istediğin şofben yükü daire sayısına göre değişir.mesela
1 daire için 1 şofben tüketimi 2,2 m^3/h 'tir,
2 daire için 2,2*0,607=1.3354 m^3/h' tir,
3 daire için 2,2*0,448=0,9856m^3/h 'tir,...
bu böyle devam eder.cihaz türüne bağlı olarak eş zaman faktörü toblosu vardır,2,2 ile çarptığımız değerleri bu tablodan elde ederiz.tablo mutlaka sitede yer alıyordur...tabi toplam tüketimi bulmak istersen bu değerleri daire sayısıyla da çarpman gerekiyor.kolay gelsin...
Merhaba Lucky crab, 2,2m3/h değeri bir dairenin şofben tüketimidir.Yukarıda yapmış olduğunuz hesapta bu tüketim değeriyle çarpmış olduğunuz eş-zaman faktörü değerini hangi tablodan aldınız.Bildiğim kadarıyla Konya şartnamesinde eş-zaman faktörü için hazırlanmış tabloda bu değerler yok.Ayrıca yukarıdaki tabloda belirtilen eş zaman faktör değerleriyle benim elimdeki şartname değerleri uyuşmuyor.
Hayırlı olsun.Ne yazıkki ben bu güzel siteyi geç farkettim.Ama benim için önemli olan kaybettiğim zaman değil, geçmiş değil; bu güzel paylaşım sitesiyle geçireceğim anım ve bu değerli anların bana katacaklarıyla geleceğim.Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Konya da G4(dahil) ile G25(dahil) arası körüklü tip sayaç istenmektedir.Şartnamede sayaçların maksimum-minimum ölçüm değerlerini veren tabloda G4 sayaç için min.debi 0,04m3/h ve max.debi 6m3/h olarak verilmiş.Bu değerler körüklü sayaçlarda ölçüm dinamiğinin 1/150 olduğunu gösteriyor.G65 rotary sayaç için min.debi 5m3/h, max.debi 100m3/h olarak verilmiş bu değer ise bizim kullanmış olduğumuz rotary sayaçlar için ölçüm dinamiğinin 1/20 olduğunu gösteriyor.Yalnız şartnamedeki tabloda G40 rotary sayaç için min.debi 0,4m3/h ve max.debi 65 m3/h olarak verilmiş bu durumda G40 rotary sayacın ölçüm dinamiği 1/20 olmuyor.Bu sayacın diğer rotary sayaçlarına göre ölçüm dinamiği neden farklı?Daha önce G40 rotary sayacın 300mbarda okuyabileceği min. debiyi, tablodaki min.debi değerini 1,3 ile çarparak bulmuştum (0,4*1,3=0,52).Bu durumda biraz kafam karıştı tabloda ölçüm dinamiği diğer rotary sayaçlara göre farklı olan G40 rotary sayaç için bulduğum 0,52 m3/h değeri doğrumudur sizce?

Bilgier için teşekkür ederim.Ama yanıldığın bi nokta var.Daha fazlazını herhes herkese öğretmeye çalışıyo bu sitede.
Kolay gelsin.
ibilge ye katılıyorum.Bu siteyi farklı kılan bizimle paylaşacağı bilgiye limit koymayan ve bilginin paylaşıldıkça değer kazanacağını düşünen kişilerden oluşması.
Merhaba risk.Bahsetmiş olduğunuz birinci cihazın toplam boru bek uzunluğu 220 cm ise tek sıra delikli boru bek için tüketim değeri
0,85/100*(110*2)=1,87 m3 bulunur.
0,85m3 değeri şartnamedeki tablodan alınmıştır.Siz de elinizdeki şartnamenin tablo değerlerine göre hareket ederseniz, proje onay aşamasında sanırım sorun yaşamazsınız.
merhabalar,
tarif edilen sisteme G-40 Körüklü ve G-40 Rotary kullanılabilinir.Ama istasyon içi olduğu için genelde rotary tercih edilir.burda dikkst edilecek konu sayaç minumum okuma değerinin cihaz minumumu nu okumasıdır.Üretilebiln maksimum hassasiyet de ki G-40 rotary sayaç 1/100 dür. 300 mbar da minumum değer ise 0,85 m3/h dir.
Gaz dağıtım şirketinin onayı alınarak bu tip bir çalışma yapılabilir,ama yedekli çalışmalarda genellikle bir üst sayacın seçilmesi sistem tasarımı açısından her zaman daha iyidir.
selamlar...
Öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim blueumut.Yalnız yazdıklarınızda kafama takılan birşey var.1,3 bar mutlak basınçta sayacın min.debisini nasıl 0,85m3/h bulduğunuz.Elinizde bir katalog var ve siz bu katalogdan mı faydalandınız yoksa bu değeri bir hesap sonucunda mı buldunuz.Ben G40 rotary sayacın min. debi değerini 0,52 m3/h olarak hesapladım.Yanlış hesaplamış olabilirim.
Mahalde 70kW ın altında tüketim varsa, Konya'da gaz alarm cihazı ve selenoid vana istenmiyor.TR61 haklı böyle bir konu için dağıtım şirketine danışabilirsin.