Hocanın lafını hiç unutmam: "Konya'daki hesap yöntemi farklı. Ancak ben size Ankara hesabına göre yani MMO Doğalgaz İç Tesisatı (Yayın no: 377/2) kitabına göre anlatacağım" dedi.
Ders anlatırken ağız alışkanlığı işte, bir Ankara bir Konya anlattı. Ankara'ya gönderilen sınav kağıtları mesela Bursa'ya gönderildi. Bursa'daki hoca Bursa usülü alışkanlığa sahip. Benim cevaplarım yarı Konya-Yarı Ankara olunca adam da anlayamamış ve bırakmış olabilir beni. 25 kişinin girdiği sınavı 4 kişi geçiyor.
Bir kaç ay sonra tüm bilgilerimi bir Word belgesine geçirip tez usülü yazıp internet ortamına sevabına vermeyi düşünüyorum. İnsanın kafasını karıştırıyorlar.
Ne kadar eğlenceli bir ifadeyle anlatmışsınız.Uzun zamandan beri böyle candan güldüğümü hatırlamıyorum teşekkür ederim.
Merhaba james dean yazdığınız gibi çoğu ilin hesaplara yaklaşımı farklılık teşkil ediyor.Örneğin Konya da daire içi tesisatların basınç kaybı hesabı tüketim 5m3/h ı geçmediği sürece yapılmaz.Ama bildiğim kadarıyla bu durum Denizli de farklıymış.Daire içi tesisatlar için de hesap yapılıyormuş.
Merhaba faysal34,
7000kcal/h değeri 100 cm tek sıra delikli bir boru bekin kapasitesidir.Tüketim olarak bu değer;
7000/8250=0,85m3/h değerine denk gelir ve şartnamedeki tablolarda mevcuttur.
Kolay gelsin.
Rica ederim ssselimilhan , izolasyon flanşı iki kaynak boyunlu flanş ve izolasyonu sağlamak için bu flanşların arasında kullanılan bir teflondan oluşur.
Kolay gelsin.
Merhaba CAYMAC, amaç toprak altı tesisatı toprak üstü tesisatdan ayırmak olduğu için ifade etmiş olduğunuz gibi tesisatlarda flanşlarıda kullanabilirsiniz.Tabi bu iki flanş arasında izolasyon elemanı bulunmalı.
Böyle bir uygulama Konya da zaten mevcuttur.
İyi çalışmalar.
Merhaba ssselimilhan, izolasyon mafsalı toprak altı tesisatla toprak üstü tesisatı birbirinden ayırmak için kullanılır.
Tranşedeki hat korozyona maruz kalıcağından hattı korumak için mg-anot torbası kullanılır.Anot torbası sayesinde boru katodik olarak korunmuş olur.Sistem pil mantığıyla çalışır.Anot tarafında yükseltgenme tepkimeleri gerçekleşir.Yükseltgenme bir elementin elektron vermesiyle gerçekleşir ve mg mun elektron verme isteği çok daha fazladır.Bu durumda mg anot tarafı boru ise katot tarafını oluşturur.İyonlaşma anot tarafında gerçekleşir.Toprak üstü tesisatı katodik akımdan korumak için mafsal kullanılır.Toprak üstü tesisatında gaz akışından kaynaklanan statik yükün de toprağa aktarımı topraklama çubuğu vasıtasıyla gerçekleşir
merhaba xman 2 kombinin beraber çalışacağını düşünerek bu hesap aşagıdaki gibi yapılabilir;
1 dairede ocak+kombi için eş zaman faktörü=0,854
1.kombinin tüketimi=x kCal/h
2.kombinin tüketimi=y kCal/h
Ocağın eş zaman föktörüyle çarpılmamış tüketimi=1,6m3/h
2 kombi+bir ocağın tüketimi=[(x+y)/8250+1,6]*0,854
Merhaba pitss Konya da 70kW altında gaz alarm cihazı ve selenoid vana istenmiyor.Bursa da bu uygulama nasıl bilmiyorum.
