Merhaba eğer kazanlar ayrı ayrı çalışacaksa ölü hacim hesabını, çaplar aynı ise yakındaki kazana göre almak yeterli.
Eğer kazanlar aynı anda çalışacaksa o zaman iki kazanın toplam tüketimine göre hesap yapmak gerekir. Sanırım hatlar hemen brülörün yanında ayrılıyor ve ayrımdan sonraki hatlar simetrik. Durum böyle ise tek bir kazan varmış gibi toplam tüketime göre hesap yapmak gerekiyor yoksa tesisatta sıkıntı yaşanır.
Merhaba özgül ağırlık, bir maddenin birim hacminin ağırlığıdır dolayısıyla;
özgül ağılık = yoğunluk x yerçekimi ivmesi
Doğalgaz için;
özgül ağırlık= 0,67 kg/m^3 x 9,81 m/s^2 =6.57 kg/m^2s^s yani;
6,57 N/m^3
Eş zaman faktörü için enterpolasyon yapabilirsiniz. Eş zaman faktörü ile çarpılmadan önceki değer ocak+ kombi için
25*(1,6+2,5)=102,5m^3/h
Bulmuş olduğunuz bu değeri enterpolasyon ile bulmuş olduğunuz eş zaman faktörüyle çarpabilirsiniz.
Böyle bir şart getirmek yerine eş zaman faktöründe bir değişiklik yapılabilir aslında. Tabi bu bir fikir. Belki yanlış bir uygulama da olabilir. Bilemiyorum ama DN32 çapı zorunlu tutmak her tesisatta bana mantıklı gelmiyor.
Kısa hatlar için olacak bir uygulama ise bunun da bir sınırı referans değeri olmalı. Metraj bazında hatta tüketimi de düşünülerek bir değer verilmeli. Böyle bir değer var mı?
Ben mi yanlış okudum yoksa DN20 boru çekmekten mi bahsediliyor. İllere göre uygulama sanırım değişiyor. Konya'da DN20 boruyu servis kutusundan sonra kullanamazsınız. Kullanılacak cihazlar hakkında bir bilgim yok ama iki cihazın tüketimini taşıyan hattın min çapı DN25 olmak zorunda hat 300 mbar olsa bile. 300mbar çekilebilir ama çapınız min DN25 olmak zorunda. Üstelik 300 mbar'da sayaçtan sonrası da kaynaklı olmalı. DN20 kullanılamaz. Bu durumda 21 mbara göre tesisatı çekmek daha mantıklı geliyor. Servis kutusu binanın önüne kadar çekilmeli aslında ama bu uygulama biraz farklılık gösterebiliyor.