Konu: Bilgi : Min Kazan Dairesi Boyutları

diez
diez
01 Şubat 2010

TS2192 ve ts 2164'e bir şekilde ulaşmış olan varsa burda özetini paylaşabilirse sevinirim..8kalorifer tesisatı yerleşim ve projelendirme esasları)




Konu: 1000m2 üstü binalarn mrk. sis. ısıtılmas

diez
diez
01 Şubat 2010

evet odalar kabul etmiyorlar biliyorum..ki suyun başında onlar olduğu için belediyelerin yorumları 2.planda kalıyor..madur olanlar mal sahipleri ki merkeziyi mağduriyet sayarlarsa..

yapı işleri genel md.lüğü ile tel.ile görüşmemizde kaks'ta geçen bölgelerin aynısının çıkarılacağından bahsetmişlerdi toplam kullanım alanı hesabında..bugünlerde yazımıza karşılık gelen gelen yazıya göre de bu kaksta bahsedilen bölgelere ilaveten bina girişlerininden düşüleceğinden bahsetmişler..(yazının tam metnini eklerim)

durum ilginçleşiyor gittide..

merak edenler için tip imar yönetmeliği (büyükşehirlerin ki farklı olabilir)


3030Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler

Tipİmar Yönetmeliği


4. (Değişik: RG 13/7/2000 - 2410)  Kat Alanı Kat Sayısı(KAKS) (Emsal): Yapının bütün katlardakialanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanıbodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahilkullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. Açık çıkmalar, iç yüksekliği 1.80 m.yi aşmayan veyalnızca tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları, ticari amacıolmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm vekatlar, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük,sığınak, su deposu ve hidrofor bu alana katılmazlar.Kullanılabilen katlar deyiminden konut, işyeri, eğlenme ve dinlenme yerlerigibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılanbölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anlaşılır.





Konu: Bilgi : Min Kazan Dairesi Boyutları

diez
diez
01 Şubat 2010

Kaskad sistemlerin uygulandığı ısıtma merkezlerindeki boyutlarla ilgili de standart aynı mıdır?
bununla ilgili bir ts standardı ya da yönetmelik var mıdır?



Konu: 1000m2 üstü binalarn mrk. sis. ısıtılmas

diez
diez
14 Ocak 2010

mmo şubelerinden aldığımız bazı bilgilere göre MMO genel merkezi bakanlığa m2 değil KW üzerinden bu yönetmeliğin uygulanmasını önerecekmiş..
dediğiniz gibi erzurum ile antalyadaki iki 1000m2nin ısı kaybı farklı..

zaten yönetmeliği yazanların ağzından bizzat duyduğum şey birkaç ay sonra bazı tartışmalara göre yönetmelik revize edilebilirmiş.

buarada sorunlardan biri ve yönetmelikte net açıklanmayan ifade toplam kullanım alanı ibaresi..
bunun hangi alan olduğu nasıl hesaplandığına dair bir tanım yok..
emsal (kaks) ın esas alındığı gibi bir yaklaşım var şimdilik..
yani sığınak kömürlük açık çıkmalar asansör kuyusu vs bu alana dahil değil kaks hesabına göre..



Konu: 1000m2 üstü binalarn mrk. sis. ısıtılmas

diez
diez
22 Aralık 2009

1000 m2 toplam kullanım alanına sahip ve üzerinde sobalı yapılamıyor ve bunu denetlemekle yükümlü kuruluş yapı ruhsatını veren kuruluş yani mücavir alanda belediye..

ayrıca 1000m2 üzeri konut harici binalarda (yurt,hastane otel gibi hizmet binaları) merkezi sıhhi sıcak su sistemi yapılmak zorunda..
bu binalarda yine 1000m2 nin üzerinde ısıtma sistemlerine güneş enerjisi desteği zorunlu.

merkezi sistemli binalarda kolonlu sistemlerde pay ölçer kollektörlü sistemlerde ısı sayacı ve tüm merkezi sistem radyatörlerinde termostatik vana zorunlu..

5 aralık 2009 tarihi itibari ile alınan tüm yapı ruhsatları yeni yönetmeliğe uymalı tabiki.



Konu: 1000m2 üstü binalarn mrk. sis. ısıtılmas

diez
diez
21 Aralık 2009

uygulama başladı..sanırım mmo 1000m2 değil Kw değeri olarak bir değer belirlenmesi yönünde teklifte bulunacak..öğrendiğimiz bilgilere göre yönetmelik 1-2 ay içinde revize edilecekmiş güncel tartışılan konulara göre..





