Konu: Brüt 100 m2 evde ısınma problemi

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
14 Şubat 2019

Termostatik vana mutlaka üstten bağlanmalı ve yere paralel olmalı. Alttan bağlı olanı bir fayda göstermediği gibi zarar da getirir. Termostatik vanaları iptal etmeniz halinde bile radyatörlerde ısınma olacaktır. Krom çubuk ile bağlantılarını üste taşıyınız. Krostik tesisatta çapraz bağlantıya gerek yoktur.


Konu: RADYANT ISITICI VE SICAK HAVA ÜRETİCİ

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
14 Şubat 2019

Sıcak hava üretçleri 100 metrekarenin altı için çok verimli olmuyor. Kavuruyor resmen içeriyi. Radyant ısıtıcı için de mekan hacmi ısıtıcının her 1 kw'sı için 10 metreküp olmalı. Yani buraya en fazla 15 kw ısıtıcı konulabilir. Tabi tavan yüksekliği de önemli. 


Konu: YOĞUŞMALI KAZAN VE BACA ÇİZİMİ

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
28 Ocak 2019

Kullanılacak cihazların toplam kapasitesi 70 kw'yı geçmezse kazan dairesi statüsüne girmez. Normal baca kullanabilirsiniz. (igdaş, akmercan, samgaz)


Konu: kendi mühendislik belgem haricinde usta belgeside alabiliyor muyum

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
28 Ocak 2019

Kullanabilirsin. Şahsen ben öyle yapıyorum.


Konu: Şatof atıyor ve gaz az geliyor şatof değişmi için ne yapmalıyız?

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
15 Ocak 2019

Tesisatı dolandırmayı, yada boru çapını büyütmeyi deneyebilirsiniz. Sistemdeki gaz bir anda çekildiği zaman ölü hacim oluşur ve shut off atar.


Konu: Termostatik Vana Çalışma Prensibi

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
11 Ocak 2019

Termostatik vanaların merkezi sistemlerde kullanımının zorunlu olma sebebi tamamen kapatma yapmaması ve tüketim tasarrufu sağlamasıdır.Dairede oturulmasa bile daire soğuk olmaz ve bina soğutulmamış olur. 
Termostatik vanalar mutlak suretle üstten girişli olması gerekir. Yere de paralel olmalıdır. Çünkü bu şekilde oda sıcaklığını deliklerinden daha kolay alıp pime iletir. Eğer alta montaj yapılmış ise uygulama hatasıdır.


Konu: 160 m2 ev için kombi tavsiyesi

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
11 Ocak 2019

Bosch Condense 2500 fazlasıyla işinizi görür, memnun kalırsınız.


Konu: 160 m2 ev için kombi tavsiyesi

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
10 Ocak 2019

Dediğim gibi öncelikle radyatör metrajlarını ölçün. Bosch condense 2500 öneririm.


Konu: 160 m2 ev için kombi tavsiyesi

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
09 Ocak 2019

Öncelikle şu yanlışı düzeltelim. Şu an kullanmakta olduğumuz tüm kombiler hermetiktir. Yoğuşmalı kombiler de hermetiktir. Doğrusu; yoğuşmalı kombi ve konvansiyonel kombi olarak ayırmaktır.
Sorununuza gelince;
Kombiniz iyi bir kombi değil. Bir kaç kez aynı modeli kullanan müşterilerimizde değişim yaptık. Kapasite yeterli olabilir ama yoğuşma farkının meydana getirdiği fatura tasarrufundan yararlanamazsınız. Size tavsiyem radyatör metrajınızı ölçün ve ona göre uygun kw'lı yoğuşmalı kombi seçin.


Konu: RADYATÖR ISIL DEĞERLERİ

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
31 Aralık 2018

Bazı arkadaşlara katılmıyorum. DD plus gerçekten hepsinden ayrılan bir radyatör. Zaten kiloya vurduğunuzda da bunu görürsünüz. 


Konu: RADYATÖR HESABI

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
27 Aralık 2018

Türkiye’deki il merkezleri için belli denge noktası sıcaklıklarında hesaplanan yıllık ısıtma derece-gün değerlerine göre bölgeler belirlenmiştir. 1. bölgeler en sıcak, 2. bölge ılıman 3 , 4 ,5 ise artan soğukluğa göre sıralanmıştır. Samsun merkez 2. bölgede sayılmaktadır.


Konu: 300 mbar da basınç kaybı ?

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
27 Aralık 2018

Servis kutusundan .tesisata gelen basınç basınç 300 mbar ise , servis kutusu ile sayaç arasındaki basınç kaybı 21 mbar’ı geçmemelidir. Doğalgaz borularındaki sesi, titreşimi engellemek için 300 mb'da hız da 15 m/s'yi geçmemelidir.


Konu: Arkadaşlar Mühendis Maaşları Nekadar??

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
25 Aralık 2018

Bu sektörde bir mühendis için, başka firmada çalışmak çok karlı bir iş değil. Maaşlar gerçekten düşük oluyor. Ben 2 sene başka firmada çalıştım iş öğrenme amaçlı. Bana ihtiyacı yoktu firmanın para almadan çalıştım resmen. Sonra kendi işyerimi açtım. 6 senedir kendi işimdeyim. Artık mühendis değil esnaf oluyorsunuz. İşin her alanına girdim, malzeme de taşıdım, ustalara yardım da ettim. Sadece masa başı çalışmadım. İlk yıllar zorlandım. Şimdi bulunduğum bölgede ne kadar okul, ticari işletme, yurt , kazan dairesi işi varsa bana geliyor. Çünkü tecrübem çok oldu. O nedenle eğer "sahada çalışamam, mühendisim ben elimi bilgisayardan kaldırmam" diyorsanız hiç bu sektöre girmeyin.


Konu: Dublex Daire Kolon Debisi

Teknik Isı Mühendislik
Uzman Teknik Isı Mühendislik
10 Aralık 2018

Kullanılacak cihazlar önemlidir. 30 kw bir kombi ve 2 adet ev tipi ocak için G4 sayaç debisi yeterli olacaktır.