Konu: Rotary Sayaçlar

GS1905
GS1905
15 Mayıs 2010

Ocaklar 1,6 m3/h tüketimi var ise ve ocakların dört gözlü olduğu düşünülürse ocakların göz başına tüketimi yaklaşık 0,4 m3/h dır.G-40 sayaç bu şekilde düşünülürse sizce ölçüm yaparmı?


Konu: DİKKAT !! 300 MBAR ÖLÜ HACİM HESABI

GS1905
GS1905
03 Mayıs 2010

Güzel kardeşim tamam 100 m boru hattı var ancak boru çapı nedir?Boru çapını ne seçtin onada bir bakalım.Hız sınırı sadece gürültü sebebi ile seçilmiştir.Ayrıca ne anlatmak istediğini anlamadım.Ayrıca zaten ölü hacim hakkında Veysel Beyin güzel bir yazıı var onu tavsiye ederim sana.Oku bence...


Konu: ısıtma merkeziyken,evde kombi kullanmak

GS1905
GS1905
20 Nisan 2010

Ben ta en baştan takıldım.Oysa bizim bina yan bloktan ısınıyormuşBunu proje onaylanıncamı anladın.helal olsun...




Konu: debi 3.5’u geçince...

GS1905
GS1905
15 Nisan 2010

dogalgazzz yazdı:
Biz de kolon hattı olmayan bir apartmanda 185 m2lik 3 daire içini yaptık ve bu dairelerde 2ocak ve bir 26000lik kombi için debi hesabımız zetacadde 5,14 oldu.Daire içlerine 32 lik boru ile giriş yaptık.Şimdi apartman sahipleri kolonu da bizim yapmamızı istediler.Yalnız benim takıldığım nokta,şimdi ben her daire için 5m3'ü geçtiği için oluşan 0,14 fazlalığı 3,5 m3'e ekleyerek, branşman başı 3,64 m3 ten mi yapacağım kolon hesabını?Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim..

 

Hesabın doğrudur.Bu uygulama TS 7363 de açıkca belirtilmiştir.5 m3/h üzerindeki değer debiye ilave edilir.Bu tabire göre kolon hattını 3,64 m3/h a göre yapacaksın.




Konu: RMS-B ve RMS-C istasyon tasarımı

GS1905
GS1905
17 Mart 2010

Veysel Beyde vardır Abubekir.




Konu: 80 KW KOMBİ DEVREYE GİRMİYOR

GS1905
GS1905
12 Mart 2010

Öncelikle Proje tablosunda kritik hattı görmek gerekir.Ayrıca gördüğüm kadarıyla zaten 5 m3/h değeri üzerinde tüketimleri kolona ilave etmeniz gerekirdi etmemişsiniz.İlaveleri yapıp hesaplamak gerekir.Bunlara ek olarak sayaçta problem olması basınç kaybına yol açarmı?sorun bu sayaç ölçüm yapmayabilir ancak basınca etki edeni denk gelmedi.Tıkanmış olabilir.Sayacı değiştirip tekrar denersiniz çok zor bir şey değil.Ama ben sanmıyorum ki sayaçtan kaynaklansın.Tesisatta o kadar çok tutarsızlık varki.80 kw lık kombiyi siz bir daireye taktıysanız o nasıl bir dairedir düşünemedim şimdi11,8 m3/h değerine göre sanırım orda 4 daire var.Projenin detaylarını altarırsanız sorun çok basit çözülebilir diye düşünmekteyim.Detaylar

1)Bu kombi(kazan) daire içi tesisatınamı ait

2)binada kaç daire var ve onların kombileri kaç KW?

 




Konu: 80 KW KOMBİ DEVREYE GİRMİYOR

GS1905
GS1905
11 Mart 2010

Anladığım kadarıyla zaten proje ve tesisat onaylanmış ki iş servise kadar gelmiş.Burda akla şu soru geliyor demekki kolon hattının kaybıda dikkate alınmamış.Daire içi zaten abcd arkadaşımızın dediği gibi onaylanmaması gerekiyordu.Ona bakmayan kolonada bakmamış demekki.Ayrıca 5 m3/h üzeri debiler kolon hattına ilave edilerek ve kolon hattının kurtardığı gösterilerek onaylanır.Yani kolona sizin

9,2-5=4,2 m3/h ilave edip yeniden hesaplamanız gerekiyordu.

Bütün bunları yapmadığınızı ve kontrol edeninde atladığı? düşünerek sonucun gayet normal olduğunu düşünüyorum.




