kurt_61
kurt_61

Kayıt Tarihi : 15 Ekim 2007
Son Ziyaret : 23 Aralık 2016
TRABZON

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Isı Kaybı ve Kombi Seçimi

kurt_61
kurt_61
05 Şubat 2014

10 kw sarfiyat diye bir şey olmaz. 24 kw cihazın maksimum kapasitesidir. hiçbir kombi tam kapasitede çalışmaz. kombi alev boyunu kısarak ( modülasyon ) kapasitesini evin ihtiyacına göre ayarlayacaktır. \r



Konu: Lokantalarda Cihazmi,Sistememi gore Proje

kurt_61
kurt_61
02 Ocak 2010

 

merhaba veysel abi. bu konuda bir sorum olacaktı.

döner ocakları için de 21 mbar yeterli olurmu. özellikle alev boyu açısından soruyorum.

teşekkür ederim. iyi çalışmalar.




Konu: Dublex dairede kaskad

kurt_61
kurt_61
03 Ağustos 2009

 

pompa hesabıyla ilgili sormak istediğim bir konu var. kritik devre hesabı sonucu çıkan basınç kaybı değerleri çok güçük oluyor. bu değerlerin üzerinde seçilen pompalar bile bazen yetersiz kalıyor. aca benim bilmediğim ilave arttırımlar mı var. 

ısı kaybı hesabında da aynı durum söz konusu. ben herzaman çıkan değerlerin üzerinde ısıtıcı seçimi yapıyorum. açıkçası bu yaptığımız mühendislik hesaplarına çok fazla güvenemiyorum. herzaman ilave arttırımlar yapıyorum. sizlerin de bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim.




Konu: resmi kurumların dönüşümü ...

kurt_61
kurt_61
03 Ağustos 2009

 

arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. hepsi de çok işime yaradı. herkese iyi çalışmalar.




Konu: resmi kurumların dönüşümü ...

kurt_61
kurt_61
30 Temmuz 2009

 

bilgiler için teşekkür ederim. benim asıl öğrenmek istediğim bu ihalelere girmek için mühendisin odaya bağlı olması gereklimidir. odanın verdiği doğalgaz iç tesisat yetki belgesini mi kullanmalı. ben ugetamdan aldığım belgeyi kullanıyorum acaba bir sorun olur mu? birde mühendislerin yıllık imza atabileceği  üst sınır var galiba (örneğin yıllık toplam ihale tutarı 250.000 tl gibi ), bu üst sınırın miktarını kim neye göre belirliyor.

 

 




Konu: Şartnameleri Hangi Kurum Hazırlamalı

kurt_61
kurt_61
29 Temmuz 2009

lecealex yazdı:
ben de epdk diye oy kullandım ama rumeli arkadasımızın düsüncesini okuyunca daha mantıklı oldugunu düsündüm şartname mmo tarafından hazırlanmalı epdk ise sartnamenin işleyebilirliğini-uygunlugunu denetlemeli 

kesinlikle katılıyorum.




Konu: Kombi ve radyatör boyu

kurt_61
kurt_61
29 Temmuz 2009

 

sizlerin de bildiği gibi çift eşanjörlü kombilerde kullanım sıcak suyu ile ısıtma sıcak suyunu ayıran üç yollu vana vardır. benim bildiğim kadarıyla kullanım sıcak suyu açıldığında elektrik motorlu üç yollu vana ısınma devresini kapatıp suyu kullanım suyunu ısıtmak için kombinin arkasına ilave edilen plaka eşanjöre gönderiyor. yani öncelik herzaman kullanım suyunda olduğu için sıcak su ihtiyacında kombi ısıtma devresini kapatıp tamamen kullanım suyunu ısıtmak için çalışıyor. bu yüzden kullanım sıcak suyunda fazla tüketim olduğu zaman peteklerde biraz soğuma oluyor.

aslında bu noktada sormak istediğim bir soru var. sıcak su ihtiyacında üç yollu vana ısıtma devresini tamamen mi kapatıyor, yoksa kullanım sıcak suyu ihtiyacına göre kademeli olarak mı kapatıyor. bazı kombiler tamamen aç kapa şeklinde çalıştığını biliyorum ve bu yüzden yukarıdaki yorumu yaptım.




Konu: Dublex dairede kaskad

kurt_61
kurt_61
29 Temmuz 2009

 

bende arkadaşlara katılıyorum. kaskad sisteme gerek yok, yüksek kapasiteli yoğuşmalı kombi tavsiye ederim. ayrıca eklemek istediğim bir konu var, sistemi garaja kurmayı düşündüğünüzü söylüyorsunuz ama bildiğim kadarıyla şartnameler buna müsade etmiyor. ama siz yinede bulunduğunuz ilin gaz şirketine danışın bence.




