canguntan
Danışman canguntan

Kayıt Tarihi : 10 Ekim 2005
Son Ziyaret : 2 ay önce
KAYSERİ

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Proje Kapağına Toplam Alan Nasıl Yazılır

canguntan
Danışman canguntan
28 Aralık 2023

PRoje Bilgileri Menüsünde en altta 4 boşluktan sağdan 3. toplam kapasite. Eğer kolon ya da müstakil çiziyorsanız o kendisi dolar.İç tesisat çiziyorsanız o zaman ell doldurmanız gerekiyor. Olmuyor mu?


Konu: Proje Kapağına Toplam Alan Nasıl Yazılır

canguntan
Danışman canguntan
12 Aralık 2023

Normalde endüstriyel proje ya da müstakil ev v.b. çizerken kendisi otomatik hesaplaması lazım.Elle girmeye gerek olmuyor.Eğer sadece iç tesisat çiziyorsanız zetacad son güncellemeyi tekrar deneyin.


Konu: BACA SIZDIRMAZLIK/UYGUNLUK RAPORU

canguntan
Danışman canguntan
11 Aralık 2023

Sorun bacanın halen iç tesisatın bir parçası olarak görülmesinde. Bacayı iç tesisattan ayırmayı düşünüyorlar ama hala gerçekleşmedi. Gaz dağıtım firması bu gibi durumlarda direk mahkemeleri işaret ediyor. Kanunen her şartta müşteri gaz konusunda mağdur edilemez diyor. Basiretli bir tüccar...... lafına dönüyor.
Rapor için MMO'ya da başvurabilirsiniz.


Konu: kolon hattında ters redüksiyon kullanılmış hatası alıyorum

canguntan
Danışman canguntan
11 Aralık 2023

Normalde artık çapı sadece regülatör çıkışında büyütebilirsiniz. Yani 1" başlayıp bir yerde 2"'e çıkamazsınız. Normali 2" ten 1"'e geçmektir. BAzı Gaz Dağıtım firmaları belki izin veriyordur.Ama normalde büyükten küçüğe geçmeniz gerekiyor. 


Konu: Proje Kapağına Toplam Alan Nasıl Yazılır

canguntan
Danışman canguntan
11 Aralık 2023

PRoje Tipi nedir?Kolon ve müstakillerde yazdırmaz, siz çizdikçe kendi hesaplar?


Konu: kolon hattında ters redüksiyon kullanılmış hatası alıyorum

canguntan
Danışman canguntan
09 Aralık 2023

Hatanın üstünü tıklayın ve hatanın olduğu yere zetacad sizi götürsün. Normalde çap büyükten küçüğe doğru gider. Bir kontrol edin mesela önce DN50 hat götürüp sonra hattı DN80'e çıkarttıysanız böyle hatalar alırsınız. Bir inceleyin0 bazı durumlarda bu hata önemli olmayabiliyor.


Konu: Tadilatta Dijital Gaz Açma Nasıl Yapılır? Dipos

canguntan
Danışman canguntan
08 Aralık 2023

Tadilat yapıyorsanız, abonenin sayacı da mevcuttur, o numarayı kullanamıyor musunuz?


Konu: BACA SIZDIRMAZLIK/UYGUNLUK RAPORU

canguntan
Danışman canguntan
08 Aralık 2023

Baca raporunu Makine Mühendisleri Odasın'dan da alabilirsiniz. Mutlaka bacayı yapan firma vermek zorunda değil. Bacacı firma sadece baca projesini sizin doğalgaz tesisat projesi ile birlikte Gaz Dağıtım firmasına vermek zorundadır. 
Konu ile ilgili detaylı bilgi için MMO ile görüşün.


Konu: Dogalgaz için süzme sayaç

canguntan
Danışman canguntan
19 Kasım 2023

Doğalgaz teknik malzemesi satan her yerden temin edebilirsiniz. Mesela Perpa'ya bakabilirsiniz.Karaköy'de de olabilir.


Konu: tek tapu daire çift dogalgaz aboneliği

canguntan
Danışman canguntan
19 Kasım 2023

İlginç, bunu Gaz dağıtım şirketinize danışmalısınız.Tek kapı numarası ve tek tapuya tek abonelik olur ama bir deneyin. Tapuda tek daire numarası yer alır. Bu nedenle evi bölseniz de tek abonelik olur. Eğer başka bir formül bulmuşlarsa paylaşmanızı rica ediyorum.


Konu: GAZ AÇIMI YAPAN KİŞİ

canguntan
Danışman canguntan
09 Kasım 2023

İşin acı tarafı mühendisin yaptığı işin gaz dağıtım firmasının mühendisi değil ama uygun personelin tarafından denetlenmesi ki pek çok sorun çıkıyor tabi. Ben eğitmenlik te yaptım ama mesela öğrencim beni denetliyor garip.


Konu: Dönüşüm nasıl yapılacak?

canguntan
Danışman canguntan
09 Kasım 2023

Aslında sorununuz şu: Dublex evlerin merdiveni genelde daire içinden çıkar. Daha önce de yazmıştım. HEr iki katın kapısında da ayrı daire numaraları varsa zaten iki tarafada abone olup proje çizdirmek zorundasınız.
Aslında konu ile ilgili gaz dağıtım firmasından keşif istenebilir. 


Konu: Doğalgaz Çizim İşi Yapmak

canguntan
Danışman canguntan
04 Kasım 2023

Doğalgaz tarafında da yetkili bir firma için belki sadece çizim konusunda hizmet verebilirsiniz ama imzalayabilmek için gaz dağıtım firmasından yetki almanız gerekir. Normalde projeyi çizen uygulamayı da yapar. Konu ile ilgili EPDK'nın yönetmeliklerini ve TS7363'ü inceleyiniz.
Mekanik Tesisat için Semi Bey'in dediği gibi yapmanız gerekir. Yenilikleri iyi takip etmeniz en uygun sistemleri seçip, doğru çizimleri yapmanız gerekir. Sizde bazıları gibi kopyala yapıştır çalışırsanız bir yere ulaşamazsınız ama üzerine düşerseniz ülkemizin ve başka ülkelerin ünlü binalarının proje çizimlerini yapabilirsiniz.
Mimarlarla görüşmeyi kendiniz yapın. Kendinizi tanıtın ama mimarların içinde sönük kalmayın.
Hayırlı olsun. 
MMO'nun eğitimlerini, TTMD'nin eğitimlerini takip edin ve fuarları kaçırmayın.


Konu: GAZ AÇIMI YAPAN KİŞİ

canguntan
Danışman canguntan
30 Ekim 2023

Kanunen firmanın mühendisi gelmesi gerekiyor. Tabi her yerde farklı uygulama olabiliyor. Yetkili usta da kabul ediliyor.


Konu: ISINMA SORUNU

canguntan
Danışman canguntan
30 Ekim 2023

MErhaba, normal şartlarda sizin binanız 33 m. , 33 m.'lik bir bina için ortalama 4,4 bar işletme basıncı kullanırız. Siz bina ile kazan dairesi arasına eşanjör koyunca iki tarafa giden su ayrılmış. Bir taraf sadece kazana diğer taraf binaya basıyor. Kazanlara basanların basıncının çok yüksek olmasına gerek yok. Diğer tarafın ise basıncını dediğiniz gibi 4,4 - 4,5 bar gibi ayarlamalısınız. 
Normalde sorun olmaması lazım ama genleşme tankı ayarı, pompalarınızın tesisata uygunluğunu gözden geçirilmesini tavsiye ederim.