Konu: BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI

diez
diez
22 Ekim 2010

Binalarda enerji performansı yönetmeliği ilk çıktığında kendisinin ekiolan EK-1 deki tabloya göre yalıtım kalınlığı seçtiriyordu ki çok kalındeğerler çıkıyordu..
yani DN80 bir boru 80mm kalınlığında yalıtılıyordu..

1 nisan 2010 da yapılan değişiklikle yalıtım kalınlığı belirleme tablodan değil hesaplarla belirlenecek deniyor..

benim bulabildiğim tek hesap
http://www.izobor.com/tr/dokumanlar_files/Isi%20Kaybi%20Hesa bi.pdf

download'a da ekledim..

elinde başka hesap olan var mı?






Konu: Şirket Binasının Radyatörleri için YARDIM

diez
diez
18 Ekim 2010

forumda sorun mu var bimiyorum..baya uzun bi cevap yazdım..cevapla diyince yetkiniz yok dedi ve yazdıklarım uçtu..

kısaca özetleyim tekrar..

mevcut dilimler 144-500 ise bir dilim 100kcal kadardır.

dilimleri sayarak panele çevirebilirsin ancak..toplam boya göre değil..

burdanda 20 dilim ort.1m panel yapar 20C için..

mevcut dilimliler yeterli ısıyı vermiyorsa oda oda tekrar hesap yapabilirsin..kabaca alan*yükseklik*55 yap eğer yap eski ve yalıtımsız ise..

sonuçta odaların toplamlarının %10 artırılmış hali kazan kapasitesinden az çıkıyorsa kazanlar kalabilir..

ayrıca kolon boruları ve vana gibi kontrol elemanlarının iç çapları daralmış olabilir..değişilmesi ve tekrar yalıtılmaları gerekebilir.




Konu: VRV ve Chiller Temel Farkları

diez
diez
27 Eylül 2010

bu konuda eklemek istedikleri olan var mı..ben soralı baya olmuş zira


Konu: Isı Transfer Katsayısı

diez
diez
27 Eylül 2010

B.E.P yönetmeliğinde benzer bir ifade var..
eski hali
madde9
   (5) Binanın farklı kullanıcılarına ait bağımsızbölümleri arasındaki duvar, taban ve tavan gibi yapı elemanlarında, ısılgeçirgenlik katsayısı 0,80 W/m2K’den daha düşük olacak şekilde yalıtımuygulanır.

şeklindeki ifade nisan ayında yapılan değişiklikle

yeni hali
madde9

             “(5) Binanın bağımsız bölümleri arasındaki duvar, taban ve tavan gibi yapıelemanlarında, R direnci en az 0,80 m2K/W olacak şekilde yalıtım uygulanır.”





Konu: Basincli Hatlarda Koc Darbesi?

diez
diez
30 Temmuz 2010

D=((250*Q)/√Hm) gibi kabaca bir hesabı var koç darbesi vanası çapının.
D : vana çapı mm
Q : m3/h cinsinden debi
Hm: sistem işletme basıncı mSS

ör: 220m3/h ve 125mSS bir sistem için yaklaşık 70mm gibi bir sonuç çıkıyor.Bu üst değere yuvarlanabilir.. yani Ø80 olabilir (3")

Köy hizmetleri birim fiyatlarında var karşılığı
ör : ø 80 MM için

36/KH-72-4   10-16 ATÜ SU KOÇU DARBESİNİ ÖNLEME KONTR.VANA.YERİNE KONMASI









Bu vana sisteme TE şeklinde bağlandığı için sistemin boru çapından bağımsız..

Bunun dışında a yani dalga hızını vs bulmak gibi uzun bir yöntemi var bildiğim kadarı ile..

başka yöntem bilen var mı?





Konu: projelerimizi TS 7363 e göremi yapıyoruz?

diez
diez
26 Temmuz 2010

yayınladım.yönetici onayından sonra donwload bölümünde gözükecektir. 


Konu: Bilgi : Min Kazan Dairesi Boyutları

diez
diez
26 Temmuz 2010

kazan dairesi boyut hesabı ile ilgili bu grafik ve bir hesap var sonuçta ama bunlar katı yakıtlı kazan daireleri için diye biliyorum.

ör: 5*Qkazan/100000 + 15 (m2)

Peki;
Doğalgaz kazanı kullanılan bir kazan dairesinin min.boyutları için hesap kuralı nedir?





Konu: Cam Ağırlıklı Restoran Isıtma Sistemi?

diez
diez
03 Mayıs 2010

açıkçası fan-coil+radyatör ve yerden ısıtma arasında kaldım..

yerden ısıtmada çekincem kamu ihale kanununa göre ihale edileceği için işçilikte kalite sorunu yaşama ihtimaliniz..hani malzemenin kalitesini aldırabilirsin bi yere kaar ama işçilik kafamı karıştırıyor..ayrıca yapmadığım bi iş..şartnamenin çok iyi ve detaylı olması lazım..


fan-coilli sistemde sıkıntım şekilde de gördüğünüz gibi giriş kapısı bölgesinde fancoil koyacak duvar yok..komple cam o kısımlar..ayrıca hava perdesi de kullanmayı düşünmüyorum..bu bölgede olabilecek hava akımı ve ısı kaybı düşündürüyor..

dıştaki daireye wc.lerin dış duvarlarına gelecek şekilde 2 fancoil koymaktan başka şansım yok..bi 3.sünü koyacak yer yok..özellikle kapıya yakın bi yerim olsa  işim çok kolay olacaktı..