Konu: Kaskad Sistemi

kurt_61
kurt_61
25 Temmuz 2009

 

sayın lecealex; öncelikle bu güzel bilgiler için teşekkür ederim. size yukarıda yazdıklarınızla ilgili iki sorum olacak.

birincisi  kombilerin pompası ile tesisattaki sirkülasyon pompaları arasında debi farkı olacaktır bunun için ilk çalışmada sisteminin susuz kalmaması için denge kabı kullanılır demişsiniz. ilk çalışmada sistemin susuz kalmaması kısmını biraz açarmısınız. yani sistemin susuz çalışmasına sebep olan nedir bunu tam olarak anlıyamadım.

ikincisi kombilerin herbirinin kapasitesinin 70 kw nın altında ise hermetik çıkışı yapılabilir demişsiniz. geçenlerde Alarco Carrıer yetkilileri Trabzonda bir konferans vermişlerdi orda cihazların toplam kapasitesi 70 kw nın altında olursa hermetik çıkış yapılabilir diye açıklamışlardı. acaba ben mi yanılıyorum, bu konuya bir netlik getirebilirsek çok iyi olur.

teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 

 




Konu: Kaskad Sistem

kurt_61
kurt_61
25 Temmuz 2009

 

bacaların doğrudan dışarı verilebilmesi için geçerli olan üst sınır 70 kw dır. ama burda dikkat edilmesi gereken husus bütün cihazların toplam kapasitesidir. eğer toplam kapasite 70 kw nın altında ise bacalar doğrudan dışarı atılabilir.




Konu: DD Radyatörün Panel Radyatöre Dönüştürülm

kurt_61
kurt_61
24 Temmuz 2009

 

merhaba sayın alarko. benim size birkaç sorum olacak.

1. radyatörün bir kısmının ısınırken diğer bir kısmının soğuk kalması olayını ben anlıyamadım. benim bildiğim radyatörde hava olursa yada içinde bir tıkanıklık olursa radyatörün bir kısmı ısınmaz. onun dışında markaya göre böyle bir durum nasıl söz konusu olabilir bunu anlıyamadım. eğer kastettiğiniz buysa.

2. "sis" den kastınız "is" galiba. alarko marka radyatörün hangi özelliğinden dolayı is yapmadığını izah edebilirmisiniz.

bunları gerçekten merak ettiğim için soruyorum. şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar.




Konu: Lokanta Doğalgaz Tesisatı

kurt_61
kurt_61
25 Haziran 2009

 

yorumlarınız ve paylaşım için teşekkür ederim arkadaşlar.




Konu: Lokanta Doğalgaz Tesisatı

kurt_61
kurt_61
25 Haziran 2009

 

evet çok güzel bir paylaşım, arkadaşımıza teşekkür ederim.

ama benim bir sorum olacak. neden sayaçtan sonraki regülatörden direk 21 mbar a düşürmedik gaz basıncını. diğer türlü her cihazın önünde birer adet regülatör kullanmak zorunda kalındı. bu da maliyeti arttırmıştır doğal olarak. sayaçtan sonra direk 21 mbar a düşürseydik cihazların çalışmasında sorun mu olurdu?




Konu: Teklif

kurt_61
kurt_61
25 Haziran 2009

 

katı yakıtlı sistemlerde yakıtı otomatik olarak kontrol edemezsin. bu yüzden açık genleşme kullanmak zorundasın.

örnegin doğalgazlı sistemlerde aşırı sıcaklık sensörü diye bir emniyet sistemi var. aşırı ısınma olduğu saman cihaz doğalgazı keser ve sistem kendiliğinden soğur, sıvı yakıtta da bu şekilde emniyet tedbirleri alabilirsin. yani yakıtın kontrolünü otomatik olarak yapabilirsin. ama katı yakıtda öyle değil. aşırı ısnma olduğu zaman kazanın içindeki kömür kazana ısı vermeye devam edeceğinden kazanı soğutamazsın. bu tür tehlike anında açık genleşme deposu olduğunda sitem atmosfere açık olduğu için kendini dengeleyebilir. ama kapalı genleşme deposu olduğu zaman sistem kapalı olacağından dolayı aşırı basınca maruz kalacaktır buda sistemin için tehlike oluşturacaktır.