Konu: 21 mbar mı 300 mbar mı neden?

GS1905
GS1905
10 Mart 2010

Tabiki kullanım basıncı 300 mbarsa regülatör gerekmez.Bunu bilmeyen yokki.Ancak Binalarda kazan kullanımı haricinde ocak şofben bağlantısıda mevcuttur.Bu yüzden kullanılma olasılığı yüksektir.Sadece 300 mbar kullanım olacaksa tabiki seçilebilir.Dediğim gibi bağlayıcılığı olan bir standart veya yönetmelik yoktur.


Konu: 21 mbar mı 300 mbar mı neden?

GS1905
GS1905
08 Mart 2010

Kazan dairleri 300 mbar veya 21 mbar olabilir.Bakın soru neden diye olamaz.İkiside olabilir.Ancak 300 mbar tesisatlarda 2.regülatörler varsa veya manometreler arıza yapma olasılığı yüksek cihazlardır.Sonuç itibari ile kazana 300 mbar bile girilse daire içi hatlara 21 mbar girileceği düşünülürse 2. regülatör kullanımı olacaktır.Tasarımda hangisi firma için uygunsa yapabilir tasarlayabilir.Ancak tavsiyem 21 mbardır.Tesisatta 2. regülatör her zaman sağlıklı olmayabiliyor.Herhangi bir standart veya yönetmelik bununla ilgili basıç yönlendirmesi yapmamıştır.Böyle bir şey arıyor iseniz bulamazsınız.Dağıtım şirketleri kendi şartnamelerinde belki sınırlamaya gitmiş olabilir.Ele geçireceğiniz tek yönlendirme Şartnamelerdir.


Konu: 21 mbar mı 300 mbar mı neden?

GS1905
GS1905
06 Mart 2010

Özellikle 300 mbar basınçlı tesisatlarda çok problem yaşanmaktadır.Manometrelerin bozulması veya regülatörlerin arızalanması  olasılığı çok yüksektir.Olabildiğince 21 mbar seçilme taraftarıyım.Ancak bu beni bağlar.


Konu: Proje Onayında Uzama

GS1905
GS1905
02 Ocak 2010

Güzel kardeşim firmayı alacaksın EGOya birlikte gideceksin.Bakalım projen ordamı.Ne zaman verilmiş öğreneceksin kim gecikio anlayacaksın.Tabiki yapacağın şey var.Ayrıca sen firmayla teslim için 3 aylık sözleşme imzalıyorsun.Baktın firman gelmio EGOya yazı yaz.


Konu: Cihaz Baglantilarinda Max.Test Basinci?

GS1905
GS1905
14 Aralık 2009

Ama TS 7363 e göre biz 21+50 mbar minimum test yapıyoruz ÜStad Yanlışmı yapıyoruz?


Konu: İç Tesisat Boru çapı Hakk.

GS1905
GS1905
11 Aralık 2009

Aslında Toplam kayba bakılır Üstad.Kaybın nerde yaşandığının önemi yok.Ne farkeder kolon 0.8 daireiçi 1 mbar kaybı olsa değişen bir şey olmaz.Ayrı ayrı alınmasının sebebi daha sonra ilave projelerde toplam kaybı korumak amacı ile kolon 1 mbar ve daire içi 0.8 mbar diye ayırt edilmiştir.Yani amaç 1.8 mbar kaybı ilave projelerde de korumak.Ozaman size şunu sorarım TS 7363 ün verdiği hattın çapı ile vana çapı aynı olacak ibaresi için hat şöyle tasarlanabilirmiydi.

Hat Dn 65 geliyor.Redüksüyonla düşüyorsunuz DN50 ye ve sonra vanayı bırakıp tekrar DN65 e çıkıyorsunuz.Bu tasarı uygunmudur sizce şayet uygun değil derseniz az önceki tezinizi çürütmüş olmayacakmısınız?




Konu: Gaz D.S’nin Kat.Koruma Uygulama Hatasi

GS1905
GS1905
11 Aralık 2009

Son olarak Regülatöre gelen akımın Olası bir gaz sızdırması halinde patlamaya sebebiyet verebileceği düşünülebilirmi.Düşünülemezse daha ne diyim


Konu: İç Tesisat Boru çapı Hakk.

GS1905
GS1905
11 Aralık 2009

Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim.

Sorumu şöyle toparlamak istiyorum.

Basınç 21mbar sabit ve Bağlantı hattı çapının daire içi tesisatı çapından küçük olmasının mühendslik veya Standart olarak engelleyiciliği veya olabilirliği varmıdır.