Konu: 1 kg buhar için kaç m3 doğalgaz ?

cemiloztas
cemiloztas
04 Aralık 2014




nrlnrl yazdı:

1 TON BUHAR MALİYETİ

Bunun için en iyi yöntem bir doğalgaz sayacı ile bir buhar sayacına sahip olmaktır.Kazanlarda birçok faktör 1 ton buhar için gerekli doğalgaz miktarını etkileyebilir.( Kazan konstrüksiyonu, ekonomizer olup olmadığı, su kalitesinin durumu vs.)

Yaklaşık 10 senedir aldığımız ölçüm değerlerine göre, 3 geçişli Skoç tip buhar kazanında , 1 ton buhar için 70 m3 ve altı değerlerin, verimli kazan değerleri olduğunu söyleyebilirim.

Bende 1 yıldır takip ediyorum, 1 ton buhar için 55-65 sm3 tüketimim var.  Yaz-kış şartlarına ve kazan çalışma kapasitesine- süresine göre biraz oynuyor.



Konu: radyant ısıtma debi hesabı

cemiloztas
cemiloztas
30 Kasım 2010

Verim hesaba katmamışlar o kataloktaki degerde... 4,69 dan fazla çeker.

Radyantların verimi nedir? %100 yanıyormu




Konu: Arkadaşlar Mühendis Maaşları Nekadar??

cemiloztas
cemiloztas
02 Eylül 2010

1000 hatta 1250 TL altında çalışan mühendis arkadaşlara mühendis demek istemiyorum.


Konu: Anadolu Gaz’ın Teknik Şartnamesi

cemiloztas
cemiloztas
24 Temmuz 2009

Bartrobel34 yazdı:


Sebebi arzina gelince depremi ornek gostermislerdi.Oysaki kaynakli boru baglantilarinda mukavemet acisindan deprem aninda borularda kasma kopma kirilma yasanmasi daha kuvvetle muhetemeldir.Ancak disli baglantilarda borunun esneme kabiliyeti cok daha mumkundur.Daire ici Kaynakli baglantinin sartnameye koyulmasi EPDK ihalelerinde ilk ihalelerden  kazanana bir gaz dagitim sirketi tarafindan (USTUN BIR ZAT ) hayata gecirilmistir.

Daire ici tesisatta Kaynakli baglantiyi zorunlu tutan gaz dagitim sirketleri "GO HOME"

Bartrobel34        



Saygıdeger üstadım, bende kaynaklı bağlantı tabanından gelen biri olarak; dişli baglantıların eşya tasırken; haylaz cocukların borulara müdehalesi kuruyan adi sızdırmazlık macunları, düzgün acılmayan dişler vb nedenlerle saglıklı olmadıgını düşünüyorum.

Kaynaklı baglantılarda yaptıgımız konrollerde kaçakların genelde disli baglantı bölgelerinde agırlıklı oldugunu görüyoruz. sayaç rekorları cihaz baglantıları vb noktalarda.

İlk testte olmasa bile uzun vadede kuruyan macunun catlaması, alınan darbeler vss dişli baglantılarda sıkıntı yaratabilecegini düşünüyorum. Kaynaklı baglantının tercih edilmesi dogalgaz işini sucuların elinden kurtarmak adına yapılmıs bir secimde olabilir. Kaynak olmasa su tesisatcıları tabela degistirip dogalgazcı olurdu sanırım. ki olanda cook. Nede olsa kendi yapmadıgı tesisata proje cizip onaylayıp sorumlulugu üstüne alan 2. sınıf firma cok memlekette...

Degerli üstadım konunun bu boyutları üzerindende yorumlarınızı beklerim.

 SAYGILARIMLA




Konu: Radyant Isıtma ve Önemi

cemiloztas
cemiloztas
17 Aralık 2008

Sistem iyi hos ve uzun zamandır arastiriyorum daa birde su hesaplamaları kafa karıstırıcı olmasa. Bi girdim zor cıktım içinden.




Konu: radyant ısıtıcılarda proje hazırlama

cemiloztas
cemiloztas
17 Aralık 2008

Tesekürler elinize sağlık.


Konu: ORNEK SANAYI PROJESI HESAPLARI

cemiloztas
cemiloztas
04 Haziran 2008

Üstadım sende olmasan biz ne yaparız...\r
\r
Tüketim cihazları içerigini görünce burası TÜDEMSAŞ dedim zaten. Bu projedeki RMS den LokoBakım Fabrikasına olan hattıda biz cektik. \r
\r
Hakkaten iç anadolunun gözdesi bir kapasite fakat malesef hakkıyla calısmıyor. Stajımı TÜDEMSAŞ ta yaptım ve 3 yıldır da Sivas ta dogalgaz sektöründe hizmet veriyorum. \r
\r
Tüdemsaş ın önüden her gectigimde içim cız eder... Koca fabrikanın kapasitesinin altında devlete dayamıs sırtını bir halde çalışmasını görmek..


Konu: 50 mbar hesabı Pastahane

cemiloztas
cemiloztas
04 Haziran 2008

hakkaten ya ben bu denklemler nereden türetilmis, mantıgı nereden geliyor bu hesapların diye tartısırız ummustum millet cap soruyor yaf..


