Ben ta en baştan takıldım.Oysa bizim bina yan bloktan ısınıyormuşBunu proje onaylanıncamı anladın.helal olsun...
Hesabın doğrudur.Bu uygulama TS 7363 de açıkca belirtilmiştir.5 m3/h üzerindeki değer debiye ilave edilir.Bu tabire göre kolon hattını 3,64 m3/h a göre yapacaksın.
Öncelikle Proje tablosunda kritik hattı görmek gerekir.Ayrıca gördüğüm kadarıyla zaten 5 m3/h değeri üzerinde tüketimleri kolona ilave etmeniz gerekirdi etmemişsiniz.İlaveleri yapıp hesaplamak gerekir.Bunlara ek olarak sayaçta problem olması basınç kaybına yol açarmı?sorun bu sayaç ölçüm yapmayabilir ancak basınca etki edeni denk gelmedi.Tıkanmış olabilir.Sayacı değiştirip tekrar denersiniz çok zor bir şey değil.Ama ben sanmıyorum ki sayaçtan kaynaklansın.Tesisatta o kadar çok tutarsızlık varki.80 kw lık kombiyi siz bir daireye taktıysanız o nasıl bir dairedir düşünemedim şimdi11,8 m3/h değerine göre sanırım orda 4 daire var.Projenin detaylarını altarırsanız sorun çok basit çözülebilir diye düşünmekteyim.Detaylar
1)Bu kombi(kazan) daire içi tesisatınamı ait
2)binada kaç daire var ve onların kombileri kaç KW?
Anladığım kadarıyla zaten proje ve tesisat onaylanmış ki iş servise kadar gelmiş.Burda akla şu soru geliyor demekki kolon hattının kaybıda dikkate alınmamış.Daire içi zaten abcd arkadaşımızın dediği gibi onaylanmaması gerekiyordu.Ona bakmayan kolonada bakmamış demekki.Ayrıca 5 m3/h üzeri debiler kolon hattına ilave edilerek ve kolon hattının kurtardığı gösterilerek onaylanır.Yani kolona sizin
9,2-5=4,2 m3/h ilave edip yeniden hesaplamanız gerekiyordu.
Bütün bunları yapmadığınızı ve kontrol edeninde atladığı? düşünerek sonucun gayet normal olduğunu düşünüyorum.
Aslında Toplam kayba bakılır Üstad.Kaybın nerde yaşandığının önemi yok.Ne farkeder kolon 0.8 daireiçi 1 mbar kaybı olsa değişen bir şey olmaz.Ayrı ayrı alınmasının sebebi daha sonra ilave projelerde toplam kaybı korumak amacı ile kolon 1 mbar ve daire içi 0.8 mbar diye ayırt edilmiştir.Yani amaç 1.8 mbar kaybı ilave projelerde de korumak.Ozaman size şunu sorarım TS 7363 ün verdiği hattın çapı ile vana çapı aynı olacak ibaresi için hat şöyle tasarlanabilirmiydi.
Hat Dn 65 geliyor.Redüksüyonla düşüyorsunuz DN50 ye ve sonra vanayı bırakıp tekrar DN65 e çıkıyorsunuz.Bu tasarı uygunmudur sizce şayet uygun değil derseniz az önceki tezinizi çürütmüş olmayacakmısınız?
Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim.
Sorumu şöyle toparlamak istiyorum.
Basınç 21mbar sabit ve Bağlantı hattı çapının daire içi tesisatı çapından küçük olmasının mühendslik veya Standart olarak engelleyiciliği veya olabilirliği varmıdır.