Konu: OLU HACIM HESABI KALDIRILMALIDIR

nur81
nur81
16 Kasım 2009

Merhaba Veysel Bey Konya da ikinci regülatör eğer emniyet kapamalı ise ölü hacim hesabı bu regülatör esas alınarak yapılıyor.O halde bu ikinci regülatörler içinde mi ölü hacim hesabı yapılmamalı. Amaç eğer tampon hacim sağlamak ise ölü hacim hesabı mantıklı değil mi.


Konu: 1 bar tesisatta ölü hacim hesaplanır mı?

nur81
nur81
27 Ekim 2009

Shut-off lu regülatör mü kullanacasınız. Eğer shut-off lu olursa bu regülatörden itibaren ölü hacim hesabını yapmanız gerekir. Aslında böyle bir tesisatta shut-offlu kullanmanız gerekir. O zaman ölü hacim için mesafe yeterli olmaz.


Konu: 1 bar tesisatta ölü hacim hesaplanır mı?

nur81
nur81
27 Ekim 2009

Regülatörünüzü nereye koyacaksınız. Kazanın kullanım basıncı ne kadar


Konu: 1 bar tesisatta ölü hacim hesaplanır mı?

nur81
nur81
27 Ekim 2009

Bu soruyu nasıl bir tesisat için soruyorsunuz brülörlü cihazların kullanıldığı bir tesisat için ise neden bu yüksek basıncı cihaza kadar taşıyorsunuz?


Konu: 2 kazan için ölü hacim

nur81
nur81
26 Ekim 2009

Merhaba eğer kazanlar ayrı ayrı çalışacaksa ölü hacim hesabını, çaplar aynı ise yakındaki kazana göre almak yeterli.

Eğer kazanlar aynı anda çalışacaksa o zaman iki kazanın toplam tüketimine göre hesap yapmak gerekir. Sanırım hatlar hemen brülörün yanında ayrılıyor ve ayrımdan sonraki hatlar simetrik. Durum böyle ise tek bir kazan varmış gibi toplam tüketime göre hesap yapmak gerekiyor yoksa tesisatta sıkıntı yaşanır.




Konu: Geriye dönük kontrole çıkıyormusunuz?

nur81
nur81
27 Ağustos 2009

Bu iş bence dağıtım şirketinin değil sertifalı firmaların işidir. Dağıtım şirketinin mühendisi tesisatta kaçak bulduğu zaman tesisata nasıl müdahale edecek.İlgili firmayı arar tesisata yönlendirir düşüncesi de burada yanlış olur bu işleri zorlaştırmaktan başka birşey değil. Geriye dönük kontroller umarım Konya'da da başlar. Tabi yetkili firmanın geçmişte yapmış olduğu tesisatın geriye dönük kontrolünü gerçekleştirdiğine dair elinde resmi bir evrak olması lazım. Bu evrağa şahit bir de dağıtım şirketinden bir mühendis olması gerekiyor aslında sanırım bu kontrollerin de firma ve dağıtım şirketiyle beraber yürütülmesi lazım. Her yerde çürük elma çıkma ihtimali yüksek. Bütün firmalar için işini tam anlamıyla dürüstçe yapıyor diyemeyiz.


Konu: ÖZGÜL AĞIRLIK

nur81
nur81
15 Temmuz 2009

Merhaba özgül ağırlık, bir maddenin birim hacminin ağırlığıdır dolayısıyla;

özgül ağılık = yoğunluk x yerçekimi ivmesi

Doğalgaz için;

özgül ağırlık= 0,67 kg/m^3 x 9,81 m/s^2 =6.57 kg/m^2s^s yani;

6,57 N/m^3




Konu: em®e’miz evleniyor...

nur81
nur81
19 Haziran 2009

Emre Bey ve eşine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.




Konu: Konut Sayısına Göre Tüketim Değerleri

nur81
nur81
24 Nisan 2009

arandur yazdı:
Mesela tabloda 24-26 değerleri belli ve bize 25 lazım. Aritmetik ortalama değeri mi kullanacağız?

Eş zaman faktörü için enterpolasyon yapabilirsiniz. Eş zaman faktörü ile çarpılmadan önceki değer ocak+ kombi için

25*(1,6+2,5)=102,5m^3/h

Bulmuş olduğunuz bu değeri enterpolasyon ile bulmuş olduğunuz eş zaman faktörüyle çarpabilirsiniz.




Konu: ÇORDAŞ Ölü Hacim Hesabı istiyor

nur81
nur81
17 Nisan 2009

Böyle bir şart getirmek yerine eş zaman faktöründe bir değişiklik yapılabilir aslında. Tabi bu bir fikir. Belki yanlış bir uygulama da olabilir. Bilemiyorum ama DN32 çapı zorunlu tutmak her tesisatta bana mantıklı gelmiyor.

Kısa hatlar için olacak bir uygulama ise bunun da bir sınırı referans değeri olmalı. Metraj bazında hatta tüketimi de düşünülerek bir değer verilmeli. Böyle bir değer var mı?




Konu: acill 50 mbar hesabı yapabilirmisiniz

nur81
nur81
17 Nisan 2009

Herşeyden önce şartnameyi okumak gerekiyor. Şartname gayet açık bir şekilde anlatıyor. Sonrasında buradaki örnek projeleri incelerseniz bir sıkıntı yaşıyacağınızı düşünmüyorum.Bütün bilgilerinizin zeminini şartname oluşturacak bu yüzden onu iyice benimsemeniz lazım.


Konu: ÇORDAŞ Ölü Hacim Hesabı istiyor

nur81
nur81
17 Nisan 2009

Tam olarak anlıyamadım bu şart fanlı brülörlerin olmadığı tesisatlar için de mi geçerli?


Konu: Hangi kombiyi almaliyim?

nur81
nur81
07 Nisan 2009

Yoğuşmalı kombinin böyle bir yerde verim sağlayabileceğini düşünmüyorum. Üstelik birkaç odayı ısıtmaktan bahsediyorsunuz.Bence iyi bir seçim olmaz.


Konu: kolon 3,5 m3/h ve mesafe190 metre

nur81
nur81
06 Nisan 2009

Ben mi yanlış okudum yoksa DN20 boru çekmekten mi bahsediliyor. İllere göre uygulama sanırım değişiyor. Konya'da DN20 boruyu servis kutusundan sonra kullanamazsınız. Kullanılacak cihazlar hakkında bir bilgim yok ama iki cihazın tüketimini taşıyan hattın min çapı DN25 olmak zorunda hat 300 mbar olsa bile. 300mbar çekilebilir ama çapınız min DN25 olmak zorunda. Üstelik 300 mbar'da sayaçtan sonrası da kaynaklı olmalı. DN20 kullanılamaz. Bu durumda 21 mbara göre tesisatı çekmek daha mantıklı geliyor. Servis kutusu binanın önüne kadar çekilmeli aslında ama bu uygulama biraz farklılık gösterebiliyor.




Konu: KRUVANIN YASAKLANMASI

nur81
nur81
06 Nisan 2009

Konya'da kruvaya izin veriliyor diye hatırlıyorum. Bu uygulama ne zaman başladı. Ben Konya'da inegal kruva çok gördüm.