Konu: Yalıtım Sektörü

diez
diez
23 Kasım 2009

kendini özellikle yetiştirmediyse mimarlar bu konuda çok bilgili değiller..
xps'i Eps'i tanımaz demiyorum ama mesele tanımak değil kaç cm ekonomik kalınlıkta nerede kullanılacak onu bilmek..

bunun için gerekli ısı kaybı, yoğuşma buharlaşma hesaplarını bilmeli..
mak.mühendisleri zaten mekanik tesisat projelerini sunarken buhesapları yapmak zorundalar..ayrıca yalıtım kalınlıklarının binakesitine çizildiği sistem detayıda kalorifer projesinin kenarına eklenir..
hesabını yapanla uygulamasını yapan aynı olmalı mantıken..

ama şu önemli..uygulama takip ediliyor mu..duvarcı ustaların ellerindemekanik tesisat projeleri olmaz ki yalıtım kalınlıklarınabaksın..ellerinde mimariler olur ve mimarilerdeki sistem detayları tambir hezimettir.hepsi aynıdır..

denildiği gibi kontrol olmadığı sürece siz mesleğe sahip çıkın bi yere kadar..
ama kontrol için baskı yapacaklarda mühendisler o da ayrı bir konu



Konu: Santrifuj Pompa Emis Hatti Montaji

diez
diez
23 Kasım 2009

faydalı bir bilgi teşekkür ederim.

peki emiş hattına yükseklik verilmesi tavsiye edilmez hatta su alışı ile pompanın girişinin aynı yükseklikte olması önerilir..
bu konuda farklı uygulama ya da çözümler ile karşılaştınız mı..
sizin ve arkadaşların fikirlerini almak isterim..
(başka bir konuda yine geçmişti ama tam başlığı bu sanırım)

1m derinden çekmek içinde bazen dalgıç pompa kullanası gelmiyor insanın..



Konu: Açık Otopark Yangın Tes. Donma Koruması

diez
diez
30 Haziran 2009

kuru borulu sistem kullanıp, tesisatta su tutmayacağız..son olarak buna karar verdik..en az uğraştıracak olan bu..yaklaşık 5000TL kadar ek bir maliyet yetiyor bayn.birim fiyatlarına göre..

Poz no.lar:
1006-001
1008-400
1013-104

piyasa fiyatları daha da düşük..




Konu: Açık Otopark Yangın Tes. Donma Koruması

diez
diez
01 Haziran 2009

Trengineer yazdı:
Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşım biz de o firmaya yaptırdık sen direk onlarla irtibata geçersen yardımcı olurlar...Benim o firmayla bir bağlantım yok anlıcağın...


yok ben bizzat iletişime geçtim..teşekkür ederim..

kuru borulu sistem sadece yangın dolabı olan sistemlerde kullanılabiliyor mu şimdi onu araştırıyorum..otopark açık olduğu için sprinkler sistem kullanılmadı zira..
size de teşekkür ederim..



Konu: Açık Otopark Yangın Tes. Donma Koruması

diez
diez
01 Haziran 2009

teşekkür ediyorum..farklı çözümler duymak sevindirici..
maliyet ve işletme açısından nasıl merak ediyorum..firmadan cevap bekliyorum..



Konu: yangın tesisatı debisi

diez
diez
17 Aralık 2008

Ragıp yazdı:
Bu bina için 200 lt/dk*60 dk=12.000 lt yangın suyu deposuna ihtiyaç vardır.Yangın pompasının debisi=yangın deposu/0.7 formülü ile bulunur.


orta tehlikede depo enaz 60dk yetecek kadar hacme sahip olmalı..
siz tersten gittiğiniz için.. yani ;

12/0.7 = 17.1m3/h çıkar sizin hesaba göre pompa debisi..
bu pompa bu depoyu 1 saatten önce bitirir..



Konu: Spor Salonu (Fitness Center) Sıcaklığı?

diez
diez
17 Aralık 2008

Bu soruyu hem makine mühendisi hemde vücut geliştirmeci olduğum için soruyorum açıkçası..
mühendisler bu işe spor yapmadıkları halde mantıkla yaklaşırlarsa çok yanılırlar diye düşünüyorum..
 
bu tip sporların detaylarına inmeye gerek yok ama antreman içinde sürekliliği olmayan hareketler yapılır ve 1er dk.lık dinlenme araları soğumak için yeteri kadar uzundur..

antreman sürecinde kasların soğumaması hem sakatlamalardan kurtulmak hem de antreman performansı açısından önemlidir..

birde sporcunun kıyafetine salon sahibinin müdahale etme yetkisi olmadığı için ince ve kolsuz kıyafetlere uygun bir ortam olmalıdır..

kanımca 21-23 C arası ama bilimsel olarak nedir onu merak etmiyor değilim?




Konu: Spor Salonu (Fitness Center) Sıcaklığı?

diez
diez
16 Aralık 2008

bu konuda proje yapmış olan yada karşılaşmış olanlar vardır muhtemelen..

bu sıcaklık değeri hakkında ne düşünüyorsunuz?



Konu: Yangın Tesisatı pompa ve depo seçimi

diez
diez
04 Aralık 2008

neden 90dk.yüksek tehlike sınıfında mı bina..konutsa 30dk yeterli..
ayrıca bildiğim kadarı ile tüm binadaki sprinklerler için değil belirlenen operasyonel alana göre pompa basınç ve debi hesabı yapılır..
çıkan pompa debisi m3/h olduğunda yarısı depoya yeter..(yarım saat mantığından)