Ama eğer sayacınız berber salonunun giriş kapısına yakın değilse gaz kesimi için kolay ulaşımı sağlamak amacıyla hattın salona girdiği noktaya bir vana atmalısınız.
Doğalgaz termodinamiğin bir parçasıdır.Bir makina mühendisinin yönelebileceği bir alandır.Hangi alanda çalışırsanız çalışın seçmiş olduğunuz alan içinde yapıcağınız işin size maddi manevi mutlaka bir getirisi olacaktır.Alanınızda yapmış olduğunuz işi sadece maddi boyutuyla değil teknik açıdan da değerlendirirseniz neden bir getirisi olmasın.
Makina mühendisliği diğer mühendisliklerden farklı olarak çok geniş bir alana yayılıyor.Sizin hangi alanda çalışacağınız kendi tercihiniz ve tercih yapacağınız alan sizin zamanla uzmanlaşacağınız alandır. Belirli bir noktadan sonra kendi alanınızda mükemmel bir donanıma ulaşırsanız artık gidebileceğiniz yere kadar gitmişsinizdir demektir.Bu aşamaya kadar mutlaka getirisi olan mühendislik alanınızın bu aşamadan sonraki getirisi edindiğiniz tecrübe ve bilgiyi alanında yoluna yeni başlayan meslekdaşlarınzla paylaşmakla onlardan alacağınız bir teşekkür olacaktır.
Merhaba xman, yan binanın projesine bakmalısınız.Eğer yan bina için hazırlanan projede sizin binanız için bırakılan branşmanın tüketimi sizin binanız için düşündüğünüz tüketim ile aynı ise serdarsağlam ın ifade ettiği 1 nolu hattın tüketiminde, dolayısıyla kayıplarında bir değişiklik olmayacağı için yan binanın hesabını yapmanıza gerek kalmaz.Sadece servis kutusundan itibaren 1 nolu hattıda düşünerek kendi kolon tesisatınızın hesabını yapmanız projeniz için yeterli olacaktır.Ama önce onaylanan yan binanın projesinde sizin bina için bırakılan tüketim sizin tüketiminizden az ise projenizde yan binanında hesabını göstermeniz gerekecektir.
Kolay gelsin.
peki ben bişey söyleyebilirmiyim 20000/8250+1,6 diye bir hesapve buna benzer hesap yöntemi kullanmışsınız bende kombiler yoguşmalı olmadıgı için bu hesabı 2000/(8250*0,9) +1,6 buradaki verim faktörünü lütfen eklemeyi unutmayın arkadaşlar
size başarılar dilerim
Merhaba ctrlWpls, 70kW ve 70kW ın üstünde ifade etmiş olduğunuz verim değeri (%90) doğalgazın alt ısıl değeriyle çarpılarak hesaplamalarda kullanılır.70kW ın altında tüketim, ısıl kapasite 8250kCal/h değerine bölünerek bulunur.
Kolay gelsin.
Bir konuyu belirtmeyi unutmuşum.Evet daire içi tüketiminizi, tüketim 5m3/h ı geçmediği sürece 3,5m3/h olarak alabilirsiniz.Tabi dağıtım şirketinin yaklaşımını bilemeyeceğim.Ama ben hesaplarda tüketim ne ise onun belirtilmesi taraftarıyım.Kolana ilave debinin daire içi tüketiminin 5m3/h değerini geçmediği sürece yansımaması bana göre mantıklıdır ama branşmanlar için özellikle kritik hattın 1mbar a çok yakın olduğu tesisatlarda 3,5 m3/h kabulu bana göre sakıncılıdır.
Ama ifade ettiğiniz gibi dağıtım şirketinin onayı ile bu kabul yapılabilir.
Merhaba ceryan 67 dükkanla beraber 6 daire olarak düşünmüştüm.Ama 6 daire ve bir dükkansa sizin de ifade ettiğiniz gibi 18,5m3/h bulunur.