Konu: sayaç-gaz basıncı ilişkisi

cemiloztas
cemiloztas
28 Mayıs 2008

Dagıtım sirketinin verdigi regülatörü degistiremyecegimize göre en iyisi kendi binamın kolon kaybını minimum tutayım \r
\r
3" boru ile girecegim eve ))\r
\r
Yada ölü hanimi artirmakta faydalı olabilir...


Konu: tüketim hattı dn25 olmalı??

cemiloztas
cemiloztas
20 Ocak 2008

Arkadaslar yanlıs yönlendiriyosunuz il ve sartnamelere göre degisiyor teknik acıdan mümkün olan bazı seyler sartnameye göre uygun olmayabiliyor sanki o sartname teknik verilerden olusmamıscasına... \r
\r
Gaz dagıtım şirketlerinin salakça uygulamaları oluyor işte bazen. dn 15 kurtarıyo ama min dn20 olacakmıs hat len madem hesaba uymayacaz neden hesap la ugrasıyoz hepsini 20 yapalım 25 yapalım gitsin... \r
\r
Yassak kardesim sözlerini teknik konulardada duymaya basladık bence cok sakıncalı ve aciz bir durum...\r
\r
Gaz dagıtım sirketleri kendileride dogrussunu bilmedigindenmidir nedir gerekce belirtmeden su yasak bu yasak YASAK KARDESİM demeye basladılar. Buda ülkemizde teknigin ne kadar ilerledigini gösteriyor sanırım.


Konu: Merkezi Sistem mi ? Bireysel Sistem mi ?

cemiloztas
cemiloztas
20 Ocak 2008

merkezi sistem teknik acıdan daha saglıklı tabiki fakat biz Türkler özellikle eşlerimiz öyle havalılarki eğer merkezi sistem olursa bizim ev kombili diye nasıl hava atacaklar. \r
\r
Bunu bile desinlere yaptıran salaklar var ülkemizde benim bi sürü müsterim var bu şekilde hava atmak için kombi taktıran ve model seçen...\r
\r
buda işin başka bir boyutu... Tv kumandası kullanamayacak kapasitede insanlar uzaktan kumandalı telefon kumandalı kombi istiyor benden sırf hava atmak için...


Konu: Kombi-Sofben Atm.Brulor Teknik Detaylari

cemiloztas
cemiloztas
20 Ocak 2008

Dogalgazın alt ısıl değeri 8250 kcal/Nm3’ tür. yanma veriminide devreye sok bu iner 8250*0,9=7425kcal/m3\r
Verim yogusmada suan benim bildigim ideal sartlarda en fazla%10   7425*0,1= 742,5kcall. yani yoguşma normal bir cihaza göre 862 kcall kazanc zor yapar. hadi yaptıgını varsayalım. \r
\r
123 m3 * 862 = 106 000 kcall gibi bir kazanc cıkartmıssın düz mantıkla. bu inkansız. Cihaz tüm gaz tüketim safhasında tam yogusma yapmaz senin dedigin 860 ancak optimum calısma anında olan bişey.\r
\r
ve o 123m3 ün icinde yoguşmanın olmadıgı kısa süreli kullanım suyu ısıtma periyotları var. ocakta yanan buna dahilmi bilmem. \r
\r
Evet yogusmalı bir cihaz normale göre en az %5 enerji tasarrufu saglar ama senin verdigin veriler biraz ideal lab. şartları ve abartmıslar.\r
\r
Ayrıca yogusma suyu 197 litre yi asidik oldugundan bi yerde kullanamıyoruz kullansak sudan tasarruf ederdik belki


Konu: Pisirme Cihaz.Tuk.Deg.ve Basinc Tablosu

cemiloztas
cemiloztas
20 Ocak 2008

Paylasımlar icin tesekkürler. \r
ekstrdan bende bilgimce bir cift söz söyleyeyim.\r
\r
Bu tür cihazlarca regülatör cihazdan minimum 2 m önce olmalı ölü hacim sorunu ve basınc dalgalanması olmaması için. Özellikle beklerde yanmanın kararlılıgını etkiliyor.


Konu: ÜSTTEN ISITMA SİSTEMLERİ

cemiloztas
cemiloztas
20 Ocak 2008

Daha geniş bir yaklaşımla ; showroom un iceriginide göz önünde bulundurun bence, sadece müsterilerin gezecegi saatler ısınması ekonomik olacaktır, örnegin mobilya shoroom. Tavan yüksekligide müsait ise radyant tavsite ederim. Eger icerdeki ürünlerinde sıcaga ihtiyacı varsa combat üfleçler yada hava kanalları daha uygun olur tabiki. yazın sogutma gereken bir yerse bu secenek daha mantıklı oluyor.


Konu: radyatör seçimi ve dogalgaz tesisatı

cemiloztas
cemiloztas
04 Haziran 2007

Valla ne alirsan ala isin erbabindan alacaksin kötülemek veya birbaskasini övemk icin demiyorum.

ECA sihhi tesisat armatürlerine kimse bisey diyemez ama ne anlar kombiden... Demir döküm panel ve peteklerine bisey denemez ama ne anlar kombiden. Ehe buzdolabi gibi calisiyo zaten Bosh vs.. gitsin beyaz esyalariyla ugrassin. Buderrus a da kimse birsey diyemez ama su siralar düsük modelleri Baymak ve Vailantin altinda kaldi gibi. Fiyat olarak esdeger ürünler teknik acidan yenik kaliyor. Ama fiyatca dolgun mallarina lafim yok Buderrusun