tekniker46 yazdı:
Öncelikle merhabalar ,
5 adet kazan 5 x 111 = 555kw o da 477.300 kcal/h yapıyor. onuda 32 daireye eşit bir şekilde bölersek 477,300/32 = 14900 kcal/ h yapar o da ortalama 9 mtül petek besler .
öncelikle kombi ile eşanjör arasında ki pompa olmaması sizin dezavantakınıza. oraya 1 tane uygun pompa takmanız lazım.
eşanjör denge kabına göre kombi ler için daha avantajlıdır çünkü kireçli su kombinize zarar vermez.
eşanjör çalışma prensibi şu şekildir kombiden gelen hat 90/70 çalışır ise eşanjör çıkışınız 60/40 dır aynı ısı karşı tarafa geçirebilmeniz için giriş kapasiteniz çıkıştan yüksek olması lazım.
Merkezi sistemlerde bu hesaptan yola çıkarsak gereğinden çok fazla kapasiteli bir sistem kullanmış oluruz. Yalıtımın da önemli bir kriter olduğu bu gibi durumlarda daire başı yaklaşık 7-8 kw'lık bir sistem idealdir. Burda önemli olan sisteme uygun boru çapı ve pompa seçimleridir. 45 dairelik 2 bloktan oluşup 1 kazan dairesinden beslenen bir siteye 4x110 kw'lık bir kaskad sistemi kurdum ve hiçbir sorun yaşanmadı.
Bir mühendis için amaç az yatırım ile maximum fayda almak olmalıdır.