Konu: DÖŞEMEDEN ISITMA

nur81
nur81
05 Haziran 2008

Merhaba abdulhey bu konuda bildiklerimi sizinle paylaşayım.Ama eminim bu sitede bu konuya hakim üyeler vardır.Ben sadece size fikir vermesi açısından yardımcı olmaya çalışacağım.

Bahsetmiş olduğunuz mekan ıslak mahale giriyor ve döşemeden ısıtmada ıslak mahal için döşeme sıcaklığı 33 dereceyi geçemez.Odanın kitabında döşemeden ısıtma ile ilgili bir hesap tablosu var.Bu tablo zaten size izlemeniz gereken yolu gösteriyor.Odanın ısı ihtiyacını belirledikten sonra döşeme alanına bağlı olarak ısı akısını buluyorsunuz.Mahalinizdeki alanlarda ısı kaybının daha çok olacağını düşündüğünüz bölgeler için farklı sıcaklıklarda çevrimler belirliyorsunuz.Bu bölgeler için bir alan kabulu yaptıktan sanra döşeme sıcaklığını bir formül yardımıyla hesaplıyorsunuz.Çevrimlerin alanına düşen ısı akılarını zaten rahatlıkla hesaplayabilirsiniz.Başka bir yol; daha sıcak olmasını istediğiniz bölgeler için bir sıcaklık kabulü yaparak ısı akısını bulmak ve buradan istemiş olduğunuz bölgenin alanını belirlemek. 

Sıcak su gidiş sıcaklığını belirliyorsunuz.50-55 derece arasında bir değer kabul ediyorsunuz.Ortalama su sıcaklığını ve döşeme direncini borular arasındaki mesafeye göre internette bir türlü araştırıp ta bulamadığım abaklardan okuyorsunuz.Bu abaklar farklı sıcaklıklara göre düzenleniyor.Gidiş ve dönüş suyu sıcaklıkları arasındaki farkı bulduktan sonra su debisini buluyorsunuz ve boru metrajını belirliyorsunuz.Boru uzunluğu max. 160 m yi geçmemeli.Geçtiği durumlarda gerekirse ikinci bir çevrim almak zorundasınız.Bu sınır değeri kimi kaynağa göre 100, 150 m olarak belirtilmiş.Dağıtıcıdan çıkan hat için basınç kaybı hesaplarını yapıyorsunuz.Sonra hatlar arasındaki basınç dengesini sağlamak için kritik hatta göre baınç farklarını buluyorsunuz ve buna göre reglaj vanalarını kullanıyorsunuz.

Saygılar.




Konu: DÖŞEMEDEN ISITMA

nur81
nur81
04 Haziran 2008

Döşemeden ısıtma ile ilgili elinde kaynak olan arkadaşlar var mı? Bu konu ile ilgili sadece odanın kitabindan faydalanabildim.Yalnız istediğim ayrıntıda anlatmıyor.Örneğin dağıtıcı çıkışlarında basınç degesini sadece boru çapları ile  sağlayabilmek için bir referans değer var mı?


Konu: KOLON VE DAIRE ICI PROJELERINDE TECRUBELE

nur81
nur81
04 Haziran 2008

Merhaba yazdıklarınıza katılıyorum.Daire sayısı fazla olan kolonlarda testi ayrı almakta fayda var.Bir gaz açımında bahsetmiş olduğunuz durum başıma gelmişti.Daire içlerini ve kolonu beraber teste alıyordum çok az bir düşüş gördüm.Ama bazen firma mühendisleri ne yazık ki kaçak var dediğiniz zaman sizinle olmadığına dair iddalaşıyor.Manometredeki düşüşü hem aboneye hem de firmaya ispatlamaya mecbur bırakıyorlar sizi.Haliyle manometredeki bu belirsiz düşüşü net olarak gösteremeyeceğim için hiçbirşey söylemeden ayrı ayrı her daireyi ve kolonu teste aldırdım ve yanlış hatırlamıyorsam iki dairede kaçak çıkmıştı.

Ama daire sayısı az olduğunda beraber teste almakta bence bir sakınca yok.