Dairenin tüketimini ocak+kombi tüketimini bulup eş zaman faktörüyle çarpıcaksınız.Bu değer sizin bir daire içi için bırakmış olduğunuz branşmanın tüketimi olacak.Ama toplam tüketimi daire içi tüketimlerini aritmetik toplayarak bulamazsınız.Kolonda göstereceğiniz tüketimler;
7 daire için tüketiminizi 18,5 m3/h,
6 daire için 16,5m3/h,
5 daire için 14m3/h,
4 daire için 11,8m3/h,
3daire için 9,5m3/h,
2daire için 7m3/h
Son kattaki tüketiminizi 3,8m3/h alıcaksınız.(6.kattaki daireniz)
5.kattaki daire için bırakmış olduğunuz branşmana 4m3/h yazıcaksınız.
Not-Projede eş zaman faktörüyle çarpılmış tüketimleri yazmanız gerekir.Dolayısıyla 5.kattaki daireniz için 4,75m3/h değerini değil 4m3/h değerini almanız uygun olacaktır.
Kolay gelsin
Rice ederim ceryan67.Eğer 6 daire ise toplam tüketiminiz 16,5 m3/h bulunur.
Sitedeki tüketim tablolarını incelediğim zaman benim elimdeki tabloya göre eş zaman faktörlerinin ve bazı cihaz tüketimlerinin farklı olduğunu gördüm.Yani sadece hesap şekli değil tablolarda farklılık göstermekte.İllerde sizin de ifade ettiğiniz gibi debi hesabına farklı bir yaklaşım olmasına rağmen yapılan yaklaşımlar bana göre birbirine göre uç noktalarda değil paraleldir.Yani sadece virgülden sonraki rakam oynuyor.Bunun sebebi bana göre şartnamelerin sadece yol gösterici olması fazla detaya inmemesi ve bazı spesifik konuları dağıtım şirketine dolayısıyla proje onay mühendislerinin yorumuna bırakması.
Örneğin benim elimdeki şartnamede iki ocak ve bir kombi için belirlenmiş bir eş zaman faktörü yoktur.Bu durumda siz hesabınızı proje onay mühendisinizin yaklaşımına göre yaparsınız.
Merhaba ceryan67, ben sorunuzun cevabını Konya ilinde olduğum için bu ilin şartnamesini baz alarak cevaplandırmaya çalışacağım.Size farklı bir ilden cevap yazdığım için istediğiniz cevabı veremesemde en azından hesabınız konusunda Konya iline göre fikir sahibi olmuş olursunuz.
6 katlı bir bina olduğunu ve her katta bir daire olduğunu yazmışsınız.Bu durumda dükkanıda daire olarak kabul edersek 6 daire olması gerekmez miydi.Siz 3 daire ve bir dükkan olduğunu ifade etmişsiniz anladığım kadarıyla daireler dubleks.
Hesabı 4 daire olarak düşünürsek bir dairenin tüketimi 5m3/h ı geçmediği için kolona debi ilavesi yapılmaz.Bu durumda sizin kolon tüketiminiz 11,8m3/h bulunur.
1.kattaki dükkanın tüketimi=[(20000/8250)+1,6]*0,854=3,4m3/h
2. ve 3.kattaki dubleks dairenin tüketimi=[(26000/8250)+1,6]*0,854=4m3/h
4. ve 5. kattaki dubleks dairenin tüketimi=[(26000/8250)+1,6]*0,854=4m3/h
6.kattaki daireni tüketimi=[(24000/8250)+1,6]*0,854=3,8m3/h bulunur.
Hiçbir dairedeki tüketiminizin eş zaman faktörüyle çarpılmış değeri 5m3/h geçmediği için toplam tüketiminiz 11,8m3/h bulunur.
Kolay gelsin.
Konya da bu hesap aşağıdaki gibi yapılıyor;
30*860=25800 kCal/h 25800/8250=3,1m3/h kombinin tüketimi
Bir ocak+kombi tüketiminin eş zaman faktörü=0,854(Konya şartnamesi)
Bir ocağın eş zaman faktörüyle çarpılmış tüketimi=0,9m3/h(Konya şartnamesi)
2ocak +kombi tüketimi=(3,1+1,6)0,854+0,9=4,9m3/h olarak bulunur.