wc.ler ve mutfağa , binaya fan-coilli sistem yaparsam radyatör koyacam..fan-coiller için balans vanası,by-pas, 2 yollu vana kullanmayı düşünmüyorum..sonuçta sadece ısıtma yapıcam..dağıtım kollektöründe yedekli sirk.pompası kullanıcam..devamında 2 fancoil hattı ve bir radyatör hattı olmak üzere kollektör çıkışını 3'e bölecem..radyatör hattından suyun daha erken dönmesini engellemek için ise dağıtım kollektöründeki radyatör hattı küresel vanasını kısacam..fikriniz?

ayrıca yerden ısıtma sessiz ama fancoil en sessizi bile 40dB den aşağı değil orta devirde..


buranın kafeterya olacağını aklımıza getirerek son olarak fikriniz nedir..

eğer yerden ısıtma ağır basarsa yerden ısıtma bölümünde yeni bir başlık açarak detaylı önerilerinizi almayı planlıyorum..





Konu: Cam Ağırlıklı Restoran Isıtma Sistemi?

diez
diez
30 Nisan 2010

öneriler için çok teşekkür ediyorum..
ısı ihtiyacımız düştüğü için dıştaki daireye ve içteki daireye 2şer adet farklı kapasitlerde fan-coil koymayı planlıyoruz..bu sayede wcler ve mutfağada radyatör koyabileceğiz..






Konu: Cam Ağırlıklı Restoran Isıtma Sistemi?

diez
diez
28 Nisan 2010

mimar ile görüşerek duvar ve çatı panellerinin yüksek yalıtımlı olmasını sağladık..
duvar-çatı vs yüzeyler için U değerlerini yeniden hesapladım ve çatı : 0,205W/m2K duvarlar 0,34 W/m2K çııktı..

burdan yola çıkarak ısı kaybını tekrar yaptık ve ısı kaybı 28.500 kcal/h çıktı..
yani 3 katı kadar ısı kaybı azaldı..

sonuç olarak yerden ısıtma artık aklıma yatan bir yöntem..

furkan teşekkür ediyorum detaylar için..kapılar toplam 3,5 m ve tek kapı..hava perdesi de koyma taraftarı değilim..kapı önündeki bölgedeki boru sıklığı artırılarak çözülebiliyor mu girişteki ısı kaybı ve hava akımı..?

ayrıca binanın şeklini ekledim..kolo-kiriş ve duvarlar ahşap panel.diğer yerler 2.30m yüksekliğinde çift cam.yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar..

İçteki dairenin çatı yüksekliği 7 m dıştaki dairenin ise 3 m ..





Konu: Cam Ağırlıklı Restoran Isıtma Sistemi?

diez
diez
26 Nisan 2010

cam olarak ısıcam sinerji ya da konfora göre hesap yapıyorum zira U değerleri 1.1 W/m2K argon gazlı ve 16mm boşluklu olanların..kuru hava ihtiva edenler 1.3 W/m2K değerinde..

yorumlar için teşekkür ediyorum fakat herkes direk şunu yap demiş ama tümü ile ilgili çekincelerimi belirtmiştim..sebep belirterek öneri verilirse daha sevinicem..

konvektör tavsiyesi için teşekkürler..dediğiniz gibi cam önünden ısı kaybını azaltmak ve yoğuşmayı gidermek için düşündük konvektörü..ilk yatırım maliyeti uçuk gelmişti ama tekrar araştıracağım..yine de masalar cama çok yakın olacağı için konvektör müşterileri rahatsız eder diye bir çekincem var..

eğer yerden ısıtma+konvektör olmazsa alternatifim sıcak hava üreteçleri..bunların tek merkezli ve kanallı tipleri var..

yerden ısıtmada dediğim gibi çekincelerim var..yüksek ısı kaybında borulardaki fazla ısıtılan sıcak su tabanı fazla ısıtır mı..?







Konu: Kollektör Çapını Nasıl Belirliyorsunuz?

diez
diez
23 Şubat 2010

teşekkür ederim açıklamalar için..
kollektör çapları konusunda ; boru ısıl yükünü 1000'e bölüp kollektör çapını bulan tecrübeli mühendisler de gördük..ki zaten çok abes rakamlar çıkıyor 2 çap üzerini alma metoduna göre..

ör: 200,000 kcal olan bir ana hattın kollektör çapını 200,000/1000=DN200 yani 8" bulan ve kullanan mühendisler var..

bunun zaten doğru olmadığı ap açık ortada..

mühendis tüm hesaplarını tablo ile yapmamalıdır..abaklar tablolar sadece yol göstermelidir.



Konu: 1000m2 üstü binalarn mrk. sis. ısıtılmas

diez
diez
11 Şubat 2010

büyük şehirlerin artık farklı olmadığını biliyoruz BEP konusunda..özellikle toplam kullanım alanı mevzusunda zira yapı işleri genel md.lüğü sitesinde birçok soruya cevap vermiş..


http://www.bayindirlik.gov.tr/gm/yapiisleri/index.php?Sayfa=haberlerdetay&Id=91

www.yigm.gov.tr



Konu: Isı Sayacı Uygulaması?

diez
diez
11 Şubat 2010

ben belediyelerin hala önemsemediğini düşünüyorum..çabalar belediyeler içinde kişisel kalıyor..

yıllardır mekanik tesisat anlamında yerinde denetim yapmayan bir belediye iseniz personel istihdam etmeniz gerekecektir..

ayrıca olay yine yönetmeliğin tartışmasına kaymış..

ısı sayaçları nasıl projelendiriliyor ve uygulanıyor bilen var mı ?