Bir gaz açımımda senelerin verdiği tecrübeyi kendine dayanak yaparak bir mühendisin üzerime yürüdüğünü hatırlıyorum.Mühendislik ahlakı açısından meslekte geçirdiği onca seneden nasibini almamış mühendisimiz bana işsiz mühendis diye haykırıyordu.Sebep kurt ağızlı kolon tesisatını bana kabul ettiremeyişiydi.Bir de yanlış hatırlamıyorsam kolon kesme vanaları yaklaşık 3,2 m yüksekteydi.

Ben gaz açımlarında en çok ev hanımlarından korkardım.Onlar ilk başta sakin gibi görünürler.Hah dersiniz sanırım durumu sukunetle kabullendi.Sonra yanıldığınızı size bağırmaya başladığında anlarsınız.

Gaz açımı yapamadığım bir tesisatta evin hanımından firmanın ustası korkarak su istedi.Kadın kaşlarını çatarak sana su falan yok madem siz benim evimin gazını açmıyorsunuz benden hiçbirşey isteyemezsiniz dedi.O zaman başımın dertte olduğunu anladım.Çünkü usta bakışlarını bana çevirdi ve gaz açımını yapmayan biz değiliz işte şu bayan gazınızı açmıyor dedi.Sevimli abonemiz gözlerini bir hışımla bana çevirdi.Ben de gülerek zaten ben de sizden su istemiyorum dedim.

Siz onların iyiliğini istersiniz onlar size düşman olur.

Daire içinin gaz açımını yapmayışımın sebebi tesisatta yanlış hatırlamıyorsam çelik manşon kullanmışlardı.




Konu: DÖŞEMEDEN ISITMA

nur81
nur81
03 Haziran 2008

mehmetyildiz yazdı:

BİLAL ÇETİNKAYA yazdı:

 

SORMAK İSTEDİĞİM BİR KAÇ SORU İSE ;

1. YERDEN ISITMADA YERE ( ŞAP ALTINA ) DÖŞENEN PE-X BORULARIN 80 METREYİ GEÇMEMESİ GEREKTİĞİNİ AKTADINIZ. BUNUN NEDENİ NEDİR ?>>

2. YERE DÖŞENECEK BORULARDA PENCERE ÖNÜNE YADA TÜM MAHALE DÖŞENECEK BORU İÇİN NASIL BİR MODÜLASYON VEYA DÖŞEME ARALIĞININ UYGUN OLACAĞININ TESPİTİ NEYE GÖR YAPILIR. UYGUN OLANI NEDİR.>>

3.  İZOLASYON KALINLIĞINI NASIL TESPİT EDERSİNİZ.

4.  YERDEN ISITMANIN SICAKLIK KONTROLÜNÜ NASIL YAPABİLİRİZ. ÖRNEĞİN ODA SICAKLIĞI  ffice:smarttags" />20 C , 22 C vb. NASIL KUMANDA EDEBİLİRİZ

5.. YERDEN ISITMADA SAĞLIK AÇISINDAN DAHA DETAYLI BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ.

6.  NEDEN DÜŞÜK SICAKLIĞI TERCİH EDERİZ. RADYATÖR TESİSATI GİBİ 90 / 70 C ÇALIŞMA ARALIĞI NEDEN UYGUN DEĞİLDİR.

ALAKANIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. İYİ ÇALIŞMALAR. İYİ GÜNLER

>

    İş yerinin taşınması ve bazı kişisel nedenlerden dolayı yukardaki soruların cevabı bihayli gecikti bunun için konuyu takip eden tüm üyelerden özür diliyorum.

  cevaplara geçmeden önce sunu soylemek istiyorum döşemeden ısıtmanın pratikte uygulanışı yani işin şantiye kısmı hakkında yeterli bilgiye sahip degilim fakat işin projelendirlmesiyle ilgili gerekli bilgiye sahibim.

