mıdır?