değerli arkadaşım tesiste hangi yakıcı cihazlar ve hangi basınçta çalışacak belirsiz.Servis kutusu dağıtım firması tarafından sizin projedeki talebinize göre 300 mbar veya 21 mbar çıkış basınçlı olarak konuluyor olması gerekir.Ancak basınç düşürme ve ölçüm istasyonu olarak düşünülüyorsa farklı bir maliyet hesabı yapılması gerekir.Genellikle basınç düşürme ve ölçüm istasyonu aynı zamanda müşteri teslim noktası olarak değerlendirilir ve 300 mbar çıkış basınçlı regülatör teçhiz edilmiş servis kutusu da bu istasyona yerleştirilir.Bu istasyona kadar olan hat RMS ana istasyonundan PE boru ile hat çekilir.Bu mesafe bilinirse PE boru+kazı+hafriyat+dağ kumu temin ve nakli+boru ve elektrofizyon kaynağı+istasyon kurma maliyet teklifi verilebilir.Sizin durumunuz tam olarak belirli değil.Bu donelere fiyat verebilmek için ihtiyaç vardır.Çalışmalarınzda kolaylıklar dilerim.
Merhaba.
prolemi tam olarak çözebilmek için tesisatı en az ikiye ayırmakta fayda var.Eski kat kalorifer tesisatına bağlantı yapılırkın tesisata nereden bağlandığı çok önemli.Eğer 1" boru olan tesisat bölümü yerine çapın bir alt ölçüye düşüldüğü yerde bağlantı yapılırsa problem olacağı açıktır.Bazen ustalar kombi çıkışlarını ters bağlıyorlar.Gidişi dönüşe,dönüşü gidişe bağlıyorlar.Bu gibi durumda petekler bir miktar ısınır ama hızlı sirkülasyon olmadığı için kombi bünyesindeki suyu ayarlanan derecede çabucak görür ve stop durumuna geçer.Sizde de böyle bir problem var.Sirkülasyon hızı yok.Dolayısı ile devredeki su sirküle edilip kombide yeterince ısıtılmma fırsatı bulamıyor.Bünyesindeki suyu ısıtıp hemen devreye sokamıyor.Doğal olarak yeterince sıcak olan devre suyunu hemen 50 dereceye getirip stop ediyor.Tamamen tesisat sıkıntısına bağlı bir olay.Tesisatı yeniden gözden geçirmek ve tek hat ise hattı ikiye bölmekte fayda var.PPRC boru kaynak bölgelerinde kesit daralması da olabilir.İyi çalışmalar.
hemen şikayet et.Sensör su girişlerini algılamıyor olabilir.Bir şok kombi 0,5 barda bile sıcak su üretir.Bu nedenle sensörün değişmesi gerekebilir.Isıtma devresini kesip sıcak su hazırlama eşanjörüne çalışması gerekirken bu görev yapılmıyor
Sensör arızalı olabilir.katılıyorum
sevgili arkadaşlar
Ben alternatifleri ortaya koyalım diye bir tasarım şeklini ifade ettim.Tabiki katılıyorum profesyonel bir projede türbülanslı akış istenmez.ama arkadaşımızın sorunu DN65 flanşlı vanayı yerleştirecek yer darlığı idi.işin ekonomik tarafı ile ilgili değildi.Bende kabul ediyorum 3" boru ile gidilen kısımda hız gürültü boyutuna erişmeyecek ama 2" çapa indiğimiz kısımdan sonraki tesisat kısmında hız limiti kabul değerlerinin üzerine çıkacak.Önerimi geri alıyorum.300mbarla girip içeride shoot-off kullansın .Ayrı birim için bırakacağı koldan öncede de AKV'yı yerleştirsin.Ayrımdan sonra shoot-of'u koyabilir.Ayrılan koldan daha sonra tesisat çekecek olan her kim ise eğer 21 mbar kullanılacaksa o da shoot of koymak zorunda olacaktır (ki burada dükkanlar sözkonusu).Yada shoot of dan sonra 21 mbar kol ayrımını yapacaktır.Dükkanlar için dışarıda kol bırakmak zorunluluğu yok.İçeriden koyarsın .İçeriden tekrar dışarı çıkılır.iyi çalışmalar.
Her zaman bir çözüm vardır.Alternatif çözümler aramak gerekir.Hız problemini boru çapını Servis kutusundan sonra bir miktar 3" gidip daha sonra 2 1/2" çapa inerek devam imkanı varsa yukarıda arkadaşların da ifade ettiği gibi vana öncesinde 2" çapa düşürüp DN 50 vana kullanırsın.Vana sonrası tekrar redüksiyonla 2 1/2" çaplı boru ile tesisatı tamamlarsın.Hayırlı çalışmalar.
sevgili Oktay.
İgdaş Şartnamesini Email adresime göndermenizden çok memnun olacağım.Şimdiden teşekkürlerimi sunarım
Merhebe arkadaşlar
Arkadaşımızı depoya vermelerinde bir amaç var gibi görünüyor.İşin mutfak kısmına verimiş gibi.Önce malzemeyi tanıyacak.İleride ustaya şu şu malzemeleri depodan al diyebilmenin bilgiç ve rahatlığını yaşayabilmesi için bu gün ödenmesi gereken bedeli ödüyor.Siz bir şirket sahibi olsanız daha malzemeyi bile tanımayan bir mühendisle çalışırmıydınız? Tabi bunu genç arkadaşımıza çok iyi bir lisanla ifade ederek onun bu işi gurur kırıcı görmesini engelleyerek yapmak ta bir ayrıcalık olurdu.Şu anda arkadaşımız bir sınavdan geçiyor.Kademe kademe sektörde en iyi olmanının gereği olarak zorlukları problemleri birebir yaşayarak işin en önemli kısmında oryantasyonunu tamamladığını kabul etmek gerekir.1-2 ay sonra arkadaşımız sabırlı olursa ve bu arada proje ,çizim ve işin imalat kısmını ustaların yanına giderek öğrenme gayretini gösterirse yeri şu anki depo değil kesinlikle önünde bilgisayarı olan bir masa olacaktır.
Hepinize iyi çalışmalar.
MERHABA DOSTLAR
Forumu başlatan arkadaşım çok güzel bir konuyu gündeme taşımış.Hissiyatına ortak olan arkadaşlar da duygularını ,sıkıntılarını ifade etmeye çalışmışlar.İnanıyorum meslekte eskı yeni büyük çoğunluk odamızla gurur duymak istiyorlar.Ancak yıllardır oda yönetimini bir kene gibi yapışmış tarihin çöplüklerinde kalan ideolojilerin kölesi grupların elinde marjinal grupların sözcülüğünü ön planda tutan odanın utancını yaşıyoruz.Fakat ne acıdır ki bunun vebalinin günahının kendimiz olduğumuzu da kabul etmek gerekir.Oda seçimleri 2 yılda bir yapılır.Rahatımıza çok düşkün olduğumuz vurdumduymazlığımız yüzünden oy vermeye gitmeyiz.Oysa bu azınlık grup tam bir kutsal görev duygusu içinde giderler oylarını kullanırlar.Sonuç böyle forumlarda dert yanmamıza sebep olur.Sözün kısası seçimlerde duyarlı olup odamızı mesleki duruş noktasına taşımaktır.Hepinize iyi çalışmalar.