 1-80 metreyi gecmemesinin nedeni borularda meydana gelen sürtünme kayıplarından dolayı belirli bir boru boyundan sonra suyun sıcaklıgının ve debisinin ihtiyaç duyulan seviyenin altına düşmesidir.Eger sisteme ek pompa konulur ise mesafe uzatılabilir fakat bununda yine sakıncaları vardır.Özellikle suyun sıcaklıgının azalması enbuyuk sorundur.>>

    Isınma için eger 80metreden fazla boru gerekiyorsa.Kollektörden o mahale giden birden fazla boru hattı cıkarılır ama yıne dikkat edılmesı gereken şey herbir hattın 80 metreyi gecmemesi.>>

2-Modülasyon tespitinde öncelikle ısıtılacak mahal için uygun sıcaklık dikkate alınmalı örnegin mutfak 18 salon 22 banyo 24 odalar 20 ve hol,anter 18 dereceye kadar ısıtılacagı warsayılıp hesap yapılır ve buna gore uygun boru modülasyonu yapılır.Modülasyondan kasıt boru çapının belirlenmesidir.Bende mevcut olan dokumanda 15,18,20,22,24 derecelerine göre duzenlenmiş 5 adet döşemeden ısıtma abağı bulunmaktadır istenilen mahalin sıcaklıgına gore tablo yardımıyla modulasyon hesabı yapılır.Bu abakları en kısa sürede siteye eklemeye çalışacagım.

    Yine onemli bir husus şudur eger ısıtılac mahalde dış cepheye bakan pencere varsa dış-iç  alan ayırdımı ve Tdış-Tiç ayırdımı yapılmalıdır

Adış=Atoplamx1/3   Aiç=Atopx2/3 şeklindedir

Tdış=58c   Tiç=53c dir

  burdaki ayırdımın sebebi ise pencere onlerinin daha iyi ısıtılması esasıdır.

3-İzolasyon kalınlıgından kastımız boruların izole edilmesi ise bunla ilgili bilgim yok.Sadece boruların dış etkenlerden(çarpma ezilme gibi)korunması için korunmalı boru seçildigini biliyorum.Ayrıca gidiş hattı kırmızı dönüş hattı boru renginin mavi oldugunu biliyorum.

4-Sıcaklık kontrolu yapılmasına gerek yok.Şu anlamda gerek yok zaten ısıtılacak mahalin sıcaklık degerine gore boru seçimi ve hesaplar yapıldıgı için ayrıyeten bir kontrole gerek yok ama isyen bir oda termometresi kullanabilir.

5-Isınan hava yükselir ve yükselirkende beraberinde toz ve zemın uzerindeki zerrecikleride  yükseltir.Bu nedenle saglık açısından sakıncalı olabilir diye düşünüyorum.(kendi fikrimdir hatalı olabilir)

6-Neden düşük sıcaklık seçildigi konusunda saglıklı bir bilgim yok.Uygulamasının bu şekilde oldugunu biliyorum.Araştırıp sebebini yazmaya çalışcam.>>

    Bilindigi gibi bazen işin proje kısmı ile uygulama kısmı(şantiye) tam olarak örtüşmeye biliyor.Ben işin proje kısmı ile ilgili bilgilerimi paylaştım fakat uygulamada bazı degişiklikler olabilir.Bunlar ise tamamen piyasa bilgisi dedigimiz şeyle ilgilidir bu konuda ise fazla bir piyasa bilgim yok malesef...>>

    saygılarımla...

Merhaba Mehmet Bey bahsetmiş olduğunuz abakları sitede aradım ama bulamadım.Gözümden kaçmış olabilir.Eğer bu abaklar sitede mevcut değilse uygun bir zamanınızda siteye yükleyebilir misiniz.Bu konuda doküman bulmakta zorlanıyorum.

Çalışmalarınzda başarılar dilerim.




Konu: Dgaz Sektöründe Çalışmaktan Memnunmusunuz

nur81
nur81
13 Mayıs 2008

Doğalgaz sektöründe tam 3 sene çalıştım.Sektörden kopalı nerdeyse 5 ay olacak ve ben bütün zorluğuna rağmen bu sektörde olmaktan memnundum.İnsanın içine tuhaf bir şekilde işliyor.Çalışma arkadaşlarımı çok özledim, münakaşalarımı özledim, çoğu zaman karşıma çıkan huysuz aboneleri özledim.

Biliyorum dönsem , yeniden başlasam şikayet edicek çok şey bulurum.İnsana has bir özellik belkide bu.Doyumsuzluk diyemem ama sanırım biraz şükürsüzlük.




Konu: Tekrar Yayındayız

nur81
nur81
16 Ocak 2008

Bu siteyi tekrar yayında görmek gerçekten çok mutluluk verici.

Başarılarınızın devamını dilerim.




