DEBİ HESABIDA : 85 x 3 x 860 / 8250 / 1 = 26,58 m³/h
BURADA : 8250 =Hu SABİT DEĞER 1 İSE KAZAN VERİMİDİR.
TESİSATIN 21 mbar İSE G25 300 mbar İSE 26,58/1,3 = 20,44 m³/h TEN G16 ÇIKAR...
| DİYAFRAM | Qmax(m3/h) | Anma basıncı | Anma ölçüsü | Ölçüm ağırlığı |
| G4 | 6 | 0,5 | DN25 | 1/150 |
| G6 | 10 | 0,5 | DN25 | 1/150 |
| G10 | 16 | 0,5 | DN40 | 1/150 |
| G16 | 25 | 0,5 | DN40 | 1/150 |
| G25 | 40 | 0,5 | DN50 | 1/150 |
| G40 | 65 | 0,5 | DN80 | 1/150 |
| G65 | 100 | 0,5 | DN80 | 1/150 |
SEÇİMİ BU TABLODAN YAPACAKSIN ÖNCELİKLE TOPLAM DEBİNİZİ HESAPLAYIN SİTE DE VAR ASLINDA BİR DE ÇEKTİĞİN TESİSAT DA ÖNEMLİ 300 mbar TESİSATLARDA MEVCUT DEBİ 1.3 E BÖLÜNÜR SEÇİM YAPILMADAN ÖNCE...
Kaskad sistemi güzel de baca sıkıntısı insanı uğraştırıyor hermetik cihazları bacaya bağlatacağız diye cebelleşiyoruz.