Konu: EMNİYET KAPATMALI REGÜLATÖR

nur81
nur81
06 Ocak 2008

Veysel Bey bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.Tampon hacimi sağlamak için selenoid vana ile regülatör arasındaki mesafe, relief vananın mevcutiyeti de düşünüldüğünde ne kadar önemlidir?

Çoğu yerde sanırım regülatörün seçiminde doğalgazın alt ısıl değeri daha yüksek düşünülerek sınır değerlerde regülatör seçilebiliyor.Gaz açımlarında bu tarz regülatörlerle karşılaştım.

Saygılar.




Konu: tüketim hattı dn25 olmalı??

nur81
nur81
05 Ocak 2008

Merhaba, kombi ve soba biraz tuhaf geldi.Sanırım müşteriniz kendisini güvenceye almak istiyor.

Soba için tüketimi 0,7m3/h alabilirsiniz.Bu durumda toplam tüketiminiz;

ocak+kombi=3,5(eş zaman faktörünü içeriyor)

soba=0,7(eş zaman faktörünü içermiyor)

toplam tüketim=0,7+3,5=4,2m3/h bulunur.

Saygılar,




Konu: tüketim hattı dn25 olmalı??

nur81
nur81
05 Ocak 2008

Merhaba, Konya da firmalar projelerini zetacad ve autocad üzerinden onaylatıyor.Konya da daire içinden hesap istenmiyor dolayısıyla bazı standartlar getirilmesi gerekiyor.Hesap yapılmadığı için iki cihazın tüketimini taşıyan hat min. DN25 olarak isteniyor.Sanırım sebep bu.

Saygılar,




Konu: YOĞUŞMALI KOMBİ ÇALIŞMA PRENSİBİ

nur81
nur81
05 Ocak 2008

Merhaba Atık gaz içindeki su buharının yanlış hatırlamıyorsam çiğ noktası sıcaklığı 56C değerindeydi.Dolayısıyla su buharının gizli ısısından faydalanabilmeniz için dönüş suyu sıcaklığının bu değerin altında olması gerekir.Peteklerin açık olması dönüş suyu sıcaklığını düşürür.Bu durum verimli bir yoğuşma sağlar.


Konu: dublex daire de toplam debi....

nur81
nur81
05 Ocak 2008

Merhaba eş zaman faktörünü kullanmanız en doğrusu olur.

ocak+kombi=3,5m3/h(eş zaman faktörünü içeriyor)

bir ocak=0,9m3/h(eş zaman faktörünü içeriyor)

toplam tüketim=3,5+0,9=4,4m3/h

Kolay gelsin.




Konu: 300mbar’dan 21 mbar’a...

nur81
nur81
31 Aralık 2007

Merhaba Cantekin Bey, teachme arkadaşımız sektörde yeni ve herşeyi eksiksiz yapmak isteyen bir arkadaşımız.Yapmış olduğu işte bu kadar titiz ve gayretli bir arkadaşımızın hazıra konmak gibi bir niyeti olmadığını kendisini tanıma fırsatım olduğundan ayrıca belirtmek isterim.

Yapılan bu tarz yorumların siteye soru sormakta üyeleri geri adım attıracağını düşünüyorum.Tamam uyarıda bulunulabilinir ama uyarıya kendi kişisel yorumlarınızı eklemeniz karşı tarafı kırabilir.Üstelik bu yorum karşı tarafı tanıma fırsatınız olmadığı için gerçek niyetini doğru tahmin edemediğinizden haksız da olabilir.

Umarım bundan sonra uyarılarda sadece bir yönlendirme olur itham değil.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 




Konu: KOMBİDE VERİM?

nur81
nur81
16 Kasım 2007

Merhaba yukarıda arkadaşların izah ettiği gibi kombi veriminin %100 üzerinde olmasının sebebi bu verimin alt ısıl değer baz alınarak hesaplanmasıdır.Aşağıdaki link adresinde bir yakıtın ki ben bu hesabı doğalgaz için yaptım alt ısıl değerinin nasıl hesaplanacağı izah ediliyor.

http://www.dogalgazprojesi.com/forum_posts.asp?TID=3258&PN=1&TPN=1

Bu çalışma için size Çengelin termodinamik kitabı yardımcı olacaktır.